smuf1

Узо (Устройство Защитного Отключения)

32 posts in this topic

smuf1    6

Здравствуйте форумчане,

Есть вопрос, должно ли УЗО срабатывать при заземление фазы? Делаю защиту для своего ЧПУ станка, поставил в него УЗО. Но оно при тестирование не срабатывает на заземление фазы, только при заземление нуля. Даже УЗО в щитке квартиры не сработало, славу богу сработал автомат, но все равно была большая вспышка. Где косяк и как его лечить?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ROMMo    268

Вы вообще в курсе принципа действия узо?

Как работает трансформатор тока,токоизмерительные клещи.

У них похожий принцип действия

Если нет, то бросайте эти эксперименты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Старт складской программы по Wi-Fi/ Bluetooth-чипам от Espressif

На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки – в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении

Подробнее...

Coolt    0

Да вы наверное УЗО неправильно подключили!!!!! УЗО должно всегда срабатывать при прикосновении к фазе насколько я помню, там должна быть кнопка TEST. (Что значит на заземление фазы???)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хасан    81

УЗО безавтомата не ставить!!!

он не выключает при замыкании..

или используйте диф автомат!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видео вебинара «Уникальный подход MORNSUN к разработке DC/DC-преобразователей. Что на выходе?»

На сайте КОМПЭЛ доступны материалы вебинара, посвященные последнему поколению DC/DC преобразователей с фиксированным входом R3 от MORNSUN. Вы можете посмотреть видеозапись, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.

Подробнее...

smuf1    6

Кнопка тест срабатывает без проблем. У УЗО есть два входа и выхода на фазу и ноль, так вот если я дотрагиваюсь проводом из выхода фазы к заземлённому корпусу то УЗО не срабатывает и происходит КЗ, а с нуля на корпус то УЗО срабатывает.

УЗО безавтомата не ставить!!!

он не выключает при замыкании..

или используйте диф автомат!

Автомат я и так собирался ставить, но я думал что именно УЗО отвечает за утечку тока.

Share this post


Link to post
Share on other sites
GOR23    41

Ясен пень что будет КЗ, УЗО просто не успевает отработать, автомат раньше выключается. Вообще "заземление фазы" редчайшая глупость. Вы хотя бы через лампочку фазу в землю тыкали...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хасан    81

правильно думал... смотря какой ток и куда утекает..

фаза на ноль будет замыкание..

от КЗ защищает автомат..

Share this post


Link to post
Share on other sites
smuf1    6

Ясен пень что будет КЗ, УЗО просто не успевает отработать, автомат раньше выключается. Вообще "заземление фазы" редчайшая глупость. Вы хотя бы через лампочку фазу в землю тыкали...

Спасибо понял свою ошибку. Я думал УЗО раньше сработает.

Есть еще один вопрос, на УЗО есть маркировка для нуля и фазы. Но так как мой "аппарат" подключается через розетку, я не могу гарантировать что ноль входящий в УЗО будет именно ноль, а не фаза. Чем это чревато?

правильно думал... смотря какой ток и куда утекает..

фаза на ноль будет замыкание..

от КЗ защищает автомат..

С фазой на ноль это понятно, но я тестировал фазу на землю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хасан    81

проверить индикатором..

УЗО от водообогревателя поставь..

у современных они у всех стоят

небольшая коробочка с красной кнопочкой рядом с вилкой..

f1102990097.jpg

или такой

DSCN1747.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
smuf1    6

Спасибо за идею, это точно вариант.

Жаль только потратился зря на обычное УЗО.

Вот кстате очем идет речь...

post-189971-0-78666500-1464905141_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shida    214

Вы вообще в курсе принципа действия узо?

Как работает трансформатор тока,токоизмерительные клещи.

У них похожий принцип действия

Если нет, то бросайте эти эксперименты

А вместо вопросов дать нормальные ответы не судьба? Человек вроде как вежливый, вопрос тоже актуальный. Не форум а чёрт знает что! :unknw:

Share this post


Link to post
Share on other sites
o_l_e_g    1644

УЗО, срабатывает на ток утечки, поэтому фазу нужно сажать на корпус , для его проверки, через резистор, хорошо подходит лампочка Ильича.

Share this post


Link to post
Share on other sites
YSW    25

На вход узо (СВЕРХУ) подводите СЛЕВА-(L)-ФАЗА, СПРАВА-(N)-НОЛЬ. Затем снизу на розетку с узо берете СЛЕВА-ФАЗА, СПРАВА-НОЛЬ, на "заземляющий нож" розетки подключаете заземление(обязательно), с контура заземления!!!ПОМНИТЕ после узо НОЛЬ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ НА КОРПУС АППАРАТА, там есть земля.Если подключаемый вами аппарат не требует точного соблюдения фазировки,то в розетке без разници где фаза(слева или справа),если фазировка нужна-определить тестером.Как правило фаза в розетке слева(ТАК ПРАВИЛЬНО).Перед узо ставить вводной автомат-ампераж(автомата и узо) расчитаете по потреблению аппарата.Затем делаете "контрольку"-в патрон заряжаете 2 изолированных провода,вкручиваете лампу НАКАЛИВАНИЯ(не сберегайку!).НЕ ПОДКЛЮЧАЯ аппарат включаете автомат и узо, в розетке одним проводом контачите на "заземляющий нож", а другим с фазой(бац и узо выбило-отлично все работает),ноль с фазой(выбило).И как в том анекдоте- И СМОТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ!!!УДАЧИ!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
YSW    25

УЗО безавтомата не ставить!!!

он не выключает при замыкании..

или используйте диф автомат!

УЗО срабатывает при замыкании!!!Это его ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА.Читайте инструкцию по применении узо.А ток утечки-это и есть замыкание.Не вводите человека в неправильное русло.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Coolt    0

Вы о чём, при каком замыкании???? УЗО защищает людей от поражения электричеством, в случаях когда произошло нарушение изоляции, при случайных прикосновениях к токопроводящим не изолированным частям различного вида электрического оборудования!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
YSW    25

Вы о чём, при каком замыкании???? УЗО защищает людей от поражения электричеством, в случаях когда произошло нарушение изоляции, при случайных прикосновениях к токопроводящим не изолированным частям различного вида электрического оборудования!!!!

Человек прикоснулся к неизолированому проводу находящемуся под напряжением-произошла утечка на землю.Вопрос-это замыкание линии на землю через тело или электротерапия?Не надо думать,что под замыканием подразумевается ГЛУХОЙ контакт фазы с землей.Это уже вопрос трактования понятия о ЗАМЫКАНИИ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хасан    81

Вы когда нибудь ставили УЗО?..

Да, оно срабатывает при замыкании фазы на N но.... сварка обеспечена!!!

нечего вводить в заблуждение... УЗО без автомата не ставят!

не верите? проверьте... только резиновые перчатки на руки на ноги колоши а на голову каксу.. еще очки и лучше скафандр...

а лучше так не экпериментировать!

Share this post


Link to post
Share on other sites
YSW    25

Хасан-ставил,да диф лучше,сейчас только их ставим.С ваших слов(УЗО безавтомата не ставить!!!

он не выключает при замыкании..

или используйте диф автомат!) и(Да, оно срабатывает при замыкании фазы на N но.... сварка обеспечена!!!)-значит срабатывает!А про вводной автомат я написал.Я человеку написал порядок подключения(дальше его дело применять это или нет).Складывается впечатление налетели заклевали и дальше,а человек так и остался со своими вопросами.

Edited by YSW

Share this post


Link to post
Share on other sites
Andriano    2

подключи на выход УЗО нагрузку для начала (допустим лампочку) , экспериментатор блин !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
GOR23    41
С фазой на ноль это понятно, но я тестировал фазу на землю

Земля с нолём соединена в любом случае (кроме сетей с изолированной нейтралью, но это не ваш случай). Так что тыкание фазы в землю практически тоже что и фазы в 0.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alkarn    465

"Обнаружение токов утечки при помощи УЗО является отдельным видом защиты, а не заменой защиты от сверхтоков при помощи предохранителей, так как УЗО никак не реагирует на неисправности, если они не сопровождаются утечкой тока (например, короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками"

Википедия. УЗО не должно срабатывать при КЗ в нагрузке. Хасан прав.

Если перепутать 0 и фазу в розетке, УЗО все равно должно срабатывать на утечку, но не будет работать кнопка проверки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хасан    81

При КЗ УЗО может сработать... если внутри все сгорит... или нечайно перекос образуется внутри автомата...

но скорее всегу будет "СВАРКА"...

по вашему посту №17 и 19 я очень сомневаюсь в вашей квалифицированности... так что лучше не советуйте ничего..

Edited by Хасан

Share this post


Link to post
Share on other sites
smuf1    6

Я вижу все проснулись )) А я вот только-только.

Насчёт моей ошибки при проверки без нагрузки (которое симулировало бы сопротивление в теле человека) я уже понял. Так же думал поставить 3 автомата, 1 общий до УЗО и два автомата для двух блоков питания после УЗО.

Но теперь уже наверно не смогу так как УЗО маркировано под соблюдение полярности, а контролировать как человек воткнет вилку в розетку я не смогу. Поэтому решение от Хасана с УЗО для водонагревателей и двумя автоматами после звучит как единственное решение на данный момент.

ВСЕМ СПАСИБО за помощь!

Edited by smuf1

Share this post


Link to post
Share on other sites
GOR23    41

Да всё равно как кто воткнёт вилку. Вы не совсем понимаете принцип действия. Два провода ноль и фаза проходят через трансформатор тока (два провода в один бублик). Если ток в фазе одинаковый с током в ноле по значению и противоположный по фазе, то с трансформатора ничего не выходит. Грубо говоря сколько ушло столько и пришло. Если есть утечка то уходит больше приходит меньше, на величину утечки. Достигнув значения уставки узо срабатывает. Так что кто как воткнёт вилку совершенно всё равно.

PS: единственное на что может повлиять неправильное подключение так это на корректную работу кнопки тест.

Edited by GOR23

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Similar Content

    • By LIST33
      Передвижной погрузчик в цеху. Питание по низковольтной шине 36 вольт.
      Токоведущие шины физически нельзя сделать подвесными (троллейными), они уложены на земле, их пересекают грузовая техника - погрузчики, люди, кары.
      Мощные потребители, электромоторы гидравлики, в зависимости от нагрузки, от 10 до 500 Ампер максимум, 36 вольт, уличное исполнение. 
      Питающий трансформатор постоянного тока - 500 Ампер.
      Нужно придумать, разработать, изобрести  - систему защиты человека от поражения, при замыкании  (касании) руками/телом шины 36 вольт.
      Необычная и сложная работа. 
      Все подробности - только в личку. 
      Возможна установка дополнительных и любых других цифровых блоков с обратной связью между питающей станцией и погрузчиком.
      Потребители электроэнергии на погрузчике разные - от резистивного подогрева масла, до релейных контактов, с кучей помех.
      Просьба не предлагать другие варианты электропитания .
       
       
    • By Vascom
      Ни с того ни с сего стало срабатывать УЗО ВД1 от IEK, к которому подключается стиральная машина. Срабатывает только во время стирки, но не каждый раз.
      УЗО старенькое, слышал они не очень надёжные.
      Вопрос: стоит ли поменять это УЗО на аналогичное или лучше поставить АВДТ32 или даже АД12 (места в щитке много)?
       
      P.S. В описании АД12 написано что есть индикация сработала ли защита по дифференциальному току или по сверхтоку. Где этот индикатор на нём?
  • Сообщения

    • Спасибо за публикацию на Паяльнике. Я так понимаю конкретно этой схемы на Вегалабе не было. Кто бы смог набросать нормальную печатку, усилитель очень интересный, и главное простой. Простой в смысле, что не требует наладки.
    • Крепление можно сделать, нужны точные размеры. Делал под какой то дремель. по заданным размерам. Если нужны подробности пишите в личку.
    • По моему, они даже таких не видели и не знают. Я когда со своей мухосрани уехал в Питер, потом в Москву, кому не говорил, никто не верил, что у нас зп 10тыс
    • Время ушло с пр.медведева,а вообще виноват не один главарь,а вся их братва в кучки,с гиперзарплатами,с гипердоходами,про людей с 10-15тысяч зарплатами им насрать А в мозгах людей ввп останется как это тот что поднял пенсионный возраст и развел коррупцию 
    • Есть же человек который любит мазохизм во всех сферах своей жизни.
    • Они как собаки бродячие. Еду просят. Мы работали на севере, они постоянно прибегали. Кормили их
    • Спасибо! Я видел ссылку. Но там нет возможности вести счет с одновременным отображением старого значения: " Для временной остановки счёта необходимо включить SA1, для сброса показаний в нулевое значение – включить SA2." И это прибор слишком массивен. Ддя него нет столько места. Мне достаточно 3 разряда.