Плавный Пуск Для Двигателя 40 Квт Запитанного От Генератора 60 Квт


Рекомендуемые сообщения

Добрый день!

Так как в силовой электроники я далеко не спец, поэтому решил обратится к профессионалам.

Есть дизельный генератор 60 кВт, есть асинхронный двигатель 40 кВт.

При пуске двигателя генератор не справляется и глохнет.

Вопрос: есть ли возможность создать систему плавного пуска, чтобы не глох генератор? Или это бессмысленно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Переключение со звезды на треугольник, если конечно характеристики двигателя подходят.

Изменено пользователем wws63

Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

есть ли возможность создать систему плавного пуска,

На такие мощности сделать самому без вариантов. Используйте готовый частотник или блок плавного пуска. Если двигатель трехфазный можно пускателями коммутировать соединение звезда треугольник.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Получается слишком большой пусковой ток

Возможно поможет установка дроселей

соответствующей мощности

После раскрутки двигателя

шунтировать их пускателем (автоматом)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

nik-sh , то что большой пусковой ток это понятно. Интересно какие решения применяют на таких мощностях

o_l_e_g, плавный пуск по какой схеме применяю на таких мощностях?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Решения - запуск на звезде с последующим переключением на треугольник, о чем уже сказано.

Похожим образом - с переключением пар полюсов (скоростей), но это завязано на конструкции обмоток мотора.

Фазоимпульсные регуляторы, инверторы с частотным регулированием...

Если хочется побыть самоделкиным, может быть при пуске возбуждение у генератора уменьшать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Звезда треугольник на трех мощных пускателях вместе с ящиком, тепловушкой, кнопками и перемычками по цене выйдет примерно как самый простой АВВ шный плавный пуск (40 тыс.), так что не заморачивайтесь и купите УПП

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Если со звезды на треугольник то движок должен на 380/660 а у автора скорее всего 220/380, вариантов нет только упп(а упп может "глючить" с генератора)

Или асинхронник с фазным ротором.

Изменено пользователем ROMMo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что этот двигатель приводит в движение. Допустим ли плавный пуск? Если да, то сбрось обороты генератора до приемлемого минимума , включи защитный автомат двигателя и плавно добавляй обороты генератора до номинальных. Только если нужны частые пуски, то лучше УПП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Соедини валом дизель и нагрузку мотора,минуя всю электрику. Может прокатит вариант раскрутить нагрузку маленьким мотором и потом подать на основной напругу.

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что этот двигатель приводит в движение. Допустим ли плавный пуск? Если да, то сбрось обороты генератора до приемлемого минимума , включи защитный автомат двигателя и плавно добавляй обороты генератора до номинальных. Только если нужны частые пуски, то лучше УПП.

Можно попытаться запустить двигатель и так. Эффективность пусковых устройств тоже надо проверять экспериментально.

Пусковой ток асинхронного двигателя может в несколько раз превышать номинальный. Поэтому для уверенного пуска 40 кВт двигателя может потребоваться генератор мощностью от 100 до 300 кВА.

Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Давайте посчитаем, движок 40 квт. при пуске потребует 5-7 номинального тока(зависит от оборотов движка), это примерно 400-640 ампер. Генератор 60 квт. имеет номинал примерно 120 ампер и перегрузочную способность не более 10% и получаем примерно 132 ампера и не более. Что нам даст УПП? УПП не может дать ток менее 2-2.5 номинала двигателя, и мы получаем примерно 160-200 ампер, это в любом случае больше чем может вынести генератор. Итого пути два, 1 путь увеличение мощности генератора до 200 квт. и более, второй путь покупка преобразователя частоты, ПЧ может обеспечить пуск на номинальном токе двигателя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...