Высокое Напряжение Ноль-Земля


AtHeaven

Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

У ТС одна фаза. Другая фаза на соседней улице или у соседа. Я так понял и семметрии полной быть не может. Повидимому, за давностью лет заземление на подстанции серьезно подгнило и сопротивление на землю стало ощутимо выше чем у ТС во дворе. Но для него это никаким боком не имеет значения, только нужно при проведении каких-то работ в домашней электросети отключить и нулевую цепь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Помню, на уроке электротехники рассказывали, что при соединении фаз звездой, и их неравномерной нагрузке, появляется потенциал в нулевом проводе. Может нагрузить по полной, и пройтись токовыми клещами по фазам для сравнения?

При заземленной нейтрали и прочном контакте рабочего нуля потенциал относительно земли появиться не должен. Ток в нейтраль потечёт, да.

ТС, попробуйте-ка зажечь лампочку 100 Вт между фазой и землёй. На полную горит?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вторая страница словесного поноса... :spiteful:

ТС, попробуйте-ка зажечь лампочку 100 Вт между фазой и землёй. На полную горит?

думалку включи! у ТС на полной нагрузке разность потенциалов 29в! что там гореть может?

повторное заземление, он же для дома контур заземления присоединяется к глухозаземленной нейтрали, в случае ТСа к рабочей нейтрали(так называемый ноль) для уравнивания потенциалов нейтрали и контура заземления! использование заземления в сетях с глухозаземленной нейтралью без подключения заземления к нейтрали КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

И по какая разница потенциалов между заземлением и нейтралью!

вопрос в данном случае только один как относительно счетчика подключено заземление и кто платит за ток протекающий через него...

потому как если у ТСа подключен счетчик с дифференциальным выходом

ris4.gif

и заземление как положено(читай как требует энергонадзор, потому как платить за бока в линия эл.передач оные не любят)) сделано после счетчика , протекание тока через заземление счетчик воспримет как личное оскорбление за которое потребует материальную компенсацию в виде двойного тарифа ...

если счетчик обычный то нефик ломать голову , пох какой ток тесет через заземление лишь бы автоматы и квадратура заземления выдерживала

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Навряд ли счётчик с дифф. входом. Ноль не обсчитывается. А вот вводной 2-полюсный автомат наверняка 25А при разрешённых 5кВт.

Ну не ту страну назвали Гондурасом...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вызвал бригаду из компании, которая нашу сеть обслуживает. Просто, чтобы они посмотрели, адекватный ли ноль заходит в дом с улицы. Остальное, в принципе, не их забота.

Проверили - всё в норме.

Предложили сами показать им распред. щит, там где автоматы. Сняли крышку и не смогли найти на колодках входящую землю, только исходящие.

Еще думали, что где-то скрутка земляного провода могла окислиться.

Насколько я понял, они просто закоротили ноль с исходящими землями в вводном щите и ноль в счетчике с землянным контуром под ним.

Теперь земля-ноль в розетках при нагрузке = 0В.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

использование заземления в сетях с глухозаземленной нейтралью без подключения заземления к нейтрали КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Было так в ПУЭ-6, в ПУЭ-7 допускается, а для жилых и общественных зданий ПУЭ-7 требует системы заземления TN-S, TN-C-S и соответственно для первой системы на ГЗШ повторное заземление (заземление здания) должно подключаться только к защитному проводнику.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

повторное заземление (заземление здания) должно подключаться только к защитному проводнику.

это при условии что линия пяти проводная и имеет защитную нейтраль PE. в случае ТСа линия четырех проводная нейтраль совмещенная PEN, точка разветвления на рабочую и зашитную нейтраль должна быть присоединена к контуру заземления

p1010.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

информацию вы так и не дали, даже на главный вопрос не ответили

дайте информацию

1. без нагрузки

фаза - ноль

фаза - земля

ноль - земля

2. под полной нагрузкой (желательно указать мощность)

фаза - ноль

фаза - земля

ноль - земля

плохой контакт может быть не только у вас на входе, но и на выходе распред устройства откуда вы запитаны

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сказывается ни что иное, как сопротивление нулевого провода воздушки. Если не дай Бог настолько плохой контакт подсоединения с такими падениями напряжений - давно бы случилось непоправимое. Отгоревший у ТП ноль приведёт к выходу из строя большинства однофазных нагрузок на линии. Кстати, глухозаземлённая нейтраль сгладит скачки напряжения в случае такой аварии.

Ну не ту страну назвали Гондурасом...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вызвал бригаду из компании, которая нашу сеть обслуживает. Просто, чтобы они посмотрели, адекватный ли ноль заходит в дом с улицы. Остальное, в принципе, не их забота.

Проверили - всё в норме.

Предложили сами показать им распред. щит, там где автоматы. Сняли крышку и не смогли найти на колодках входящую землю, только исходящие.

Еще думали, что где-то скрутка земляного провода могла окислиться.

Насколько я понял, они просто закоротили ноль с исходящими землями в водном щите и ноль в счетчике с землянным контуром под ним.

Теперь земля-ноль в розетках при нагрузке = 0В.

Теперь совершенно не понятно относительно какой "земли" ТС делал замеры . Если у него в розетках на месте заземления " ноль с исходящими землями " , то где было соединение с " земляным контуром ". Надо в вопросах электроснабжения всех ламеров отправлять к спецам. Ламеры не понимают что им объясняют, либо , ещё хуже , неправильно поймут. А это не сгоревший транзистор или МС , здесь серьёзные последствия. У ТС спецы проверили, теперь может спать спокойно. Попросить, желательно, было-бы акт проверки, что всё сейчас нормально. Деньги заплачены. И не так как с "левым" электриком 7 лет назад.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Теперь совершенно не понятно относительно какой "земли" ТС делал замеры . Если у него в розетках на месте заземления " ноль с исходящими землями " , то где было соединение с " земляным контуром ". Надо в вопросах электроснабжения всех ламеров отправлять к спецам. Ламеры не понимают что им объясняют, либо , ещё хуже , неправильно поймут. А это не сгоревший транзистор или МС , здесь серьёзные последствия. У ТС спецы проверили, теперь может спать спокойно. Попросить, желательно, было-бы акт проверки, что всё сейчас нормально. Деньги заплачены. И не так как с "левым" электриком 7 лет назад.

Относительно земли. Третий контакт в розетке. Измерил в разных розетках - одно значение. Зависело только от общей нагрузки.

Спецы не поверили, что может быть 28-30В, измерили своими клещами - таки да (+/- пара вольт).

Я выше сказал, что они сняли крышку, но землю входящую не нашли. Но это не значит, что ее не было. Просто там какой-то уродский клубок проводов, и не было гарантии, что тот электрик не завел землю с другим цветом.

Они оба посмотрели, решили не париться особо и предложили просто закоротить ноль с землей.

Потом бумажки всякие заполнили (еще и потому, что снимали/ставили пломбу на счетчик) и уехали.

Ну вот как-то так.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

IMXO , все именно так.

землю входящую не нашли. Но это не значит, что ее не было. Просто там какой-то уродский клубок проводов, и не было гарантии, что тот электрик не завел землю с другим цветом.

Они оба посмотрели, решили не париться особо и предложили просто закоротить ноль с землей.

Именно ее (земли) "там" и не было, это сразу было понятно. Теперь ищи электриков, которым знакомы слова ГЗШ и ПУЭ-7, и пусть они в соответствии с этими словами все тебе организуют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Именно ее (земли) "там" и не было, это сразу было понятно. Теперь ищи электриков, которым знакомы слова ГЗШ и ПУЭ-7, и пусть они в соответствии с этими словами все тебе организуют.

В Кишиневе без шансов. 99.9% - индивидуалы. Причем, все - гуру во всем на свете. Они не только в электрике профи, но и лучше всех в сантехнике, в кладке плитки, в политике и т.д.

Это за границей они гастарбайтеры, которые часто просто выполняют инструкции бригадира (или кого там), но подсматривают, видят примерно как делается, а дома перевоплощаются в спецов мирового уровня. Но базы нет.

Не постеснялся задать детский вопрос этим последним электрикам, мол, а вообще, по объявам электрики - они не должны иметь что-то вроде сертификатов? Не шутки ведь ))

А они мне, мол, конечно, это было бы правильно, но это в другой сказке, не у нас.

Сегодня они открывали счетчик, и я увидел, что от счетчика в дом заходит старая аллюминиевая проводка, а в вводный щит заходит медь.

Не спец, но может это означать, что теперь у меня где-то там есть как минимум одна скрутка, и она окисляется?

Если вопрос глупый, то да, я - дилетант, и вместе посмеемся. Но если вопрос корректный, то красавец не мог сразу нормальный, новый провод протащить от счетчика, когда во всем доме везде проводка менялась на новую?

Кадры решают всё, короче )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если соединение через клеммник, то не страшно, а если действительно скрутка, то это чревато...

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

скрутка алюминия с медью - это мина с часовым механизмом и неизвестным временем срабатывания

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Контакт рабочего нуля ослабнуть мог.

Падение напряжения на контактах можно измерить.

Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

В многоквартирных домах разводка питания идёт от щитка на этаже. Щиток зануляется от магистрали. Нули потребителей идут от щитка. Щиток стальной, провода алюминиевые. Контакт часто нарушается. Отгорание нулевого провода в щитке частый дефект!!!

Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В советских розетках не было защитного проводника, и что, чаще несчастные случаи были?

Кстати, на чугунных ванных есть болт, для присоединения заземления. Раньше его с трубой холодного водоснабжения соединяли. А сейчас никуда не присоединяют. Лучше от этого или хуже?

Изменено пользователем serg6953

Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...