Автоматическая Схема Ввода Генератора В Работу


ures

Рекомендуемые сообщения

Всем привет!!! Помогите пожалуйста в таком вопросе. По работе понадобилась схема автоматики запуска генератора. Долго шарился по интернету ,нашел мал- мальскую схему-http://elektronchic....generatora.html, В описании указывается реле РКН, но нет модификации этой релюшки. post-202315-0-60170500-1467902263.png

Автор статьи убеждает, что схема будет работать, но не говорит какую РКН надо приобрести.!!! :help:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А что там слышать - схемы читать уметь надо. А сообщение ув.podvi - это так, в порядке бреда.

Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Реле РКН желательно применять специальное, которое контролирует наличие номинального напряжения не в одной фазе, а в 3-х фазах, контролирует также правильность чередования фаз. В тех что покруче, выставляются рабочие пределы рабочего напряжения и есть регулируемая задержка на замыкание контактов.

По схеме:

-при пропадании сети РКН1 обесточится и контактами НЗ постоянно замкнет цепь стартера!

-при запуске генератора цепь пускателя ПМ2 замкнута (возможно срабатывание ПМ2 когда генератор еще не вышел на режим).

-после выхода генератора на режим, срабатывает РКН2 и НЗ контактами разрывает цепь пускателя ПМ2! Резервное питание не попадет на нагрузку!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...