Сколько раз уже было: нельзя питать контактный датчик воды постояным током! Электролиз ведёт к растворению электродов, и их поляризации.

Это точно, сделал аппарат для насыщения воды ионами серебра, серебряные электроды в виде пластинок высокой степени чистоты, столкнулся с неравномерным растворение электродов, пришлось сделать дополнительный узел с релюшкой, что-бы периодически перебрасывать полярность.

Изменено пользователем Самара

Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Мне сейчас важно сделать датчик, который будет давать что-то вроде лог1, лог0.

Guest_Михаил, когда надоест экспериментировать с разными датчиками и т.д вспомните слова Сергея:

Самые долговечные - датчики уровня не контактирующие напрямую с водой.

С уважением, Сергей

Я два года экспериментировал, а лишь потом убедился что лучше не изобретать велосипед -все уже украдено придумано до нас. :)

Вначале в емкость для воды (летний душ на даче) ставил емкостные датчики заводского изготовления, но даже при настройке минимальной чувствительности датчики часто ложно срабатывали при незначительном налете на них, влаги и т.д

Потом в качестве датчиков ставил медные пластины и тоже через год от них отказался.

Самым простым и надежным оказался датчик-реле (прессостат) от стиральной машины,

который не имеет непосредственного контакта с водой а его контакты рассчитаны на нагрузку до 2кВт , также на нем можно регулировать

порг срабатывания контактов от давления воздуха подаваемого к нему (т.е. регулировать уровень воды при котором срабатывают контакты.)

Датчик от стиралки уже около 8 лет работает без проблем... (на фото видны текстолитовые заглушки, там стояли разные датчики)

post-202469-0-12878300-1470411252_thumb.jpg

Изменено пользователем Cloud+
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Да не нужны там вооще никакие датчики, я этот этап прошел лет 25 назад если не используеш обычный напорный бойлер, то есть нет постоянного напора воды, проще поставить обычный клапан для воды от унитаза, простейший с поплавком, если старого типа из латуни, то полезно немного увеличить диаметр соска, чтоб вода набиралась быстрее, можно добавить пенопластовый поплавок, если не хватает штатного.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Собственно в промышленном парогенераторе уровень воды держала такая схема:post-72063-0-57071300-1470414701.jpg

Электродами служили стержни из нержавейки.Работало годами.

Причём ещё на германиевых транзисторах.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не,блок под котлом стоял.Причём "дарлингтон"был из связки МП41+П217.

А вот от влажности у 41-го поотгнивали ноги.

Но это уже после 20-ти лет эксплуатации в 2 смены.

Замена германия на КТ973А полностью решила проблему.

В основе схемы-изящество и простота.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

:) Так условия эксплуатации никто не отменял.

Ежели схему бросить в ведро с гайками,то она точно не сгниёт.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В емкости что на моем фото: два уровня воды, нижний уровень с нагревом воды а верхний включается для набора воды для полива огорода. Блок управления по сигналу датчика уровня воды в емкости подает питание через терморегулятор на ТЭН и включает насос подачи воды для поддержания уровня воды в емкости, а так же автоматически выключает насос при снижении уровня воды в колодце ниже критическогои уровня по сигналу датчика на насосе.

Насос погружается в колодец и по проводу питания насоса дополнительно идут два провода датчика критического уровня воды в колодце (датчиком служат оголенные медные концы этого провода)

После модернизаций и упрощений (благодаря прессостату) у меня в блоке управления кроме двух реле с обмотками по12В и рассыпухи- работает всего один германиевый транзистор ГТ402Ж (управляет реле включения насоса по датчику наличия воды в колодце) :)

Кстати тоже похожая тема http://forum.cxem.ne...pic=80112&st=20

Изменено пользователем Cloud+
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прикалываемся не по делу, вечер пятницы как ни как :), а на самом деле прессостат штука хорошая, у меня уже две штуки есть, от изношенных стиральных машинок, идея хорошая, спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собственно в промышленном парогенераторе уровень воды держала такая схема:post-72063-0-57071300-1470414701.jpg

Электродами служили стержни из нержавейки.Работало годами.

Причём ещё на германиевых транзисторах.

В парогенераторах вода без примесей - на стержнях не было отложений, потому годами и работало.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По поводу постоянки и быстрого износа электродов.

Сделал товарищу пищалку на основе китайской мини-сигнализации, добавив дарлингтон вместо геркона

http://images.slanet...iya_RL-9805.jpg

Pаботает на даче уже третий год в качестве датчика наполнения бака, может некорректно сравнение времени и реального времени работы пищалки (ведь работает только по сезону - с весны до осени). При токе в доли мкА сколько времени потребуется, чтобы электрод-катод диаметром 0,3мм растворился?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

PS электрод был - медный телефонный провод, оголенный на 1 см и находящийся в воде при заполненном баке.

PPS переменка более чем желательна, а точней только переменный ток используется при измерении точных сопротивлений активных сред. Например, как это сделано в приборах для измерения сопротивления заземления...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

К конструкции датчика,контактирующего с водой,надо подходить со всей серьёзностью.

Электроды-обязательно из нержавеющей стали.Миллиметров 8-10 в диаметре.Расстояние между электродами-миллиметров 120-150.

Такую же схему я поставил на управление насосами очистных сооружений завода. Там штыри электродов-прутки из 20 мм нержавейки.(там 4 метра глубина). Расстояние между штырями-300мм.

Если бак пластиковый,то всё намного проще.3 болта (само собой из нержавейки) на нужных уровнях.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подходить со всей серьезностью - спору нет. Не даром даже в простых промышленных, к примеру, кипятильниках используются нержавеющие электроды и переменка для датчиков уровня.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Переменка в кипятильниках просто необходима,поскольку вода питьевая.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Несколько лет работает система из двух корпусов К561ЛА7 (один корпус - два RS триггера, второй инверторы на исполниловку и сигнализацию).

Три электрода ( один общий, два - верхний и нижний уровень) нержавейка 2 мм.

По деньгам - копейки, питание на выбор 6 - 15В.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В фильтрах очистки воды Эковод-3, Эковод-6 для получения анолита и католита с успехом применяются пластины из нерж стали.Работают на постоянном токе, служат долгие годы и не разрушаются! Схема в посте # 29, на составном транзисторе заслуживает внимания из за своей простоты и надёжности.

Хочется добавить рекомендацию по креплению электродов (круглый профиль) из нерж стали. Если бак металлический, то датчики - электроды лучше крепить на боковой стенке изолировав от корпуса изоляторами, первый слева на схеме электрод - корпус бака. Контактировать с водой будут только электроды, а провода к ним будут присоединены снаружи.Это повысит надёжность и увеличит срок службы. Недостатком такого крепления являться отсутствие коррекции электродов по высоте, а следовательно и требуемого уровня, который необходимо выбрать лишь один раз.

Изменено пользователем rocker60

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток!

Благодарю за активное обсуждения и советы!

Cloud+, безусловно механика без электроники куда проще, тот же клапан от унитаза, но. Во-первых, мне еще не надоело делать электронные датчики, как надоест, как вы заметили, то я подумаю над механикой.

Hambaker, благодарю за простую схему! Возьму на заметку!

MRRT, да, на логике сделать проще, но я писал в первом посте, что хочу применить в дело именно дискретные элементы.

Да, уточню по поводу ёмкости. Емкость железная примерно 1м в диаметре и 2,7м в высоту. Вода для наполнения подаётся у нас по часам на 2 часа, 4 раза в неделю. Ёмкость на даче. На счет датчиков, да, я конечно думал на счет нержавейки, но скорей всего буду делать на герконах, которые помещу в 3/4 пластиковую трубу, загерметизирую её, в качестве поплавка использую пенопласт с прикрепренными на него магнитами.

По поводу схемы, которую предоставил Falconist, завтра буду макетировать и отлаживать, конечно по результатам отпишусь.

У вас хороший форум, адекватные форумчане и модераторы!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... но скорей всего буду делать на герконах, которые помещу в 3/4 пластиковую трубу, загерметизирую её, в качестве поплавка использую пенопласт с прикрепренными на него магнитами....
Немного соломки из личного опыта хождения по грабелькам:

Внутренний объём трубы герконового уровнемера, когда всё оттестируете и всё Вас устроит, рекомендую залить расплавленым парафином.

В работе есть партия герконовых уровнемеров (режим работы - 7/24), раз в полгода приходилось ремонтировать, как не герметизируй входы-выходы, но влага таки попадала (конденсат, перепад температуры и внутренний свободный объём начинает работать как насос...)....

Залил парафином - проблема ликвидировалась, третий год ни одного ремонта.

С уважением, Сергей

Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Делал в начале 2000-х автоматику на водонапорную башню. Башня несколько лет стояла заброшенная, растащили всё, что можно. Родная автоматика определяла количество воды по давлению: на сливной трубе стоял ЭКМ (электроконтактный манометр). У него от времени буквально сгнили контакты. Под рукой походящего живого ЭКМ или реле давления не нашлось, решили заменить на контактные датчики. Нержавейки тоже не нашлось, я предложил использовать нихром. Купили спираль для электроплитки, на бруске из текстолита сечением 20х20 мм и метр длиной с одной стороны закрепили электрод верхнего уровня 30 см, с другой - нижнего (на всю длину). Автоматику сделал самодельную: 12 вольт переменки с трансформатора через электроды включали герконовые 5-вольтовые реле (при работе на них было не более 6 вольт), ещё одно промежуточное реле и магнитный пускатель. Работает до сих пор. Как там электроды себя чувствуют - неизвестно, никто к ним больше не залезал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

За счет большого коэффициента усиления Дарлингтона VT1 на нем получается усилитель-ограничитель, близкий по переключательным свойствам к триггеру Шмитта.

Не пишите ерунды, это разные характеристики - на характеристике триггера Шмитта имеется гистерезис...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну вот, началось, что я предполагал: моськи попросыпались и выскочили из подворотни...

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И схеиу надо строить на триггерном принципе (не триггер Шмитта - не путать), чтоб не происходило многократных вкл откл - переделывайте :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...