Добрый день,форумчане.

Столкнулся с такой проблемой. 

Использую в проекте STM32F3. Всю периферию настраивал через Cube (работаю с библиотекой HAL). Теперь суть проблемы: снимаю данные ADC с 5 пинов в режиме DMA (normal) регулярный канал (12бит 0-4095). Заметил, что значения канала влияют на значение следующего канала. Например значение 1 канала - 1000, 2 - 3000. При изменении значения первого канала переменным резистором (второй при этом не  изменяю) 1 канал - установил 4000, то и 2 канал тоже меняет значения и становится 3400. ( значения примерные, взял из головы для описания сути проблемы). Не могу понять где корень этого зла и как с ним бороться. Не буду загружать тему кодом, если будет необходимость, буду выкладывать по частям.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

в даташите есть раздел, мелкими английскими буквочками. Там написано про время выборки для АЦП и минимальное выходное сопротивление источника сигнала. Дальше чутка про емкость устройства выборки-хранения и примерные данные о том с какого времени сопротивление перестает влиять на соседние каналы.

Если не вдаваться в подробности, то минимальное время должно быть 55,5 циклов и выше в сторону 200 с копейками. Хотите быстрее, придется решать проблему согласования источника и УВХ АЦП

Более подробно в даташите

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

2 минуты назад, mail_robot сказал:

в даташите есть раздел, мелкими английскими буквочками. Там написано про время выборки для АЦП и минимальное выходное сопротивление источника сигнала. Дальше чутка про емкость устройства выборки-хранения и примерные данные о том с какого времени сопротивление перестает влиять на соседние каналы.

Если не вдаваться в подробности, то минимальное время должно быть 55,5 циклов и выше в сторону 200 с копейками. Хотите быстрее, придется решать проблему согласования источника и УВХ АЦП

Более подробно в даташите

Спасибо, почитаю более внимательно и поищу мелкие буковки. Если не тяжело, озвучьте примерное место этих буквочек.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

если б у меня в башке был кортекс М3, я б наверное помнил все. По моему это был User manual. В Reference этого нет.

хотите доходчиво и на русском, прочтите это http://leoniv.livejournal.com/194681.html

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Спасибо большое за быстрый ответ. Буду читать.

25 минут назад, mail_robot сказал:

хотите доходчиво и на русском, прочтите это http://leoniv.livejournal.com/194681.html

Природа проблемы понятна. Если все правильно понял, то в этой статье рекомендует ставить емкость по входу.

Есть одно Но... Я измеряю данные с четырех резисторов (на эти пины допустим можно повесить и емкость)  и еще измеряю Vrefint. Это необходимо для вычисления vdd (вот сюда емкость ни как не прицепишь).

Может быть есть способ программно победить эту беду. Или же подскажите как правильно настроить ADC и DMA, на что обратить внимание?. Измерения происходят  каждые 10мс

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

устанавливайте максимально возможное время измерений (число тактов), тогда влияние УВХ можно не учитывать и никаких конденсаторов не применять. Вот и все. Измерения у вас не скоростные, так что можно хоть покуривая преобразовывать. Ну и естественно оверсэмплинг обязан быть, причем с показателем лучше всего не менее 200. Я в таких случаях не стеснялся делать и 5000, если в цикл укладывался. Мультисэмплинг легко делается автоматически на ДМА

вот как это делается. Надеюсь пояснения не понадобятся

ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;

#define SAMPLE_RATE 50                                                                                                                                                                                                
#define NUM_CHANNELS 5
#define ADCCONVERTEDVALUES_BUFFER_SIZE ((uint32_t)  (SAMPLE_RATE * NUM_CHANNELS * 2))     /* Size of array containing ADC converted values */

__IO uint16_t	aADCxConvertedValues[ADCCONVERTEDVALUES_BUFFER_SIZE]; /* ADC conversion results table of regular group, channel on rank1 */
uint16_t        uhADCxConvertedValue_Regular_Avg_half1[NUM_CHANNELS];  /* Average of the 1st half of ADC conversion results table of regular group, channel on rank1 */
uint16_t        uhADCxConvertedValue_Regular_Avg_half2[NUM_CHANNELS];  /* Average of the 2nd half of ADC conversion results table of regular group, channel on rank1 */
uint16_t*       puhADCxConvertedValue_Regular_Avg;       /* Pointer to the average of the 1st or 2nd half of ADC conversion results table of regular group, channel on rank1*/
uint8_t					ADC_new = 0;


void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *AdcHandle)
{
  uint32_t avg_index;
  uint32_t ch_index;
  uint32_t tmp_average;
  
  /* When the 1st half of the buffer is reached, compute these results while  */
  /* the 2nd half of the buffer is updated by the ADC and DMA transfers.      */
  
  /* Process average of the 1st half of the buffer */
  for (ch_index = 0; ch_index < NUM_CHANNELS; ch_index++)
  {
	tmp_average = 0;
	for (avg_index = 0; avg_index < SAMPLE_RATE; avg_index++)
	{
		tmp_average += aADCxConvertedValues[SAMPLE_RATE*NUM_CHANNELS + ch_index + avg_index*NUM_CHANNELS];
	}
	uhADCxConvertedValue_Regular_Avg_half2[ch_index] = (uint16_t)(tmp_average/SAMPLE_RATE);
  }
  puhADCxConvertedValue_Regular_Avg = (uint16_t*)&uhADCxConvertedValue_Regular_Avg_half2;
  ADC_new = 1;
}

/**
  * @brief  Conversion DMA half-transfer callback in non blocking mode 
  * @param  hadc: ADC handle
  * @retval None
  */
void HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
{
  uint32_t avg_index;
  uint32_t ch_index;
  uint32_t tmp_average;
  
  /* When the 1st half of the buffer is reached, compute these results while  */
  /* the 2nd half of the buffer is updated by the ADC and DMA transfers.      */
  
  /* Process average of the 1st half of the buffer */
  for (ch_index = 0; ch_index < NUM_CHANNELS; ch_index++)
  {
	tmp_average = 0;
	for (avg_index = 0; avg_index < SAMPLE_RATE; avg_index++)
	{
		tmp_average += aADCxConvertedValues[ch_index + avg_index*NUM_CHANNELS];
	}
	uhADCxConvertedValue_Regular_Avg_half1[ch_index] = (uint16_t)(tmp_average/SAMPLE_RATE);
  }
  puhADCxConvertedValue_Regular_Avg = (uint16_t*)&uhADCxConvertedValue_Regular_Avg_half1;
  ADC_new = 1;
}

это два прерывания от ДМА по заполнению половины буфера и полного заполнения буфера. Буфер длинной в 2*число каналов*uint_16t*показатель сэмплирования Как только заполнилась половина буфера выполняется побайтовое суммирование всех преобразований (длииииинная цепочка) и вычисление среднего по больнице

Как только все закончилось, поднимается глобальный флаг готовности данных из АЦП для того, чтобы программа об этом узнала.

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

а еще очень помогает буферизация при помощи обычных повторителей на ОУ. Только операционники желательно либо чопперы, либо инструментальники типа OP27 c нулевым дрейфом

Чтобы не заморачиваться - ОР27 очень хороший и доступный вариант. ОР07 сильно шумит для 12 битного АЦП (хотя при правильном применении может поднять разрядность АЦП еще на пару бит). Можно варианты лучше, типа ОР177 или ОР277, но они дороже и смысла особого уже не имеют. Лучше чем 27-ой они не будут

 

Вообще тема измерений и виртуальных приборов весьма обширная и в двух словах ее не описать. Придется накапливать опыт и много много читать. Там еще у вас будут ошибки краев диапазона, линеаризация, калибровка, установка нулей и так далее и тому подобное. Просто воткнуть датчик в АЦП и получить какие то циферки это по сути ниочем

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×