Вопрос, поднял мертвый ИБП. много чего погорело, но все понятно и вопросов не вызвало.

 

Вопрос в маленьком участке схемы. ( отвечает за зарядку аккумуляторов )

с какого ... дали дуба ( аж разорвало) два маленьких ТО-92 мосфета Q19 и Q20

Питалово там всего 15 вольт микруха 3845 живая... неужели прилетела обратка через Т6 ( трансформатор нормальный) с "горячей" стороны... 

DSC_0005.JPG

Изменено пользователем m593ak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_MAVR_    12

не верю.... неужели много лет работал и не текли сквозные токи, а тут вдруг сгорело.... кстати надо будет уточнить схему, может чего там не дорисовал ...

как то банально про сквозной ток.... 

Скрытый текст

 

Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст

 

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не сказал, что это была причина. Но в принципе, 2 года под сквозными токами могли и деградировать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

_MAVR_    12

Ну наконец то пришли от китайцев TN0610 , все никак руки не доходили доделать последнюю цепь в ИБП.

вроде все работает.

П.С. на предыдущей картинке попутал маркировку  Q19  и  Q20  

В 03.10.2016 в 15:16, Григорий Т. сказал:

Я не сказал, что это была причина. Но в принципе, 2 года под сквозными токами могли и деградировать.

кстати бесперебойник 2004 года...  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: HptFw
      Уважаемые коллеги,
      Ищу квалифицированного специалиста для ремонта и обслуживания источников бесперебойного питания, инверторов, выпрямителей, есть вся документация по Eaton, FSP. Интересен специалист с опытом работы по остальным ведущим вендорам: APC, Delta, Riello.
      Для начала оплата сдельная (прайс вышлю, готов обсудить), в дальнейшем в планах создание СЦ в СЗАО, оформление по ТК. Имеется поставщик проектов и инвестор, есть свои клиенты и наработки с вендорами. Есть сайт, корпоративная почта, специалист будет обеспечен спецодеждой и необходимым оборудованием.
    • Автор: HptFw
      Уважаемые коллеги,
      приобрету в Москве исправный б/у ЗИП для ИБП, на данный момент есть потребность:
      MGE Pulsar M 2200 - 2 платы управления, 1 силовая, 1 кулер Eaton EX 2200 - 1 плата управления, 1 силовая, 1 кулер Ippon Innova RT 3K - 1 плата управления
    • Автор: GalatZ
      Продаю платы от UPS APC surt 8000xli
      Целиком или нужные вам детали с демонтажем или отпилом куска платы.
      + есть мелкие платы не раздербаненые, кому надо для ремонта. Так же есть 2 модуля "Интернет" для этих аппаратов.
      В составе плат:
      Мосты 100MT160PB - 2шт
      IGBT сборки : sk50garl065 - 4 шт, sk60gm063 - 4 шт, sk50garl065 2 шт, пр-во semicron
      Электролиты: Nippon chemi-con 450V 470 mf - 4 шт
      реле 24-вольтовые много, на фото видно.
      Датчики тока (на фото синие) LEM HY25-P, LEM LAH 100-P - много
      Конденсаторы MKP X2 4.7 мкФ 275В - около 20 шт.
      Диоды выпрямительные мощные P600M - около 30 шт.
      Варисторы TVR14681 - около 10 шт
       