_MAVR_

APC 2000XLi

5 сообщений в этой теме

_MAVR_    12

Вопрос, поднял мертвый ИБП. много чего погорело, но все понятно и вопросов не вызвало.

 

Вопрос в маленьком участке схемы. ( отвечает за зарядку аккумуляторов )

с какого ... дали дуба ( аж разорвало) два маленьких ТО-92 мосфета Q19 и Q20

Питалово там всего 15 вольт микруха 3845 живая... неужели прилетела обратка через Т6 ( трансформатор нормальный) с "горячей" стороны... 

DSC_0005.JPG

Изменено пользователем m593ak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_MAVR_    12

не верю.... неужели много лет работал и не текли сквозные токи, а тут вдруг сгорело.... кстати надо будет уточнить схему, может чего там не дорисовал ...

как то банально про сквозной ток.... 

Скрытый текст

 

Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст

 

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не сказал, что это была причина. Но в принципе, 2 года под сквозными токами могли и деградировать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_MAVR_    12

Ну наконец то пришли от китайцев TN0610 , все никак руки не доходили доделать последнюю цепь в ИБП.

вроде все работает.

П.С. на предыдущей картинке попутал маркировку  Q19  и  Q20  

В 03.10.2016 в 15:16, Григорий Т. сказал:

Я не сказал, что это была причина. Но в принципе, 2 года под сквозными токами могли и деградировать.

кстати бесперебойник 2004 года...  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: HptFw
      Уважаемые коллеги,
      Ищу квалифицированного специалиста для ремонта и обслуживания источников бесперебойного питания, инверторов, выпрямителей, есть вся документация по Eaton, FSP. Интересен специалист с опытом работы по остальным ведущим вендорам: APC, Delta, Riello.
      Для начала оплата сдельная (прайс вышлю, готов обсудить), в дальнейшем в планах создание СЦ в СЗАО, оформление по ТК. Имеется поставщик проектов и инвестор, есть свои клиенты и наработки с вендорами. Есть сайт, корпоративная почта, специалист будет обеспечен спецодеждой и необходимым оборудованием.
    • Автор: HptFw
      Уважаемые коллеги,
      приобрету в Москве исправный б/у ЗИП для ИБП, на данный момент есть потребность:
      MGE Pulsar M 2200 - 2 платы управления, 1 силовая, 1 кулер Eaton EX 2200 - 1 плата управления, 1 силовая, 1 кулер Ippon Innova RT 3K - 1 плата управления
    • Автор: GalatZ
      Продаю платы от UPS APC surt 8000xli
      Целиком или нужные вам детали с демонтажем или отпилом куска платы.
      + есть мелкие платы не раздербаненые, кому надо для ремонта. Так же есть 2 модуля "Интернет" для этих аппаратов.
      В составе плат:
      Мосты 100MT160PB - 2шт
      IGBT сборки : sk50garl065 - 4 шт, sk60gm063 - 4 шт, sk50garl065 2 шт, пр-во semicron
      Электролиты: Nippon chemi-con 450V 470 mf - 4 шт
      реле 24-вольтовые много, на фото видно.
      Датчики тока (на фото синие) LEM HY25-P, LEM LAH 100-P - много
      Конденсаторы MKP X2 4.7 мкФ 275В - около 20 шт.
      Диоды выпрямительные мощные P600M - около 30 шт.
      Варисторы TVR14681 - около 10 шт
       


    • Автор: V2200
      Куплю AVR трансформатор 430-0147-Z от ИБП APC

  • Сообщения

    • Не-не, не так. Ему надо всё собрать обратно, хотя бы привести к состоянию, как было до его рукосуйства, а потом отнести к тому, кто в этом более-менее что-то понимает. А лучше сразу договориться с мастером(ест-но ремонтирующим не утюги-чайники, а теле-радиоаппаратуру) - так будет дешевле.   И с "русским", великим и могучим, у хлопца видимо какие-то проблемы - какой-нибудь "букварь" за 3-4 класс полистать не мешало бы.
    • Если мыть, то половину проводов выпаевать. Небыло в савдепе "модульных плат". что бы снять защиту, нужно было откусить провод (на первом фото перемотан изолентой). Кстате подскажите как плату мыть? Под проточной водой, высушить и на зад? или дестелатом . 
    • Вчера сравнил ток между светодилдами 4014 и 5050. Разница оказалась в 3-5 раз при одинаковом напряжении. Между однотипными светодиодами разница оказалась минимальной, считанные проценты. Сгруппировал 5050 отдельно, 4014 отдельно. Значит нужно два самостоятельных драйвера? Или можно отделаться одним драйвером с двумя шунтами?  
    • Всем привет. Собственно вопрос, может ли кто-нибудь снять напряжения подающиеся на плату управляющей панели с матплаты. Поиск в интернете не принес никаких результатов. Тюнер загружается и работает, а вот на нажатия кнопок не реагирует и на табло все светится бледно-зеленым и временами моргает.
    • А видеофиксацию там поставить, да штрафовать на червонец?
    • Ребят аккуратно пишите тут модер волк злой,раздает балы на право и налево. Корона наверное мозжечек зажала
    • Друзья!
      Есть аппарат Sharp Optonica SM-105H с выпаянными интегральными микросхемами STK1050II.
      На входе (контакты 10, 12) верхней по схеме (IC401) микросхемы имеет место напряжение, а на входе нижней - нет.
      В чем может быть дело? hfe_sharp_optonica_sm-105h_service_de_fr_УНЧ.pdf