Здравствуйте форумчане! Решил собрать контроллер подсветки приборной панели на PIC12F675, вот статья http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=soft_light

Купил детальки, развел платку, прошил пик, подключил питание и расстроился :( светодиоды загорелись сразу, причем без подключения +12в на  "замок зажигания" они вообще не должны были загореться. Что я сделал не так? Помогите пожалуйста разобраться.

Розжиг.lay6

soft_light.jpg

soft_light.HEX

Ах да шил самодельным прогером http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76

Изменено пользователем kuzmitch

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Вот фото устройства

 

 

IMG_20161123_201403.jpg

IMG_20161123_201438.jpg

Изменено пользователем kuzmitch

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Хотел бы обратиться к магам и без тебя и твоих ссылок обратился бы к ним!!! Мало инфы? Так напиши что надо.

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что в моем вопросе тебя не устроило? Файлы выложил, фото монтажа тоже, суть проблемы обрисовал, что не так?

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Цитата

А что в моем вопросе тебя не устроило?

Меня не устроило ? Да мне пофиг вообще. Я никакую информацию не выпытываю, чтобы меня что-то не устраивало. 
Был вопрос в два слова - я дал вариант. Делайте выводы сами.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если пофиг то зачем вообще писать?

7 минут назад, войтов сказал:

при этом на 1 ноге МК напряжение есть?

Сейчас проверю

На 1 ноге 0,09в

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выпаял bd139 и с-диоды загорелись в пол накала и на первой ноге 1,41в, при подключении +12в "замок зажигания" на 1 ноге +4,98в и с-диоды гаснут. Куда копать?

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет, было не правильно разведено по 5551, перепутал EBC c ECB :rolleyes: Этот косяк нашел, но не помогло. Ковыряю дальше.

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, kuzmitch сказал:

Выпаял bd139 и с-диоды загорелись в пол накала и на первой ноге 1,41в, при подключении +12в "замок зажигания" на 1 ноге +4,98в и с-диоды гаснут. Куда копать?

1. с какого перепугу сигнал с МК подается на коллектор 5551 , а база подключена к коллектору ВД139????

2. почему нет подтяжек у транзисторов?

3. подача питания на "зажигание" без основного питания может приводить к паразитной запитке МК

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. Отписался выше.

2. Руководствовался схемой.

3. Так не делал.

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. где исправил? на фото исправлений нет...

2. тогда все вопросы к афтору

зы диодам достаточно 100-150мкА чтобы засветится, обратный ток ВД139 0,1мкА + ток ток 5551 и все получилось....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. Это первое исполнение, потом когда нашел косяк уже не фоткал.

2. Спасибо за совет.

Может у кого есть проверенная схема розжига? В наличии есть PIC12f629,675,16f628a, да и прогер под них. Или может что в схеме подкорректировать?

Изменено пользователем kuzmitch

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

короче, для начала удаляешь МК

базы 5551 прибиваешь на массу через 5-10кОм , базы ВД139 на массу 470 - 1,5к

смотришь свечение СД, если не помогло ставишь 300-1,5к параллельно СД

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Они ни на что не влияют и не к чему не запитаны.

7 минут назад, IMXO сказал:

короче, для начала удаляешь МК...

Хорошо, завтра попробую и отпишусь, время уже позднее.

Изменено пользователем kuzmitch

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Плату проверь. Почему 1 вывод МК подключён к управляющему выводу стабилизатора?  5 вывод МК должен подключатся к управляющему стабилизатора а подключён на выход стабилизатора. Куча ошибок.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я конечно извиняюсь, но где вы это увидели? 1 нога МК подключена к 2 ноге стабилизатора Vo, 5 нога МК подключена к r9 через него к vd2 и далее на 4 ногу стабилизатора Vdis. Или я что то не догоняю?

KA78R05.pdf

Безымянный.jpg

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...