Перейти к содержанию

UPS Ippon Smart Power Pro 1000


AMD-007

Рекомендуемые сообщения

С нормальным охлаждением:

  • батарея прослужит в десять раз дольше
  • гораздо ниже вероятность выхода из строя электронных компонентов ИБП в случае скачков напряжения
  • не сохнут электролитические конденсаторы, что многократно продляет срок службы ИБП

Минусы:

  • в корпус будет набиваться некоторое количество пыли
  • добавляется звук от вращающегося вентилятора, хотя и довольно тихий
  • добавляется износ вентилятора

- через год отпишусь что у меня получится с моими двумя десятками шт

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

В 27 сентября 2016 г. в 06:56, nik0la сказал:

С нормальным охлаждением:

Тема живёт,иппоны значит работают,поэтому хочу рассказать о своих доработках,может кто заинтересуется-тогда опишу подробнее.Иппон SPP 1000 та ещё печка, до переделок сильно грелись: стаб. 12в, ключ сх. зарядки, реле, автотранс.Особенно это досадно когда он включён в сетевую розетку постоянно а потребители, отключаемые на ночь, -к нему (как правило ночью напр. сети повышено).Поэтому : 1) напр. перед стаб. сниженно до 16в с пом. китайской платки степдаун преобр. 2) штатная схема зарядки отключается при остановленом вентиляре и

отпущенной кнопке юпса, заряд поддерживает паралельная сх. с доп. маломощным трансф. и парам. стаб. на Д816В.От др. обмотки этого трансф. через рег. инт. стаб.(~10,5в) запитаныны реле, их  цепи разделены от др. потребителей 12в перепайкой перемычек (дополн. устан. цепь из 3-х диодов для включения реле)-это уменьшило потр. от аккум.и стаб на ~200ма.3)обмотка автотрансф.подключается только при включённых RY1 либо RY5 через симистор управляемый через МОС...063 от ключиков Q3,Q4.

После описанных и др. доработках корпус юпса едва теплый.На задней стенке установил 3 зажима -,+12в,+24в для запитки разл. устроств.При интересе сделаю фото. 
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 недель спустя...

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Ну помогите же, повторюсь опять... Программа мониторинга Winpower manager говорит мне что на вход ББП подано 480 Вольт. По этому не проключает входное напряжение на выход, а запускает инвертор. Но при выключении с кнопки, зарядку АКБ производит, хотя тоже пишет, что на входе 480 вольт. Помогите, какая часть схемы производит замер входного напряжения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

 

Предлагают тут мне в магазине Ippon Smart Power Pro 1000 (чёрный) за 4300р новый

Если плюнуть на гарантию и сразу вскрыть пациента с целью установки радиатора на Q33 + поставить доп. вентилятор на постоянку - обдувать потроха.

Тему просмотрел, но по диагонали, сорри. Что-то еще требует доработки с нова?  

Как считаете, есть ли смысл в такой покупке? Или "в морг, значит в морг"?

 

Изменено пользователем Ламер со стажем
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, mvkarp сказал:

Левая часть. :crazy:

Схема где? 

Я предполагаю, что за замер входного напряжения отвечает U7. Что должно быть на контрольной точке ZERO-CRO? Так ка она уходит на контроллер U1.
Перерезал дорожку в этой контрольной точке, поведение ББП не изменилось. Видимо я на правильном пути?

1.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Ламер со стажем сказал:

Предлагают тут мне в магазине Ippon Smart Power Pro 1000 (чёрный) за 4300р новый

Стоит или не стоит брать - а есть ли что-то лучше за такие деньги? +схема есть

Смотрите дату производства ИБП. Ёмкость батарей, пролежавших без подзарядки полтора года уменьшается до ~40%.

Кроме установки радиатора и переключения вентилятора в постоянный режим, я на своих (у меня их аж 15 шт!) снизил напряжение зарядки с обычных 27.4В - 28.0В до  ~27,12В в соответствии с рекомендациями производителя батареи для температуры окружающей среды 25 градусов. Изначально установленное напряжение соответствовало температуре 10 градусов - мало у кого дома так холодно. Но для этого приходится  долго перебирать тестером SMD резисторы, в поисках подходящего номинала.

Например, напряжение на батареях снижено до 27,16 В:
R204 402 кОм -> 390 кОм (номинал 390 кОм, точность 1%)
R228 49,9 кОм -> 49,7 кОм  (номинал 49,7 кОм, точность 1%)
R201 99,7 кОм -> 102,5 кОм   (номинал 100 кОм, точность 5%)

см. ниже:

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 1 ноября 2016 г. в 18:02, denredlis сказал:

Ну помогите же,

В 15г. на плате с выпаянным м/проц. на шине I/P-V намерил: при входном 228в -2.11В двухполупериодного выпрямленного; при 204в-1.88В;
при 258в-2.37В.

 

Изменено пользователем buraniv
опечатка
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Добрый.

Вот попал под руку Ippon Smart Power Pro 1000 , вроде все работает НО, сильно калиться одна пара мосфетов при раскачке трансформатора.

 

вот часть схемы которая парит мозг.  почему одна пара холодная, а вторая разогревается до критической температуры за несколько секунд. ( даже без нагрузки) 

 

на входы сигналы идут с процессора.  ровненькие импульсы со скважностью 25%, сдвиг по фазе ровно 50%

ради эксперимента поменял выводы обмотки трансформатора - все равно нагревается та же пара транзисторов...

 

что то идеи закончились.... пните в нужную сторону свежим взглядом, может чего не вижу??

Screenshot_1.png

Изменено пользователем m593ak
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, m593ak сказал:

на входы сигналы идут с процессора.  ровненькие импульсы

На входы "INV-N", "IN-P" или уже на затворы полевиков?
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кидайте в меня тапками!!   Посмейтесь еще  вдогонку!!!  Типа рукожоп классический....

 

Нашел почему одна пара греется, а вторая нет...

 

Сегодня решил выпаять все 4 транзистора и проверить что с ними не так...

И увидел что на проблемной паре еще LM317 висит...  вот ОНА и грелась))))

демотиваторы в тему  - приветствуются.....

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, m593ak сказал:

увидел что на проблемной паре еще LM317 висит

это та, что на ЗУ АКБ ?! :)

"молодца"! Классика - граблей :) В ТВ так ИМС КР и нагрев НОТ путают, если на одном радиаторе :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 03.11.2016 в 10:19, buraniv сказал:

В 15г. на плате с выпаянным м/проц. на шине I/P-V намерил: при входном 228в -2.11В двухполупериодного выпрямленного; при 204в-1.88В;
при 258в-2.37В.

 

Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, m593ak сказал:

увидел что на проблемной паре еще LM317 висит...  вот ОНА и грелась

Ну, раз нашли, значит точно не рукожоп :acute:

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Всем добрый день! у меня на ремонте ippon smart power pro 1000 с стандартными проблемами плюс ко всему накрылся проц U1. как можно прошить или перепрошить? кто знает подскажите. заранее спасибо .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...
В 20.08.2016 в 06:46, nik0la сказал:

Моим ИБП не хватает естественного охлаждения из-за жары в помещении, и часто они расположены под потолком, где условия еще хуже.

Мне удалось добиться, чтобы в режиме "буферной зарядки" вентилятор оставался включенным, но крутился на небольших оборотах.

1. В разрыв сигнала FAN.ON от процессора я поставил диод 1N4002 (какой был), как раз вместо перемычки JP22.

Насколько я разобрался, процессор выключает вентилятор, подавая на FAN.ON минус, а этот минус мне всё портил.

2. На место отсутствующего резистора R58 я впаял 330кОм.

post-203185-0-55581800-1471661228.png

Сейчас это связка из 3-х параллельных резисторов, болтающихся на проводах снаружи корпуса. Надеюсь раздобыть "готовый" подходящий номинал в местных магазинах.

Ровно через 5 минут после включения сети (поскольку батарея у меня уже заряжена), мой ИБП переходит в режим "буферной зарядки" и обороты вентилятора падают с 4410 до 2400 об/мин (болтаются между 2340 - 2460). Напряжение на вентиляторе при этом падает с 11,2 до 4,35 В. Падение напряжения на R58 составляет 4,39 В.

По ощущениям вентилятор работает совсем негромко, но рукой чувствуется поток воздуха.

Думаю, что если еще понизить напряжение на вентиляторе, то он не запустится или будет работать нестабильно.

Если в качестве R58 взять 320 кОм (а есть ли такой стандартный номинал?), то вентилятор работает стабильно:

Напряжение на вентиляторе 5,64 В

Обороты 2580 об/мин, звук немного громче

Падение напряжения на R58 остаётся такое же - 4,39 В.

Мой вентилятор SUNON KDE1206PTV1 MS 2200.F.GN

Стандартная частота вращения вентилятора 4500 об/мин на 12 В.

Частоту вращения своего вентилятора я измерял мультиметром, на тахометрическом выводе. Для этой модели вентилятора надо частоту импульсов делить пополам.

У меня он крутился на напряжении 11,2В со скоростью 4410 об/мин. После моих манипуляций скорость работы в режиме "быстрой зарядки" не изменилась.

Как думаеш почему выключеный ИБП при отключенном внешнем питании не выключает спустя некоторое время вентилятор, а то разгоняет его то почти останавливает?

Изменено пользователем servisinzhenerpavlenko
неправильно сформулировал вопрос
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Достаточно быстро нашел проблему. Управляющий сигнал на винтилятор от процессора скакал из-за дохлого конденсатора C12 100мкф*50в. После его замены вентилятор стал сару выключатся как только выдернеш шнур из выключенного ИБП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

Доброго времени суток!
Есть Smart Power Pro 2000 в металлическом корпусе, в котором заменены аккумуляторы на 7Ач вместо родных 9Ач.
Всё как-бы работает, но через какое-то время после включения встаёт в позу - зажигает светодиоды и пищит, лечится обесточиванием.
Подскажите что с этим можно сделать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Светодиоды и пищание в мануале опИсаны как некие сигналы о неисправности или девайс выдаёт непонятно что ?

 

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

подарили слегка подбитый smart power pro 2000(корпус пластик черный). батареи заменил. горят все индикаторы , но работает. выдает слегка пониженное напряжение когда от батарей - 195в, нагрузку держит. на проце на ножках которые поджигают индикаторы ничего не меняется (смотрел  осциллографом).

можно ли исправить  индикацию? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 часа назад, Sputnik-NTN сказал:

естественно, достаточно заменить контроллер. Только ты его не найдешь.

вот так горят как на 3-й картинке 

https://viva-telecom.org/11624/ippon/smart-power-pro-2000/review/

не думаю что обзоры делают по сломанной технике) 

sample.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×