Здравствуйте, встала у меня задачка, необходимо сделать блок питания для микроконтроллера который бы работал от сети ~220в от одной , 2 х или 3х фаз одновременно!

т.е. питается от 3хфаз + нейтраль и при этом чтоб сохранял работоспособность при пропадании 1 или 2х фаз 220в

я тут накидал схемку, но пока немогу определится  в выборе трансформаторов, незнаю как поведет себя схема при обрыве нуля!

думаю взять трансы 220в - 2х15в

может кто глянет профессиональным глазом? подскажет где ошибки? я немного боюсь работать с напряжением выше 40 в B)

 

0999.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Если боитесь обрыва фаз, то первичные обмотки нужно рассчитывать на 380 Вольт. Искать готовые, или последовательно включать по два обычных,

А зачем так много вторичных?

Изменено пользователем Vovk Z
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

  • 3 недели спустя...

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

схема из 3х трансформаторов на 220в включить треугольником, без использования 0.

тогда при обрыве нуля, другой, имеющейся в сети нагрузкой, не "перекосит" трансформаторы.

но проще импульсник,  расчитывать сразу на вход 400+в. можно доработать имеющийся обратноход по нижеприведённой схеме:

topswitch + irfbc30

http://www.go-gddq.com/down/2011-08/11081308355863.pdf 

подкорректируйте под ваши хотелки R5-R7(контроль входного напряжения), добавте по входу ещё один мост и подключайтесь произвольно.  достаточно будет двух "живых" фаз или фазы-0.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тьфу, не треугольником, звездой включать трансформаторы!

прошу пардону, апшипси! отредактировать уже не могу,  всех с наступающим!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...