Здравствуйте, у меня вопрос, может кто знает. Мне нужно сделать прерывания на один раз на 1 секунду.

прерывания на каждую секунду, работает должным образом;

 

char led = 0; 
main(void)
{
	... 

(вместо while(1), поставил	while(!led))
while(!led) T1CONbits.TON = 0;

}
void __attribute__ ((interrupt, no_auto_psv)) _T1Interrupt( void )
{
 	led = 1;
	LATAbits.LATA0 = 1 - LATAbits.LATA0;
	IFS0bits.T1IF = 0;
}

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Простите за мой русский

Я хотел сделать прерывания только на один раз. Я сконфигурировал таймер на 1 секунду, после каждой секунды включаетса светодиод, сечйас. Но я  желаю чтоба он включался только один рас , после того, как одну секунду прошлого, a потом выключить прерывание.  Когда прошло именно одна  секунда, светодиод включится и прерывания  остоновилось .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Ничего не понял. Нарисуйте ручкой на листе бумаги диаграмму работы светодиода.

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

8 минут назад, StasRadeon сказал:

Я хотел сделать прерывания только на один раз.

ну так что мешает запретить прерывание от таймера по истечении 1секунда в самом прерывании? или выключить таймер?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Прерывание делается , но очень быстро, не через одной секунды включаются лед, а через нескколько микросекунд , это значит что он сразу идиот в вечный цикл, это когда я  зделал так :

(вместо while(1), поставил	while(!led))
while(!led) T1CONbits.TON = 0;

а когда while (1) , он работает как прежде , через каждой одной секунду включается светодиод.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, StasRadeon сказал:

Прерывание делается , но очень быстро, не через одной секунды

просто не правильно настроен таймер. В МК несколько таймеров, есть 8-битные, есть 16... Плюс в зависимости от тактовой частоты МК у него максимальное время срабатывания разное. Скачайте, например, pic timer calculator

На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сдается мне вы не совсем понимаете как работает прерывание и таймеры.

1. при стандартной частоте 4МГц невозможно получить время переполнение таймера1 более 0,524288с

2. в обработчике прерывания отсутствует проверка флага от таймер1, МК может входить в прерывание по другим прерываниям , какие из них разрешены/запрещены в вашем коде не видно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я работаю сейчас с dspic33fj128mc802 . я хочю читать 8000 значения от ацп в секунду, это значит 1/8000 = 125us преаривание.  Timer3 сконфигурирован чтобы делал преаривание каждые 125us. но я получаю около 3000 значения.  может кто то посмотреть на код и скажет где я ошибся.

Oscillator Configuration with PLL activ : 40Mhz

Timer 3 Interrupt : 125 us

ADC : 10 bit mode ;

UART Baudrate  : 128.000

          Databits:8

          Stop bits: 1

Voice.rar

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

как это Timer 3 Interrupt : 125 us

соотносится с

Цитата

void initTmr3()
{
    TMR3 = 0x0000;                    // Clear TMR3
    PR3=49;//49;//99;
    IFS0bits.T3IF = 0;                // Clear Timer 3 Interrupt Flag
    IEC0bits.T3IE = 0;                // Clear Timer 3 interrupt enable bit
    T3CONbits.TON=1;
}

?????

и еще вы уверены что по дефолту компилятор воспринимает числа как десятичные????

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

правильно -> PR3=4999;

FCY = FOSC/2 = 40 Mhz
T = PR3 * 1 / (FCY / Prescaler)


FOSC = 80 MHz
T = 1 s                        => PR3 ≈ 4999
Prescaler = 256

Таймер 3 устанавливается чтоба перезапустить преобразование АЦП  через каждые 125 us

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, StasRadeon сказал:

Prescaler = 256

где это видно?

 

Только что, StasRadeon сказал:

T = 1 s                        => PR3 ≈ 4999

ну а у тебя что в коде????

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я просто сечйас работал на тот элемент , чтобъ зделать одно прерывания через одной секунды и всё, для тово чтобы посмотреть сколько преобозовании будет от ацп и попутался .

Проблема в том , по моим расчетом, я должон принимать в hyperterminal (serial) , около 8000 преобозовании от ацп в одной секунды , но я получаю около 3000

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что то я не пойму, откуда Вы такие цифры берёте ?

Частота периферии (аля тактовая для таймера) = 40 МГц.
По Вашим цифрам :
40000000/256(prescaler) = 156250 Гц (частота инкремента таймера)
156250 Гц / 5000(PR2+1) = 31.25
В итоге, мы получили 31,25 Гц на выходе таймера. Причём тут 8 КГц ? 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, StasRadeon сказал:

правильно заметили ,
T = 0,125 us ;

А как это у Вас так все наивно?

Получаете данные с периодом в 125 мкс (если конечно исправили PR3), а передаете через UART с рейтом в 9600, то есть два байта (одно слово) за 2 мс.

:lol:

Даже если Вы включите DMA, то на 8000 отсчетов его не хватит. В этом контроллере двухпортовая память DMA занимает только 1024 слова.

 

 

Изменено пользователем my504

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да именно так, но я сначала не посмотрел код, а потому исправил ответ. Товарисч имеет каждые 125 мкс два байта и тут же в ISR по АЦП шлет их у УАРТ с рейтом в 9600...

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ха, а слона то и не заметили :lol:
Я, почему то, подумал, что он ежесекундно передаёт то, что насчитал. Т.к. в первом посте что-то про секунду проскакивало...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...