Простая схема для измерения питающего напряжения сети 220 В 50 Гц промышленным контроллером

Ссылка на статью: http://cxem.net/promelectr/promelectr33.php

Автор статьи: http://cxem.net/profile/6694/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Само собой, оформлено как "индикатор".. Проходить круги бюрократического ада с сертификацией/аттестацией и пытаться нечего, благо, в данном случае это и не нужно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Устройство позиционируется как для использования совместно с промышленными контроллерами. На производстве аттестация или калибровка каналов обязательна.
Дома промышленные контроллеры никто не использует. Цена не та.

Значит, в статье не нужно было упоминать про ПЛК. Есть преобразователь, пусть и будет просто преобразователем. А куда применять его - пусть думают заинтересованные граждане.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, каналы - само собой.. Канал - это от зажимов в кроссовом шкафу до дисплея рабочей станции. Калибровка измерительных каналов - отдельная процедура, и не стоит ее путать с калибровкой, собственно, СИТ. В данном конкретном случае наше законодательство имеет лазейку, называемую "СИТ - индикатор":

Цитата

..Поверке не подлежат средства измерительной техники, которые используются только для установления факта изменения значения физической величины без качественной оценки этого изменения. Они могут быть отнесены к индикаторам. На лицевой их стороне наносят отметку "и" (индикатор)..

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

35 минут назад, Гость seawar2017 сказал:

Канал - это от зажимов в кроссовом шкафу до дисплея рабочей станции

Канал - это от измеряемого параметра и до индикации, системы сбора данных... Первичные преобразователи тоже входят в измерительный канал. Их погрешность измерения учитывается при расчетах и вносится в отчет как неотъемлемая часть канала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, mvkarp сказал:

Канал - это от измеряемого параметра и до индикации, системы сбора данных... Первичные преобразователи тоже входят в измерительный канал. Их погрешность измерения учитывается при расчетах и вносится в отчет как неотъемлемая часть канала.

Ну, не знаю как у Вас... У нас калибровка измерительных каналов выглядит так: пришел метролог со своим эталоном. В кроссовом шкафу откидываются низовые кабели СИТ, вместо них подключается эталон 4-20мА. Метролог снимает характеристики, высчитывает параметры канала, по результатам выдает/не выдает свидетельство о калибровке измерительных каналов. Сия процедура раз в год. СИТ калибруются немножко по другому. Некоторые - по месту, некоторые - снимаются и несутся в лабораторию, там снимаются метрологические характеристики, ставится клеймо/отметка в паспорт. Сроки - согласно межкалибровочных интервалов, установленных законодательством для конкретного вида СИТ.. Это на практике..Т.е. мухи - отдельно, котлеты - отдельно.. Возможно, у нас с Вами просто разное законодательство..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Загляните в отчеты. Разве там нет пор первичные датчики? Сама калибровка как процесс так и есть - пришел метролог... Потом метролог выдает толстенный папирус, где много чего написано. 

У меня тоже ПЛК, Пока 22 штуки. Не каждый год получается, а по мере выделения средств. Но папирусы в шкафах томятся. Мечта школяров на макулатуру.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В ‎18‎.‎04‎.‎2017 в 12:00, admin сказал:

схема для измерения питающего напряжения

Известны какие-нибудь данные по точности-линейности преобразования?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...