Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Да она так и так будет это качка. Нагрузка сами же сказали что динамичная. Да к тому же софт старт тоже нужен, про емкости полумоста тоже не забываем! Лучше меньше, но больше. Хорошо, а зачем в фирменные иип которые работают в связке с двухэтажником ставят "приличные" емкостя? Поставили бы 20мкФ на шину и вперед :)

Я сам не сторонник в иип на выходе пихать 10000uf, но 1000—2000мкФ ставлю(хотя знаю что мощность иип зависит от емкости полумоста). В моем иип (sg3525 ir2110) 1.2КВт  защита с ограничением тока, проблем с запуском на горячую с утюгом в нагрузке ни каких проблем, единственное в фильтре провода калятся :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Для импульсника конечно позволительно ставить сильно меньшие выходные конденсаторы. Но проблема что у маленьких esr больше чем у больших. А как раз оно на пульсации и влияет. Поэтому лучче пару пар на милифарад с низким esr...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Подключил другой трансформатор, от компа полуразобраный, первичка примерно 40 Витков. Выбросы значительно уменьшились, ключи похолодели. 5a15bfcd79154_IMG_20171122_2057041.thumb.jpg.743bd262e09c51526cb50a8622ce4dab.jpgВерхний ключ.5a15bfe4b8c01_IMG_20171122_2111261.thumb.jpg.66e1a4e43eeb6b1c5613594b04490713.jpgНижний ключ.

5a15c0041e003_IMG_20171122_2118131.thumb.jpg.7451f328bba0591c576ca76abaee8986.jpg

Это приемлемый уровень выбросов? или нужно ковыряться пока совсем гладко не будет, или идеально не бывает.

Пробывал менять емкости полумоста, диоды на резисторы в затворе, не влияет.

Изменено пользователем Денис Поляков
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Такой результат можно считать хорошим.
Если ключи не греются на ХХ то считай что все нормально. 

Илья
Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, UVV сказал:

О как что бы силовой трансформатор влиял на управляющий сигнал затвора верхнего ключа не когда бы не подумал.

Еще как влияет. 

Илья
Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Elektronics сказал:

Индуктивность рассеяния, коллега.

Ясно. Просто как силовой трансформатор связан с затвором верхнего ключа если затвор изолированный от канала?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@UVV, выше вроде как подробно формулу описали индуктивность плюс ёмкость образуют некую "резонансную" составляющию, которая "бьет" ключ.

 

an-936.pdf

Вот файлик, прочитаешь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@UVV , я ж вам намекнул, через емкость затвор-сток выбросы от Ls отлично передаются на затвор.

И могут даже приоткрыть его:bomb:, если драйвер не может обеспечить низкого уровня на втекающем токе. И дедтайм тут совсем непричем ;).

Емкость затвор-сток составляет сотни пикофарад, это немало.

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот вам господа и изолированный затвор. Не фига он не изолированный.

Я так понимаю 

так это выглядит 

5a17297e17178_54.GIF.1af15eb5deca84b817eeba330df39e5a.GIF

Изменено пользователем UVV
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Затвор это конденсатор. Через конденсатор может течь ток, пока он заряжается или разряжается. А в статике - не течет.

Нарисовал на скорую руку, надеюсь, понятно.

Влияние Ls.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да всё осознал. Теперь всё на много стало сложнее чем я думал. А ведь простая схемотехника и не видел очевидного. АЛИЛУЯ братья я прозрел :lol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Блин микруха взяла и сдохла ни с чего.  Вчера всё работало, а сегодня тупо не включилась. :huh:  Поставил другую всё работает. Все напряжения, осциллограммы, все функции работают, ВСЁ в норме!. Какого хрена она померла я не понимаю. :angry:

Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Панелька очень плотная. Пропадание контакта крайне маловероятно.

Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я был в похожей ситуации. Правда, с 2153. Два идентичных ИИП. Один - с панелькой, другой без. Тот, что с панелькой, без видимых причин выгорал, но не регулярно, а хаотично - на второй или третий пуск от сети. Прозванивал, все промерял под нагрузкой - все нормально, ни х... не понятно:wall:. Контакты тестером проверял - вроде нормально. Когда спалил 3-й комплект ключей и ИМС, понял, что дело серьезно. Единственная разница была как раз панелька. Убрал её - все нормально заработало.

Механические контакты, например, релюшек, нормируются на минимальные токи. Оказывается, тончайшая окисная пленка при малых токах через контакт, может и вовсе прервать его. Биполярные ИМС, типа 494 с большими токами утечки, обычно не чувствительны к этому.

Чтобы не было неприятностей, непосредственно затворы надо шунтировать резистором утечки (затвор-исток).

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Nem0 сказал:

Использовать панельки в ИИП... Ну вы блин даёте... ;)

При все уважении к тебе:yes: Мой УМЗЧ с питанием на ир2153 трудится уже 4 года и с ПАНЕЛЬКОЙ Стоит рэлэ на отключение 220в. на иип. Проблем нет :yes:

IMG_20170212_221716.jpg.55055bec77c9357925b111bb2397bccb.jpg

2.jpg

Хочу перевести на 2161, но руки не доходят, да со временем ограничен :( Хотя собирал по твоей схеме иип для другого и запустился без бубнов :) Спасибо за проделанную тобой работу!

Пункт 1. Начальник всегда прав!

Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
  • Похожий контент

×
×