Здравствуйте. Объясните пожалуйста чайнику как подключить униполярный шаговый двигатель и два концевых выключателя( для показания положения шагового двигателя) к контроллеру. Имеется контроллер с модулем дискретного ввода с напряжением опроса датчиков 24 В и модулем дискретного вывода с номинальным коммутирующим напряжением 24 В и максимальным коммутируемым током 0,2 А. Шаговый двигатель довольно таки старый (не написан производитель и технические характеристики). Как я понял 24 В с контроллера нельзя подавать на шаговый двигатель (может сгореть). Объясните пожалуйста чайнику как осуществить подключение шагового двигателя и концевиков. Необходимо ли использовать драйверы управления шаговыми двигателями или нет?  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Подключение двигателя без знания его характеристик - не знаю, как Вы будете проводить эксперименты. Разве что сделать драйвер или применить готовый и постепенно увеличивать напряжение питания, наблюдая за двигателем.

Концевики - это определение только конечных положений. Подключение обычным образом на дискретные входы контроллера в зависимости от построения входного узла этих модулей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

7 часов назад, Гость Сергей сказал:

Имеется контроллер

Что за контроллер, схема его подключения, характеристики? Что написано на шаговом двигателе? Как вы собираетесь все это соединять, если нет абсолютно никакой информации?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Sergey-Ufa сказал:

Что за контроллер, схема его подключения, характеристики? Что написано на шаговом двигателе? Как вы собираетесь все это соединять, если нет абсолютно никакой информации?

на шаговом двигателе (выделен красным на картинке) написан только номер, который не как не пробивается. Сама установка подключена, необходимо только подключить шаговый двигатель к модулю дискретного выхода TD 712 контроллера ЭЛСИ-ТМК, который коммутирует напряжение 24 вольта. Как и куда подключить я знаю. Как быть с таким большим напряжением от контроллера? Боюсь, что все сгорит.

Безымянный.jpg

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

38 минут назад, Гость Сергей сказал:

Как быть с таким большим напряжением от контроллера?

 

10 часов назад, mvkarp сказал:

сделать драйвер или применить готовый и постепенно увеличивать напряжение питания, наблюдая за двигателем.

А куда раньше подключался, есть информация? Узел то не из новых.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 минут назад, mvkarp сказал:

 

А куда раньше подключался, есть информация? Узел то не из новых.

Все подключалось в контроллеру Ремиконт Р-130, с кучей вспомогательного оборудования, которое на данный момент мне не нужно. У меня есть собранный шкаф автоматизации, который должен этим всем управлять. 
В приложении описание со старого подключения этого шагового двигателя. Схем подключения нет.

Шаг.дв.docx

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В приложении написаны требования к блоку питания.  Наиболее вероятно, что 5 вольт - это питание логики, 12 вольт - это питание двигателя. Поэтому потребуется дополнительный драйвер.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, Sergey070 сказал:

В приложении описание

 описание чего? какое отношение курсовая студня имела к контролеру и непосредственно к ШД на картинко?

ты бы лучше циферьки с двигателя огласил, может че и прояснится

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
×
×
  • Создать...