Хочу установить некоторое подобие системы контроля доступа, соответственно нужно разрывать управляющие цепи.

Вопросы:

1) В рекомендациях ко всем СКУД указано подключение к НЗ контактам реле, таким образом, чтобы в случае отключения питания реле цепь замкнулась и доступ работал. Но при этом какова вероятность того, что обмотка реле выйдет из строя всвязи с постоянным нахождением под напряжением (12vdc)? Насколько она в теории выше (для китайских, условно noname электромагнитных реле), чем вероятность аварии связанной с отключением электричества (при этом надо понимать, что при отключении электричества разрываемая цепь так же теряет функциональность)?

В описании к реле NRP05, например, указано: Expected life Mechanical 1×10^7 Min Electrical 1×10^5 Min.

2) Разрываемая цепь используется для подачи кратковременного импульса 110в (переменка или постоянка замерить не удается т.к. мультиметр не успевает зафиксировать значение), в массе своей электромагнитные реле рассчитаны на напряжение 30vdc или 250vac, ток 3-10А. Возможно ли использовать такое реле для разрыва указанной цепи если там все таки постоянное напряжение? Изоляция, судя по описанию, выдержит и 500vdc (Insulation Resistance Min.100MOhm (500 VDC)?

 

Изменено пользователем Alphanet
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

31 минуту назад, Alphanet сказал:

переменка или постоянка замерить не удается т.к. мультиметр не успевает зафиксировать значение

А почитать документацию на СКУД?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

29 минут назад, Alphanet сказал:

Изоляция, судя по описанию, выдержит и 500vdc

Изоляция выдержит.Контакты погорят.Увы,дуга в воздухе на постоянном токе весьма устойчива.

Вот и разница в паспорте на реле:30 Вольт постоянного или 250 переменного.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

2 часа назад, Alphanet сказал:

какова вероятность того, что обмотка реле выйдет из строя всвязи с постоянным нахождением под напряжением (12vdc)?

открываешь справочник и смотришь "интенсивность отказов" ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

22 часа назад, mvkarp сказал:

Нормально замкнутые контакты - это контакты, которые замкнуты между собой если обмотка реле обесточена.

Да, именно так, контакты замкнуты, цепь замкнута, сигнал проходит. Как только что-то пошло не так, реле обесточено и цепь восстановлена автоматически. Следовательно большую часть времени обмотка реле будет под током, чтобы цепь была разорвана и требовалась авторизация для получения доступа. Вот тут и вопрос, как долго проживет китайская релюха будучи под напряжением.

22 часа назад, Владимир Белов сказал:

А почитать документацию на СКУД?

Это не скуд, это кнопка вызова древнего лифта. Там маркировка Uн=110/~220В Iн=1А, но правда на другом точно таком же лифте работает вот такая кнопка уже 4 года, как я понимаю на 110В постоянки она явно не расчитана:

 

button_lift.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26 минут назад, Alphanet сказал:

как долго проживет китайская релюха будучи под напряжением.

Релюшки OMRON, произведенные в Китае, уж почти два десятка лет в строю. С тыщщу под напряжением. Отказов - пару штук всего. Один-два - по причине обрыва обмотки. И то не скажу, отказавшие из тех, что под напряжением, или которые без напряжения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У релюшки есть ток срабатывания и ток удержания. Намек понятен?

На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это дополнительные решения.

Реле должно работать под напряжением весь свой назначенный срок службы. Оно либо работает, либо оно не соответствует заявленным характеристикам. Покупая любую деталь в розницу, всегда есть риск приобрести брак. Время такое. :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В ‎10‎.‎06‎.‎2017 в 14:15, Alphanet сказал:

чтобы в случае отключения питания реле цепь замкнулась и доступ работал

Почему-то вспомнился по поводу фрагмент одного ТЗ: дэвайс с резервным питанием от батареи, и на морде лица должен быть светодиод, который горит, когда нет напряжения в сети и отсутствует батарея...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, Кохов-Мохов сказал:

Почему-то вспомнился по поводу фрагмент одного ТЗ: дэвайс с резервным питанием от батареи, и на морде лица должен быть светодиод, который горит, когда нет напряжения в сети и отсутствует батарея...

Смешно...

Цитата

При управлении электромагнитными замками, запираемыми напряжением,
запрещается вместо контактов NO1, COM1 (для первой двери) или NO3, COM3 (для
второй двери) использовать контакты NC2, COM2 (для первой двери) или NC4,
COM4 (для второй двери).
При управлении электромагнитными замками, отпираемыми напряжением,
запрещается вместо контактов NO2, COM2 (для первой двери) или NO4, COM4 (для
второй двери) использовать контакты NC1, COM1 (для первой двери) или NC3,
COM3 (для второй двери).
То есть при обесточивании контроллера замки должны открываться.
Нарушение этого требования может привести к неконтролируемому запиранию
замков, например, при нарушении цепи питания контроллера.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Из личного опыта. В системе 50 контролеров СКУД.  По две релюхи на блок. Т.е. 100 реле. Под питанием постоянно с сентября 2009 года. ( порядка 65 000 часов). За всё время сдохла обмотка у одной релюхи. Контакты держатся.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати, а правильно понимаю, что для защиты от ЭДС самоиндукции на катушке электромагнитного замка защитный диод надо ставить как можно ближе к катушке замка?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ни разу не ставил защиту. Ни на эл.магнитные ни на эл.механические. 

Где то читал, что диод, подключённый в параллель катушке замка, способствует появлению на якоре оного остаточной намагниченности. Т.е. замок будет залипать. 

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Точно. В некоторых замках ставят защиту от выбросов напряжения ( из информации от производителя). У нас, вроде бы, обычные стоят. С отпуска выйду, взломаю реле, которое лет 5 отработало на " напряжённом" участке ( вход\выход в цех). Самому интересно стало глянуть состояние контактов .

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...
В 16.06.2017 в 11:55, Alphanet сказал:

надо ставить как можно ближе к катушке замка?

 

В 16.06.2017 в 15:25, Vovka сказал:

да

нет.

нужно ставить как можно ближе к ключу и питанию. провода, если че тоже имеют индуктивность...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 20.07.2017 в 10:58, Alphanet сказал:

Удалось проверить обмотку?

Состояние контактов. Завтра релюху вскрою - "задокументирую". Замотался с делами, совсем из головы обещанное вылетело.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, IMXO сказал:

 

нет.

нужно ставить как можно ближе к ключу и питанию. провода, если че тоже имеют индуктивность...

да. нужно ставить поближе к источнику наибольшей самоиндукции (соединяющими проводами можно пренебречь): в данном случае - обмотка катушки

На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гм. Я даже как то в расстройстве прибываю. Выпаял релюху с контролера доступа, который отработав года три- четыре в довольно нагруженном режиме и умерший от попадания на шлейф связи 220 в, не обнаружил каких- либо изменений в состоянии контактов. В качестве нагрузки стоял эл. магнитный замок. Ток 0,5 А. при 12 В.

контакты.jpg

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Невиноватая я ©. Это  "болидовцы" постарались.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...