Есть вот такой ups купленный в Китае на али.

f221df72eb50.jpg

fa7b151a734a.jpg

В начале использовал его просто как инвертор? проблем не было, всё работало отлично. Затем появилась необходимость использовать его как UPS, подключил, всё работало, ушел я на часок, прихожу а в комнате едкий дым и UPS пищит. Как мне видится, модуль UPS отвечающий за переключение между сетью 220в и выходом 220в инвертора сработал неправильно и соединил сетевое напряжение с выходом инвертора.

После этой аварии, при попытке включения инвертора он непрерывно пищал.

В итоге как минимум, погорели три выходные транзистора FGH40N60 из 4-х, и плата формирования чистого синуса, у неё прям разорвало одну из микросхем.

На том же али, были куплены транзисторы и плата формирования чистого синуса. Транзисторы впаял писк пропал и на трансформаторах появилось напряжение 300 с чем то вольт, уже не помню.

Позже пришла плата формирования синуса, тоже на 17 контактов, я считал что они все стандартные по распиновке, но оказалось что они разные.

Найти такую же как у меня, я не смог, поэтому заказал вот эту.

5121ba67ae8e.jpg

d6a3b9136abe.jpg

А у меня стояла вот такая, контакты на ней не подписаны.

602e90b89ca2.jpg

 

Подойдет ли купленная плата для моего инвертора и каким образом её подключать, распиновка у них явно разная, может у кого есть распиновка моей родной зеленной платы? Я искал в сети ничего не нашел.

Посмотрел по дорожкам прозвонил эти две платы и определил назначение части контактов питания и тех которые идут непосредственно на микросхемы, Позже напишу какие контакты.

И ещё, на синей купленной плате контакты подписаны. Назначение части их мне понятны, а вот остальные нет, напишите кто знает их назначение и к каким элементам предположительно они должны идти на плате инвертора.

FANCTR
TFB
UFB
+5V -питание 5в
GND - питание общий
+12V - питание 12в
GND - питание общий
2H0
US2
2L0
GND - питание общий
1H0
US1
GND - питание общий
1L0
GND -питание общий
IFB

Изменено пользователем diod
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Предположительно:
fanctr - похоже на контроль вентилятора
TFB, UFB, IFB - возможно, ОС (feedback) по температуре, напряжению и току соотв.
2Н0, 2L0, 1H0, 1L0 - может hi/low чего-то, ..., наверняка управление ключами моста - "верхний/нижний" (high output / low output) ...

А вообще гадать можно долго :). В таких случаях отрисовываются схемы (участки схем) по платам, тогда уже можно рассуждать, что куда подключается...
 

Изменено пользователем СКУПОЙ
дополнил текст
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

В 6 июля 2017 г. в 16:21, diod сказал:

Подойдет ли купленная плата для моего инвертора и каким образом её подключать, распиновка у них явно разная, может у кого

держите.

EGS002_manual_en.pdf

EG8010_datasheet_en.pdf

 

Изменено пользователем IRFP460
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
    • поняли неправильно. У ТЛ494 никакой защиты нет, усилители ошибки не защита, они не должны приводить к ложным импульсам. Причем тут "микруха" ?  надо нагружать ВСЁ. До сих пор вообще непонятно о каком ИИП идет речь и сколько у него каналов. Бесполезно схему рисовать? - Помогать так бесполезно. Картина кривая по самое "немогу" продолжаются картинки, снятые через ногу и без цены деления.
×
×
  • Создать...