rockforweb

250 вольт в розетке - греется паяльник

59 сообщений в этой теме

rocker60    810
6 часов назад, Александр2 сказал:

Стоит. Предел 242 В. Но нужно посмотреть вечером. Может быть вечером 160 В.

А вообще, согласно ГОСТ 13109-97

1.Нормально допустимое отклонение напряжения: +/- 5%, т.е. ( 209в - 231в)

2.Предельно допустимое отклонение напряжения: +/-10% (198-242)

3.При перепадах напряжения более 180-250 вольт приходят в негодность электромоторы и блоки питания.

4.При величине напряжения 1,1Uнор. (231 x 1,1 = 254в) - срок службы электрической лампы накаливания снижается в 4 раза ( По заключению исследования лабораторий "Osram", "Philips" и "General Electric". Так что любое увеличение напряжения сверх нормально допустимого, в какой то мере укорачивает жизнь наших приборов. Нормально допустимое напряжение должно поддерживаться в течение суток! Есть понятие: суточная коррекция и сезонная. В странах Запада и Северной Америки эти функции выполняет компьютер. У нас такой возможности нет. Распределительные трансформаторы старые, их не хотят менять. Это дополнительные расходы. А кварталы с высотками растут как грибы. Устанавливают днём среднее значение, вольт 226-230. После 3 часов ночи нагрузка упала, и вот Вам 230 + 20 = 250 вольт!

P.S. 12 лет боролся чтобы снизили напряжение. В ночное время иногда доходило до 254 вольт. Сейчас, 3 месяца радуюсь! Победил! 6 писем с подписью жильцов не прошли  даром! Днём 210-230 вольт. Ночью 228-234 вольта. Ну вроде норма. Уже и UPS не нужен! Было бы так всегда!  

Изменено пользователем rocker60

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
Falconist    4 323
54 минуты назад, rocker60 сказал:

+/- 5%, т.е. ( 209в - 231в)

Это реалии трехлетней давности. Уже третий год, как в сетях 230 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Slavka    1 936
1 час назад, rocker60 сказал:

Уже и UPS не нужен! 

 

ИБП нужен всегда. Если Вас не интересует работоспособность компа, то можно не ставить. Он не только спасает при пропадании сети, но и недопускает всплесков и провалов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rocker60    810
1 час назад, Falconist сказал:

Это реалии трехлетней давности. Уже третий год, как в сетях 230 В.

Да! К глубокому сожалению это так! Мы же стремимся к западному стандарту, как в Германии или Франции, не учитывая изношенность наших электросетей. Да и перенимать надо лучшее, а не попугайничать! Почему то Япония, у которой стандарт 110 вольт не хочет переходить на 230. И Америка со 127 тоже! За провод в 110 вольт я могу взяться и час его держать, при отсутствии чистого контакта с землёй. А попробуйте 230 держать час! Да и к тому же страна, всю жизнь была настроена на 220 вольтовый стандарт. Знатоки говорят, что выгоднее передовать большие напряжения. Меньше потери! А жизнь человека дороже всех потерь на передачу. Пенсионный возраст тоже хотят поднять до 65-70 лет. А у нас мало кто из мужчин доживает до 60! Мы всё равняемся на прогрессивный запад, на их уровень жизни. А пора уже выбрать свой собственный путь!

20 мая 2014 года в Украине был принят международный европейский стандарт "CENELEC EN 50160 : 2010. Он вступил в силу 1 октября 2014 года под названием "ДСТУ ЕN 5061 : 2014. В этом стандарте установлено напряжение 400/230 в +/- 10%.

5% - это 218-241 в ( перекрывается нашим предыдущим стандартом ) Но его надо держать! Суточная коррекция не производится. А если и производится, то вручную.

10% - это 207-253 в Какая старая техника выдержит 253 вольта? Зато не будут простаивать мастерские и служба сервисного ремонта! Это уже по нашему!

P.S. В заключение хочется сказать, любой переход должен происходить продуманно и обоснованно! Нечего гнаться в узких брюках за быстро бегущей модой! Для начала надо дома городского хозяйства привести в надлежащий вид в области лифтовой сферы и энергетики. У нас выгорают стояки и даже этажи, а из-за отвалившегося нуля целые районы. ( 31 января 2017 года у пол района сгорели телевизоры, стиральные машинки и оплавились счётчики ).  

  

Изменено пользователем rocker60

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
fant    1 414
10 минут назад, rocker60 сказал:

Для начала надо дома городского хозяйства привести в надлежащий вид в области лифтовой сферы и энергетики. У нас выгорают стояки и даже этажи, а из-за отвалившегося нуля целые районы. ( 31 января 2017 года у пол района сгорели телевизоры, стиральные машинки и оплавились счётчики ).  

  

Вангую, что и при 200 В в сети результат был бы аналогичный.  На местах обслуга груши околачивает, а виноват оказывается "самизнаетекто"...

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rocker60    810
10 минут назад, fant сказал:

 На местах обслуга груши околачивает, а виноват оказывается "самизнаетекто"...

Очень приятно, что нашёл единомышленника! Дежурные на РЭС и подстации 330 киловольт ночью спят! А можно было пройтись и посмотреть на приборы! Деньги надо отрабатывать! И не смотря, что у всех, наверное 6 разряд, а соответствуют ему считанные единицы! Говорят мне как то: "Вы не в Америке живёте, пора привыкнуть к нашему образу жизни!" Пять раз повышали плату за электроэнергию. Так держите параметры в соответствии с ГОСТОМ. Электрик мне отвечает: "Если Вы такой умный идите к нам работать! У нас людей не хватает. Никто не хочет работать на опасной работе за копейки!" А смертных случаев - хоть отбавляй. Ну каждый месяц 3-5 человек. Это только по одному распред-пункту. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rockforweb    0
9 часов назад, Александр2 сказал:

Стоит. Предел 242 В. Но нужно посмотреть вечером. Может быть вечером 160 В.

ночью 236 вольт а днем 255...почему так ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    3 936

кто-то самогон варит или металл варит втихаря от левака

Изменено пользователем KRAB

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
rocker60    810

Совершенно верно! Перекос фаз! Одну максимально грузят, а на самой недогруженной напряжение резко повышается! Энергетики должны за этим следить. Но это только на словах! Никто за перекосами не следит! У нас в стояке проходят, как обычно, три фазы. Одна фаза, часто была занижена на 18 вольт по сравнением с самой недогруженной. Аварийщики приехали и сказали: "Это не страшно! Бывают перекосы и до 20-25 вольт!". Так ничего и не сделали. Даже не соизволили померить напряжение на щитковом вводе в дом. У нас, говорят, крона подсела. А у Вас нет мультиметра? Я сказал, что нет, зная их кривые руки. ( У зятя этой весной DT-830 сожгли). А Вы напишите письмо, cказали они. Вот такое у нас качество обслуживания! Оно и раньше такое было и сейчас ничего не поменялось! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Там и так все жестко, направляющие 45мм шириной, все детали из столешницы 26мм толщиной. Есть еще пара ДПМ-30 и пара отработавших газовых амортизатора хочу сделать более компактный из металла. Типа такого.
    • Доброго времени суток! Помогите пжста разобраться с перегоревшей плойкой! При визуальном осмотре заметил что перетёрся провод, в следствии чего произошло КЗ, и выгорели дорожки на верхней плате (фото №1), Вопрос: 1) Могу ли я с помощью мультиметра проверить исправность элементов не выпаивая их ?! ( фото №2 правая часть) Вопрос  2) Могу ли я востоновить выгоревшие дорожки с помощью тонкого  провода ?! Вопрос 3) Не могу снять нижнюю плату, боюсь сломать (фото №1) что бы перпаять белый замкнутый провод, как быть ?!
       
    • Ну по 7 лет работают уже усилители с 5Ц3С и ёмкостями 220мкф и не вышли из строя. Я же показал лабораторную,нет там ни какого большого тока. Плавно заряжает кенотрон конденсатор 220 мкф в течении 2х секунд током  таким как и усилитель потребляет. Не превышая оптимальный ток.   В технических темах нельзя писать огульно не проверенные практически самим то или иное. Я же привёл два скрина черных с 8ми канального осциллографа. На среднем видим что максимальный ток достигается через 70 периодов сети 50Гц. Цена деления 40мс слева дана. Смотрим сколько длится импульс при включении выключателя АНОД при прогретом кенотроне. Этот импульс бывает разный от того на какое место полуволны напряжения попадёт момент включения. Самый большой импульс даже при 4х мкф если момент включения на вершину волны попадёт и длится импульс 1-2мс примерно. Поэтому и нельзя ставить тумлер АНОД. Чуть подсевший кенотрон и искры сыпят. Новые кенотроны 5Ц3С нормально выдерживают и не искрят ни когда , а вот импортные барахло,все искрят,плохо у них сделано внутри крепление анода и при транспортировке,лёжа на боку, низ анода от тряски и вибраций у них сдвигается и приближается к накалу,порою даже замыкаясь на накал. В 5Ц3С анод прекрасно крепится. Токо ограничителем так же является сопротивление вторички порою 100-140 ом и внутреннее сопротивление кенотрона. Поэтому цепь заряда конденсатора не равна нулю Ом  ни когда. Слева видим масштаб, данные одной клетки - длительность .    

    • Посоветуйте, что мне лучше взять.. ваш прибор, или этот, что по ссылке? Никак не могу  определиться.. Цены-то примерно одинаковые, хотя ваш прибор мне видится более надёжным и солидным.   https://www.ebay.com/itm/New-UNI-T-UT139C-True-RMS-LCD-Digital-Auto-Range-Multimeter-AC-DC-Tester-Meter/132382848524?hash=item1ed2a1f60c:g:lN8AAOSwSrNZ-UEB
    • Доброго вам дня Господа!  Без вас никак. Как то пару месяцев назад писал, что приобрел платки стабилизаторов, сегодня дошло время перепаял резисторы и конденсаторы. R7 поставил 39к, R6 330к, C2 на 600в что был 2мкф, родной стоял 0.95мкф. Так же поставил диод от прострелов  на 6С19П в какод сетку. Кенотрон филипс 1805, на него 500-0-500в, с выхода кенотрона на конденсаторе 11мкф 647в и с него на плату стабилизации. Покак не поставил после кенторонного конденсатора  LC фильтр, потом побалуюсь. Выходное напряжение с платы стабилизации регулируется от 340 до 510в, нагрузка стоит 6мА. Как поднять напряжение до 550в? Увеличил кенторонный конденсатор до 22мкф вместо 11мкф, увы ни вольта вверх. Или всё, попал, и надо было заказывать трансформатор не 500-0-500, а 550-0-550? И это еще без LC фильтра...разница на плате стабилизации - выход вход должна быть 130В если не ошибаюсь, не менее? Вообщем походу беда и не так заказал трансформатор.  ПС стабилизатор СГ15П-2 еле еле сияет голубым вверху, так должно быть? Или не хватет ему тока пробиться? Он должен сиять весь? Может мне поддать жару и каких 20-30мА нагрузку сделать?  ПС2 мне надо получить Еа 530в, точка на  усилительной лампе будет Uак 500в на 35мА. ПС3 вариант перейти на газотрон, у них меньше намного внутренне сопротивление чем у кенов! и Будет аудиофильский ОПП      
    •  25. РК 75-1-22 100руб/м 26. РК 75-2-22 180руб/м 27. RG-174 A/U 30руб/м  28. Межблочные ВЧ кабели разъем СР-50 74 ФВ длиной 1м; 1,5м и 2м от 100руб
    • Так и скажите - "Напишите за меня весь код". Т.к. конкретнее, это уже будет - сделать всё за Вас. Подсказки Вам итак дают.