Перейти к содержанию

Трансформатор тока 


Sakaban

Рекомендуемые сообщения

Есть такие трансформаторы тока http://www.tdme.ru/product/nizvolobor/191/.

У него имеются Выводы И1 - И2 которые идут на счетчик.

Подскажите почему нельзя менять местами выводы И1 - И2 при подключении. Это же переменка вроде как ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Менять то можно, но только все разом. Обмотки всех трансформаторов должны быть правильно сфазированы относительно друг друга, иначе счетчик будет считать неправильно.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

17 минут назад, Dr. West сказал:

Менять то можно, но только все разом. Обмотки всех трансформаторов должны быть правильно сфазированы относительно друг друга, иначе счетчик будет считать неправильно.

Все разом - это вы и о первичке говорили? потому как менять все разом только вторичные клеммы тоже нельзя.

5 минут назад, Sakaban сказал:

Подскажите а если поменять местами Л1 и Л2 ('это входа шины). То И1 -И2  тоже менять местами нало при подключении или нет ?

См. выше - менять или все клеммы одновременно на всех трансформаторах (если счетчик трехфазный), или не менять ни одной. Я бы советовал второе - какая вам разница? Пусть будет включено так, как написано.

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Лучше, конечно, не выёживаться и подключать по инструкции. Хотя инспектор мне говорил, что современным счетчикам это без разницы - они типа считают каждую фазу отдельно, а потом просто суммируют.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

11 минуту назад, Dr. West сказал:

Хотя инспектор мне говорил, что современным счетчикам это без разницы

Он лгал. Считать-то они считают, но и активную и реактивную, и прямую и обратную энергии, а без точного соблюдения фазировки это сделать нельзя.

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Всё может быть, мне лишь бы узел учета приняли. Значит, делать по схеме производителя и всё.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если на какой-то фазе хотите поменять И1-И2 то соответственно необходимо поменять местами и первичную шину Л1-Л2. Иногда так делают для удобства монтажа. Криминала в этом нет и допускаем такие точки учета без проблем

Счетчики тоже всякие бывают. Если простой реверсивный, то ему все равно, он считает по модулю. Если же более сложный, двунаправленный, то в зависимостм от настройки параметризации может считать и по модулю, а может и в двух направлениях при неправильной фазировке подключенных трансформаторов тока

Изменено пользователем ava297
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

29 минут назад, Dr. West сказал:

Хотя инспектор мне говорил, что современным счетчикам это без разницы - они типа считают каждую фазу отдельно, а потом просто суммируют.

 очень даже с разницей, электронные счетчики учета ведут учет потребления электроэнергии по четырем квадрантам по каждой фазе отдельно,

I, II квадранты активная потребляемая мощность

III, IV квадранты активная генерируемая мощность

II, III квадранты реактивная генерируемая мощность

I, IV квадранты реактивная потребляемая мощность

смена выводов на ТТ = неправильный учет

1 час назад, Sakaban сказал:

Подскажите почему нельзя менять местами выводы И1 - И2 при подключении. Это же переменка вроде как ?

потому что фазы напряжения и тока должны совпадать по направлению

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Попадались ТТ, правда не такие, а на 10 кВ, у которых полярность была перепутана. Поэтому по-хорошему перед установкой следует ее проверять, иначе потом могут возникнуть вопросы относительно учета, особенно если счетчик реверсивный.

А проверяется она легко - с помощью батарейки, лампочки (резистора) и мультиметра, желательно инертного - стрелочного.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...