zp1111ua

Выгорание автомата (ФОТО)

65 сообщений в этой теме

Vovk Z    92

Те, которьіе еще  пока не греются - обязательно это еще сделают (если не обжимать) - просто, попозже.

Изменено пользователем Vovk Z

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zp1111ua    0
8 часов назад, koms45 сказал:

Смутные сомнения насчёт типа бесшумности. Предлагаю сравнить сопротивление катушек старого и нового контакторов. Возможно  на меди сэкономили. 

Рядом стоит 40А той же фирмы, есть с чем сравнить. Тот который типа бесшумный в замкнутом состоянии почти не издает звука в отличии от обычного, но включается так же шумно ну может чуть тише.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я думаю что все дело в том что площадь контакта провода с клемой маленькая, так как СИП очень жесткий для этих целей. Вот примерно как на рисунке где 1 это болт 2 это провод 3 это сама клема) c056c26b7ba89d8c0fc21134973ecad6.jpg

Отправлено с моего 9005X через Tapatalk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zato4nik    126
В 24.09.2017 в 01:38, IMXO сказал:

схема должна выглядеть так:

shema-shitka2.jpg.b8d62bbd1dfc89ea5f435d87dd702948.jpg

на вводе заземляется входящая нейтраль (PEN)  к точке заземления подключается рабочая нейтраль N и защитный проводник РЕ

Схема не полная , при использовании защитного PE проводника надо ставить УЗО . 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

СКУПОЙ    310

Ни на каком.

"...при использовании защитного PE проводника надо ставить УЗО" - это домыслы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 347

@СКУПОЙ  ну что вы так сразу, вдруг у товарисча есть железобетонные аргументы, а вы сразу домыслы... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zato4nik    126

Штоб ноль мимо счетчика на завести :D. Шучу.. Вводное УЗО защитит все желто-зеленые провода от соединений с нейтралью или фазой. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMXO    1 347

на этот лепет , ответ может быть только один : изучайте ПУЭ:rtfm:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zato4nik    126

Тут и без ПУЭ  должно быть ясно любому начинающему электрику , что пускать ток КЗ по защитному проводнику НИЗ-ЗЯ , к тому же к имеющейся клемме  заземления в щитке обычно подключается  ДСУП .

Изменено пользователем zato4nik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
СКУПОЙ    310
37 минут назад, zato4nik сказал:

пускать ток КЗ по защитному проводнику НИЗ-ЗЯ

И снова домыслы, все же изучайте ПУЭ, плиз

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zato4nik    126

Мне ПУЭ ни к чему ,писатели сами со мной советуются так как все случаи пройдены практикой. Например обдумайте хорошо вариант замыкания защитного и нейтрали в какой-нибудь группе освещения при большой общей нагрузке , причем учтите в варианте подключения отдельного строения к ЛЭП посредством СИП , вводной автомат вынесен вместе с клеммой PEN, и как будут развиваться события в случае обрыва подводящего PEN. А всего-то сэкономили на УЗО.;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
СКУПОЙ    310

Тогда  по-вашему выходит,  что надежнее вообще применить систему ТТ, т.е не связывать локальную землю с PEN (например, при питании от ВЛ-0,4) и поставить УЗО. Но УЗО-то тоже не панацея, много отказов даже электромеханических УЗО, не говоря про электронные... Да и система ТТ (как впрочем и TN-S с УЗО) от "слипания" N и РЕ скорей всего тоже не спасет, может не хватить дифференциального тока ...

Хотя... по-своему вы правы. УЗО, как дополнительная защита в системе TN-S, лишним не будет. Просто в ПУЭ нет "обязаловки" по этому поводу , есть рекомендации... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zato4nik    126

УЗО легко проверяется кнопкой "тест" в отличии от автомата , а по поводу рекомендаций - на 300мА это явно не для защиты человека от поражения а "противопожарный" вариант.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт