Всем доброго времени суток.

Обновляю в доме электросеть. встал вопрос о начинке электрощита. Набросал схему как я себе все представляю. Теперь очень сильно нуждаюсь в критике...

1.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вам бы туда рубильник типа  http://www.electricline.ru/vcd-3040-1-15113/goodsinfo.html реверсивный. Только по току подобрать. Иначе рано или поздно случится что и сеть и котел одновременно питание подадут

Изменено пользователем serega374
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я бы освещение отделил от розеток, да и автоматы лучше взять с меньшими токами. По 2 кВт на освещение одной комнаты как-то многовато.

Изменено пользователем Pumba914
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Инфографика работы реле напряжения? Как у Вас оно будет себя вести при многократных кратковременных скачках? И что вреднее оконечным устройствам - 10 циклов вкл/выкл за несколько минут или скачки напряжения?

 

Исходя из моего опыта очень часто встречаются утечки на разном китайском хламе - использовать дифы или узо крайне не комфортно. К тому же у Вас заминусованное заземление. Я бы поставил УЗО на тех участках, где вообще вероятен контакт с человеком - ванна все розетки, кухня - некоторые. Ну и свет то точно надо вывести из под дифов - хоть свет будет). Сечение проводов соответствует номиналам автоматов? Зачем вообще дифы? Теряете масштабируемость, теряете гибкость, теряете деньги, теряете оперативность и стоимость замены. Я бы лишние деньги направил на контур заземления - исходя из разницы цены на хорошие диф или автомат+УЗО Вам как раз хватит)

Изменено пользователем Anton Shilov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

42 минуты назад, Anton Shilov сказал:

использовать дифы или узо крайне не комфортно.

Ну да, их же придумали специально чтоб народ мучился.

42 минуты назад, Anton Shilov сказал:

К тому же у Вас заминусованное заземление

Что ?? где тут минус ткните пальцем ? ( вангую что имеется в виду нулевой проводник) 

44 минуты назад, Anton Shilov сказал:

Зачем вообще дифы?

Действительно ,  они точно от лукавого....

Теперь по делу,  для ТС , я бы не рекомендовал слушать советы "спецов" у которых есть" минус "на переменном токе....

По поводу контактора и реле напряжения , ставиться реле с гистерезисом, чтобы исключить ситуацию частых срабатываний.  Хотя актуально ли оно для всех потребителей ? по идее ,из бытовых приборов,только холодильник боится пониженного напряжения

Кстати , ТС , вы в курсе что включенный контактор потребляет электроэнергию ? хотя при отоплении с  электрокотлом это мизер ) 

А так, все путем. При условии соответствия номинала автоматов нагрузкам. ( 10 А на свет ? ну Вам виднее, да и от КЗ по любому сработает )

Как рекомендация - поставить на входе защиту от перенапряжения , погуглите - УЗИП

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Недостаток контактора не столько в том, что он потребляет энергию, сколько в его гудении. При неудачном стечении обстоятельств ( некачественная сборка контактора, монтаж щитка на "жёсткой" несущей стене, резонирующий ящик ), гул может распространяться по всему зданию и будет хорошо слышен даже днём. Хотя, кому как.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

woody   

критикую.

ставить трехфазное реле напряжение на нагрузки не использующие три фазы ( например трехфазный мотор) -  неразумно.

пример: -  авария на одной из фаз  за пределами вашего щитка и вы сидите без света....  ( даже трехфазный электрокотел , пусть греет воду на двух фазах чуть менее эффективно, чем сидеть с холодной водой)))))))

если делить нагрузки по фазам, то стараться делать так, что бы в комнатах всегда было освещение и розетки на разных фазах.    

пример: -  в одной комнате потолочное освещение на фазе А розетки на фазе В, в другой освещение на В, розетки на С, в третьей освещение на С, розетки на А.

на кухне соответственно все три фазы у меня присутствуют . так как много сильноточных потребителей.

 

для чего так - если надо произвести какой либо ремонт в люстре или розетке - всегда можно осветить рабочее место.

 

 

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если позволяет место лучше использовать УЗО с автоматом.

и точно уж свет от розеток отделил. на свет УЗО или дифы ставить это геморрой на свою ж. создавать.

затрахаетесь искать от чего срабатывает в случае чего.

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

контактор не нужен, на вход трехфазное узо и уины, розеточную группу отделить от освещения на розеточную по узо правильно и ноль отделить от земли иначе узо будут срабатывать. Земля отдельно рабочий ноль отдельно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

и на кухню розетки с дифом или УЗО запитывать только для мокрых точек.

например измельчитель, или другие приборы.

холодильники часто выдают ложную утечку при включении.

тоже микроволновки

Изменено пользователем Хасан

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

отдельные провода для других розеток.

я имею в виду отделить телевизор от измельчителя..

телику вообще до фени твоя земля..

так же как и другая техника.. приемники радио .

зачем тратиться на розетки с землей там где ТВ?.

если заранее все продумать то можно на всем сэкономить

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, serega374 сказал:

Вам бы туда рубильник типа  http://www.electricline.ru/vcd-3040-1-15113/goodsinfo.html реверсивный. Только по току подобрать. Иначе рано или поздно случится что и сеть и котел одновременно питание подадут

котел подаст питание!:D вот умора

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Andriano сказал:

котел подаст питание!:D вот умора

да я с просони не догнал маленько. принял электрокотёл за ДЭС))) Извините рубильник там не нужен

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Наверное нужно более детально обрисовать...

Цитата

Инфографика работы реле напряжения? Как у Вас оно будет себя вести при многократных кратковременных скачках? И что вреднее оконечным устройствам - 10 циклов вкл/выкл за несколько минут или скачки напряжения?

Цифровое реле напряжения имеет следующий функционал:

1. Контрололь сетевого напряжения.

2. Контроль перекоса фаз, с возможностью регулировки разницы.

3. Контроль отсутствия одной и больше фаз.

4. Функция задержки включения\востановления с взможностью задавать время от 5с до 360с

5. Контроль чередования фаз.

Вроде ето все что помню с инструкции...

Цитата

При условии соответствия номинала автоматов нагрузкам. ( 10 А на свет ? ну Вам виднее, да и от КЗ по любому сработает )

Вы имеете в виду что 10а на свет ето мало или багато?

 

Теперь с выше перечисленного:

1. Убрать перемычку между нолем и землей в щите.

2. Отделить освещение от дифов и пустить просто от фазы.

3. Через диф пускать только простые розетки, а все розетки в которые стационарно будет включена техника например микроволновка, холодильник, духовой шкаф, варочнаю поверхность и тд. включать через обычный автомат.

Я правильно все понял???

Счетчик висит в ящике на электроопоре с которой и идет уже в дом линия.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

рнпп нужно там где нагрузка чувствительна к перекосу или отсутствию фазы например 3х фазные двигателя. У вас есть дома трехфазные движки? Если будет скачок напряжения опять же это реле вас не спасет, тупо не успеет. Поэтому смысла особого его ставить на частную электросеть не вижу.

дифавтоматы можно поставить на кухню и санузел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, woody сказал:

спасет?

Не факт. Поставьте лучше после вводного автомата вот такую Штуковину

Изменено пользователем alebul
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, alebul сказал:

Не факт. Поставьте лучше после вводного автомата вот такую Штуковину

Вот интересно,  где ограничитель перенапряжения ставить ,на улице в щите счетчика или в доме .....

Я так понимаю когда он (ограничитель перенапряжения) срабатывает отключается автомат который перед ним?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Автоматы на розетки должны быть 16А. Поскольку вряд ли вы найдёте сами розетки на ток более 16А, то они смогут расплавиться задолго до отключения автомата.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Контур заземления есть? Если есть - поставьте в щите на опоре ОПН-ы модульные (смотрите по финансам), если нет, то ни какие "Штуковины" не помогут (так они и работают, на "землю").  Вопрос по номиналам 3-х полюсных АВ: по трём фазам раздают (у нас) максимум 15кВт. Если вводной АВ на 25А (15кВт), то следующие за ним брать на больший номинал нет смысла, теряется селективность защиты. Реле напряжения спасет от серьёзного перекоса фаз и повышенного напряжения. Контактор возьмите с нормально замкнутыми (N.C.) контактами (гудеть в щите не будет). Свет из под диффов нужно выводить, 10А на свет хватит, если диодное везде - можно взять и 6А автоматы. Связка УЗО + АВ работает лучше, чем дифф. (ИМХО). 

Изменено пользователем KisA81
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, woody сказал:

3. Через диф пускать только простые розетки, а все розетки в которые стационарно будет включена техника например микроволновка, холодильник, духовой шкаф, варочнаю поверхность и тд. включать через обычный автомат.

только наоборот:D

холодильник с землей но мимо дифа

 

я тоже очень не люблю дифы..

по мне уж раздельно...

тем более себе и тем более в частном доме

Изменено пользователем Хасан

я знаю что ты знаешь что я знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не скажу на счет реле напряжения от АВВ, я с ними не сталкивался. НО вот Отечественные разработки совсем не хуже. http://meandr.ru/uzm-51m

Один раз меня спасло, точнее всю технику в квартире. Думаю - не в последний раз.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я считаю, что приборы с 3-х контактными вилками нужно пускать через УЗО/дифф. У меня на кухне без земли только вытяжка и ДК, послушать музыку, пока обед варится.

Согласен, УЗМ отличная штука, но использование их в 3-х фазных сетях при реконструкции мне видится сомнительным предприятием.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...