Собрал схемку (на соплях), в схеме МК атмега далее ULN2003 и несколько реле, так как все дело на соплях при включении релюшек МК ловит помеху и ребутится (иногда), поставил керамику на выходы мк к массе которые идут на ULN по 0,1мкф, помеху ловить перестало, стоит ли такое решение включать в печатную плату? это никак не повлияет на работу МК? Спрашиваю потаму как такого решения в схемах никогда не видел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Вообще-то помеху стараются убрать в месте возникновения. Защитные диоды в ULN2003 задействованы? 9 ножка куда подключена?
Контакты реле коммутируют индуктивную нагрузку? Если "да", то снабберы имеются?
Питание МК гальванически развязано от нагрузки, управляемой контактами реле? Развязка питания и правила разводки общего провода выполнены?
А цеплять конденсаторы, тем более такой ёмкости = излишне нагружать порт.
Кстати, а ножка сброса как подключена, RC-фильтр, а лучше супервайзер питания имеется? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

нет, в данный момент на соплях все, 9 ножка подключена к + питания,контакты реле пока никуда не подключена, на снабберы совершенно нет места, скорее всего будут включать вентилятор, пару блоков питания и катушку пускателя, питание  МК и реле идет от одного источника (импульсный 5 вольт), правило разводки общего провода выполню на печатной плате, ножка сброса через конденсатор на землю и через резистор 10ком на +, фильтра нет на печатной плате к мк будет стоять дроссель на 120мкГн и конденсаторы на 1000 мкф и керамика на 0,1.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, 3d_killer сказал:

в какой цепи

после микома и буферов ... вот пример - под экраном - контроллер с буферами, за ним - коммутация (реле) в ВЧ цепях.

123456.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вижу дроссели а еще рядом конденсаторы, что там за соединение?

вот нашел в статье о защите от помех, не знаю относится это к МК

2017-10-09_22-39-00.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Часто сброс МК в таких схемах идет через висящий в воздухе вход RES. Его нужно подтянуть к питанию внешним резистором 5-10 ком. Можно дополнительно зашунтировать конденсатором 0,1 мкФ. По моему опыту этого обычно хватает для восстановления нормальной работы МК в схемах, где присутствуют мощные реле или контакторы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ошибся с темой,  удалите пожалуйста

Изменено пользователем wws63
не в ту тему написал

Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

может конечно первому варианту платы не хватало просто питания в момент включения реле и он ребутился, так как про ножку ресет все было выполнено, 9 реле как никак, хотя и ИИП не слабенький 5вольт 4А

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 часа назад, 3d_killer сказал:

что там за соединение?

"Г"-образное ... емкость - на массу, дроссель - последовательно.

 

Подобное проверяется просто - мы радиостанцией 2-5 Ватт "ШАРАШИМ" рядом по ПП, можно раздолбанный коллекторный двигатель включить в одну розетку ... и т.п.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

37 минут назад, 3d_killer сказал:

где правда?

 

В 09.10.2017 в 22:26, KRAB сказал:

контроллер с буферами, за ним

а у тебя? :)

 

37 минут назад, 3d_killer сказал:

порты МК

 

Уберите гребанную ПЕРДОМОРДЕРАЦИЮ .... откровенно заиПло ... либо меня ТУТ - не будет ...

Изменено пользователем KRAB
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а так все равно, помеху ловило. Так вот если я еще и кварц уберу и перейду на внутренний генератор, будет более помехоустойчиво?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, 3d_killer сказал:

все равно, помеху ловило

по земельке может что-то "бегать" ... + экранирование ... внутренний генератор - маловероятно, что поможет ... :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сейчас развожу землю, сейчас все на проводочках (проверить порты и программу), волнуюсь за эти помехи, первые платы пришлось попросту выкинуть...

2017-10-10_23-04-22.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

подскажите откуда землю брать на внешние датчики 1 или 2 (по правилам я так понимаю 1)

2017-10-10_23-22-40.jpg

Изменено пользователем 3d_killer
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ок.

А для чего вам LC -фильтр НЧ?

Если вы избавляетесь от шума по питанию, тогда почему МК так далеко от фильтра?

В поисках работы..

Looking for job

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...