Перейти к содержанию

Smart-UPS 3000 нужна схема


Stasweb

Рекомендуемые сообщения

Нужна схема на Smart-UPS 3000 выгорели транзисторы при запуске по непонятной причине.

Вот фото

 https://cloud.mail.ru/public/MNrG/GXPzqJkk6

https://cloud.mail.ru/public/GnKf/Zvvm46VwJ

нашел похожую схему (во вложении) но обозначения что там на схеме и то что с этими на плате разные транзисторы, вот на плате Q27, Q32, Q52, Q56, Q60 все идут 2N2907 и второй ряд Q26, Q55, Q51, Q59, Q31 2N2222.

На фото видно что они другие.

Схема которую я скачал

APC Smart UPS 2200, 2200XL , 3000.pdf

Транзисторы еще не выпаивал но по виду с магазина и на плате они разные.

Помогите отремонтировать UPS жалко ведь хороший он.

 

Изменено пользователем Stasweb
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

6 часов назад, Stasweb сказал:

Нужна схема на Smart-UPS 3000

если нет 1:1 с твоей - значит ее и нет ...

6 часов назад, Stasweb сказал:

Транзисторы еще не выпаивал но по виду с магазина и на плате они разные

и что? Рисуй схему, сравнивай ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Схему нарисовать не в силе. Транзисторы еще не выпаивал. Нашел точное название ИПБ SUA3000I (APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V SUA3000I) но схемы так и нет негде. Подскажите может кто занимался ремонтом может знает что это за транзисторы.

Вот что в магазине https://radiomart.org/bipolyarnye/1192-pn2222-tranzistor-npn-30v-06a-2n2222-to-92.html

 

Изменено пользователем Stasweb
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Если смотреть на фото, то сгорели транзисторы преобразователя. В разных партиях упсов они могут отличаться, недавно разбирал стояли HUFA75339P. До этого были IRL3705N и ещё несколько разных попадалось.

Нужно искать причину пробоя, проверять всю обвязку и только потом менять эти транзисторы.

P.S. На втором фото радиаторы не соприкасаются?

Изменено пользователем eSCream
P.S.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выпаял и вот что вижу

https://cloud.mail.ru/public/9dtU/V6gtAUmGS

Нижняя плашка почти вся разлетелась кроме второго слева. При позвонки второго транзистора не по одной ножки не звониться.

Вот вторая плашка тут на оборот все

https://cloud.mail.ru/public/BAmh/Negd8cnmp

Один взорванный а три целых. На прозвонку все три транзистора звонятся на ножки 1-я + / 2-я - звонится, 1-я - / 2-я + звонится, 1-я + / 3-я - молчит, 1-я - / 3-я + молчит.

Непонятно вроде как они целые или нет.

Маркировка у всех FB4710 но что то я такие найти не могу подскажите чем заменить можно (желательно бюджетным)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Stasweb сказал:

Один взорванный а три целых. На прозвонку все три транзистора звонятся на ножки 1-я + / 2-я - звонится, 1-я - / 2-я + звонится, 1-я + / 3-я - молчит, 1-я - / 3-я + молчит.

Непонятно вроде как они целые или нет.

Маркировка у всех FB4710 но что то я такие найти не могу подскажите чем заменить можно (желательно бюджетным)

Фото открыть не могу (у нас заблокировано), но мультиметром исправность полевиков не проверить. Нужен пробник или дополнительная батарейка

1 минуту назад, _MAVR_ сказал:

Хороший упс, ремонтопригодный

Да это был первый УПС который я ковырял. Правда 1500. Упс действительно хороший. Но у меня кроме полевиков был еще дефект в шлейфе с кнопок на плату. Звонился как целый, кнопки просадку давали. А на деле был подгулявший. несколько раз собирал и он не заводился. В итоге с перерывами полторы недели на него убил, начальник за это время чуть не съел) после этого долго еще упсов шарахался)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А  этот еще проще. Обычный трансформаторный...стандартная процедура, выпаиваешь все ключи и в мусор. Один хрен, менять надо все и желательно с одной партии.

Ревизию делаешь по отрицательному питанию 324 микрух. Смотришь форму на затворах ключей и если там все норм, собираешь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот фото

@Borodach спасибо за схему это не та там так же стоят 2n2907.

Подскажите что может быть причиной.

Транзисторы взорвались при включении ИПБ без питания но нагрузка была при этом включенной (принтер был подключен к ИПБ а сам ИПБ в розетке не включен) принтер мощностью 1/8 киловатта.

На первом фото есть еще 2 конденсатора и один из них вздутый.

20171012_143912.jpg

20171012_144223.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Причин бывает много, но главное, это выход из строя электролитов ...

Менять выходные ключи, безусловно, надо все, не зависимо от того как они звонятся.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Stasweb сказал:

Подскажите что может быть причиной.

Транзисторы взорвались при включении ИПБ без питания но нагрузка была при этом включенной (принтер был подключен к ИПБ а сам ИПБ в розетке не включен) принтер мощностью 1/8 киловатта.

Вероятная причина в том, что в момент разогревания печки принтер потребляет огромный ток, который не имеет никакого отношения к 1/8 кВт, указанной на наклейке. Вот УПС и не выдержал такой мощи. Вторая причина, которая приходит в голову - это кондеры. С ними связано большое колличество проблем с упсами.

Изменено пользователем el_hap0
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот там их 2 шт один вздутый второй нет таже и мосты сгорели один целый с 8-ю транзистороми а второй взорванный.

Скорее всего дело в них и менять буду оба. Вот вопрос еще по аналогам этих транзисторов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Надо искать по напряжению, току, мощности, сопротивлению открытого канала и входного открывающего напряжения ...

всё есть в нете - https://www.google.ru/search?q=fb4710+аналог&newwindow=1&biw=1246&bih=762&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjUve_C6erWAhUECZoKHWltCqYQ_AUICSgA

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...