Имеется электронный трансформатор для галогенных ламп, 12вольт 50 ватт, с выпрямленным напряжением и фильтром на выходе . Имеется светодиодная лента 3 с небольшим метра и потребляющая 680мА. Вопрос: почему электронный трансформатор не держит такую нагрузку? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Эти трансформаторы по своему устройству не работают при малой нагрузке. Подгрузите его параллельно, например, галогенкой - должен запуститься. 

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

1 минуту назад, KomSoft сказал:

Эти трансформаторы по своему устройству не работают при малой нагрузке. Подгрузите его параллельно, например, галогенкой - должен запуститься. 

Заюыл написать, что трансформатор немного переделан, и работает без нагрузки,. Дело в том что он не держит ленту, выгорает один из транзюков 13007

Фото обычного и доработанного транса

DSC_0137.JPG

DSC_0138.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Тогда может, криво переделан. На хх работает? Ну и 12в переменки после моста дадут около 16в - лента не прогорит? И частота там в килогерцах, диоды в мост нужны fast

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, KomSoft сказал:

Тогда может, криво переделан. На хх работает? Ну и 12в переменки после моста дадут около 16в - лента не прогорит? И частота там в килогерцах, диоды в мост нужны fast

Диоды кд213 стоят, контроллер расчинан на 12-24 вольта, так что не выгорит 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда проверять трансформатор под обычной нагрузкой и без, смотреть все остальное отдельно от транса....

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, KomSoft сказал:

Тогда проверять трансформатор под обычной нагрузкой и без, смотреть все остальное отдельно от транса....

Галогенки держит, сам не могу понять 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, xxxme сказал:

почему электронный трансформатор не держит такую нагрузку?

предлагаешь погадать?

 

Ты приборы не пробовал брать в руки и с эквивалентом нагрузки посмотреть его?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В электронных трансформаторах обратная связь для запуска автогенерации - токовая. Если ток нагрузки меньше какого-то значения, они не запускаются.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Немного переделан" - ни о чем не говорит. И фото тоже ни о чем не говорит. Должна "говорить" схема, которой нет. А я на кофейной гуще не гадаю.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Cудя по дополнительной обмотке, переделан на работу с обратной связью по напряжению.

@xxxme, глянуть бы осциллограммы на первичке управляющего трансформатора, а также между Б и Э каждого транзистора.

Да. И схему покажите

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

43 минуты назад, Falconist сказал:

А я на кофейной гуще не гадаю.

 

5m1akfkrh.jpg

4 минуты назад, СКУПОЙ сказал:

глянуть бы осциллограммы на первичке управляющего трансформатора

Грустно признаться, но дожить до 40 и не уметь пользоваться осцилом, эх грусть печаль. (

Только недавно в импульсники полез(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А почему у трансформатора Т1 закорочена обмотка II ? Это-же КЗ трансформатора!!! Схема будет пытаться запуститься, но никогда не запустится на полную мощность!

Нужно перерезать дорожки обмотки II трансформатора чтобы КЗ не было.

Изменено пользователем Shahabbas

Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

56 минут назад, Shahabbas сказал:

Нужно перерезать дорожки обмотки II трансформатора чтобы КЗ не было.

Смешно конечно, но обмотка 2 трансформатора Т1, итак как бы закорочена, там 1 неполноценный виток) 

Вот этот трансформатор и эта обмотка) 

_20171022_124214.JPG

1 час назад, Shahabbas сказал:

Нужно перерезать дорожки обмотки II трансформатора чтобы КЗ не было.

Смешно конечно, но обмотка 2 трансформатора Т1, итак как бы закорочена, там 1 неполноценный виток) 

Ребят, скажите, вообще этот трансформатор по параметрам  должен же потянуть ленту с током в 680мА, если его параметры 12в 4А?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Короткозамкнутый виток в импульсном трансформаторе ???

Не должно быть такого КЗ! Этот виток напрочь "срезает" амплитуду импульсов и транзисторы просто не могут нормально открыться.

Нужно не смеяться, а делать как положено.

Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Shahabbas сказал:

Короткозамкнутый виток в импульсном трансформаторе ???

Фото работающего транса посмотри, виток на фотов изоляции, это он и есть 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@xxxme , надоело мне что-то тебе пытаться доказать! По твоей схеме короткозамкнутый виток, на который я указал, а ты суёшь фото, на котором нифига не видно как и что соединено и что там переделано или нет, только провода в изоляции. У рабочего блока питания этот виток не замкнут.

У меня по подобной схеме в автомобильной зарядке уже несколько лет блок питания работает. Транзисторы использовал MJE13009:

image36531.jpg

Изменено пользователем Shahabbas

Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С кз витком лажа. Пролистал ради интереса и нашел вот тут - http://stoom.ru/content/view/369/154/  

"Обмотку обратной связи по току удаляем и вместо нее на плате ставим перемычку. ' 

Хотя нарисовано непонятно.

Ив другой статье - "Перед установкой трансформатора на плату ЭТ, выпаиваем токовую обмотку коммутирующего трансформатора и используем ее в качестве перемычки, запаяв туда же, но уже не пропуская через окно кольца трансформатора."

Т.е. кз витка делать не нужно. А как у ТС?

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, KomSoft сказал:

Т.е. кз витка делать не нужно. А как у ТС?

У меня перемычка и кз витка нет, то что я с осцилографом не дружу, это не значит, что я не разбираюсь в радиотехнике совсем 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

35 минут назад, xxxme сказал:

это не значит, что я не разбираюсь в радиотехнике совсем 

Надпись над писсуаром:  "Не льсти себе, подойди ближе!"

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я и не утверждаю, что у вас сделано неправильно. На схеме нарисовано непонятно, как будто есть кз виток. А как у вас - известно только вам. Но ведь неисправность откуда-то лезет?

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, KomSoft сказал:

С кз витком лажа. Пролистал ради интереса и нашел вот тут

Кстати кондера по входу нет, из за этого может быть? Всмысле, который после диодного моста, (исходя из 1мкф на 1вт мощности. 

Изменено пользователем xxxme
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться. 
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
×
×