Данная статья об измерениях силы переменного тока с помощью датчиков SCT-013-030. Использование рекомендуемой библиотеки EmonLib и возврат к собственным методам работы с датчиками.

Ссылка на статью: http://cxem.net/izmer/izmer181.php

Автор статьи: http://cxem.net/profile/18028/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Доброго дня.

 

Успевает ли mega328P на 16мгц опросить все 16 датчиков тока за период и вычислить действующее значение тока?

Считается ли мощность действующая или только ток?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Зачем все каналы опрашивать за период, если можно поочередно: один период первый канал, затем еще период второй, затем третий...? К чему такая "производительность"?

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Это был ответ вопросом на вопрос 

post-9813-14177026880701.gif

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Интересная конструкция.

Хотелось бы поподробнее остановиться на измерении тока.  Получается , что измерение начинается в произвольный момент времени, и длиться 20мс. Без привязки к периоду сети ?  Не надежнее ли отследить момент перехода через ноль и начать отсчет так, чтобы гарантированно измерить полный период.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

37 минут назад, E_C_C сказал:

Не надежнее ли отследить момент перехода через ноль и начать отсчет так, чтобы гарантированно измерить полный период.

В чем разница? Любые 20 мс - это полный период (если частота ровно 50 Гц, конечно).

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, E_C_C сказал:

если ток нестабильный измерения  будут некорректны

Поясните свою мысль :) В случае, если 10 мс ток, допустим, 100А, а следующие 10 мс 0А (ну вот взяли и выключили), вы будете утверждать, что измерение "по-вашему" даст точный результат, а "по-моему" - некорректный?

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Именно, например шел ток 100А , при стабильном значении , разницы нет , мы берем кусок синуса периодом в 20 мс и обсчитываем его.
Если же первые полпериода ток 100А , вторые 0А, ( условно конечно ) , и в дальнейшем тоже 0А, то измеренное значение будет от 99А до 1А , в зависимости от того , как рано мы начали измерять ток.
Я так понимаю логгер делает одно измерение, его пишет.
Если бы было среднее , за несколько периодов, с выкидыванием крайних значений, и усреднением , то тогда ошибка была меньше.
А если измерять не случайным образом, а строго от одной и той же точки синуса, то еще точнее. Не важно от вершины синусоиды или от перехода через ноль , хоть как, главное стабильно одинаковые точки начала отсчета.


Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поправьте, если я не прав: логгер пишет RMS-значения тока. Поэтому измерять в одной точке синусоиды - вообще не вариант, так RMS не получить в принципе. Что касается выбора периода для вычисления RMS-значения, то, в соответствии с математическими законами, абсолютно все равно, с какой именно фазы "синусоиды" начинать, главное, отсчитать ровно длительность периода.

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Согласен. Я не спорю с математическими   и физическими законами , оставим это Кэше ;-) , все сказанное Вами справедливо , для идеальной синусоиды , но в реальном применении сеть далеко не идеальна.

А говорить о RMS - измерении в данном случае , я не стал бы. Далеко тут не RMS ,  и уж совсем не Trye Rms.  Как пример работы с датчиками , для ознакомления,  нормально. Но использовать как измеритель для каких то серьезных целей , нет , только как прибор индикаторного типа ( показометр) . Будет считать некорректно. ИМХО , конечно.  Возможно я ошибаюсь .

Изменено пользователем E_C_C
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Оставим за кадром тот факт, что любой прибор радиолюбительской конструкции, не сертифицируемый и не поверяемый, по определению показометр. Но в чем вы видите некорректность?! Если считается нормальный интеграл - это будет очень близко (с учетом разрешающей способности АЦП) к true-RMS. А, на сколько я могу судить по тексту статьи, считается именно интеграл... Так что лично мне кажется, с достоверностью показаний тут все нормально.

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это устройство обязательно подключать к компьютеру? Если да, то что для этого нужно, драйвер, программа. А если не подключать, то как выставить время, дату.

С уважением. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...