RIMUS1989i

Ошибочные показания токовой петли(наводки?)

4 сообщения в этой теме

RIMUS1989i    16

Здравствуйте! Есть проблема с датчиком температуры, периодически на выходе начинает завышать показания. А иногда даже завышать ток до 22мА. Причем только когда вставлен в емкость. В тот момент когда на выходе 22мА вытаскиваем датчик из емкости он начинает показывать нормально. Что может быть?

Датчик ТСПУ-3212.

 

Датчик температуры.JPG

Кстати на разных емкостях, но все сводится на одну стойку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
Daddy Karlo    3

что за тип сети питания?

1.TN-C

2.TN-C-S

3.TN-S

датчик не касается емкости?

кабель, облетка повреждена. влага.

проверил бы изоляцию кабеля на влагу и старение.(60 метров не нравится, может емкость высокой быть)

Неверно "заземлен" rack и или емкость.

Проверить заземления. сечения. исключение протекания уравнивающих токов сильноточных и измерительных цепей.

если 1 и 2 тип сети это очень принципиально. с раздельной N и PE попроще.

Сильный ток через емкость протекает, частотники рядом или  завязаны гальванически.

По схеме все красиво и верно, но не видно других устройств, других электрических соединений,

сечений и выполнение РЕ. И как текут через РЕ токи не оценить. Посмотреть бы по-месту.

Я бы попробовал экран кабеля отсоединить, затем поменять точку заземления.

временно "заземлить" от другой точки. с другой стойки, цеха.

заземлить экран у емкости. сам датчик заземлен?

Отпишитесь при удачном исходе. Мне эта тема интересна, часто приходится сталкиваться с таким. причины всегда одни и те же:

неверный монтаж

неверно выполеное "заземление" вплоть до цеха, здания

неисправные приборы, элементы

Изменено пользователем Daddy Karlo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
RIMUS1989i    16

TN-C.

Датчик касается емкости.

Оплетка маловероятно. лежит в лотках.

Частотников куча.

По поводу заземления беда, переменка между экраном провода и корпусом емкости- порядка 50 вольт. Производство работает с 56 года. Заземление электрики не хотят делать.

Насчет целостности датчика уверен на 100% что он рабочий.

Надо электриков мучить чтоб заземление делали нормальное.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Daddy Karlo    3
Цитата

По поводу заземления беда, переменка между экраном провода и корпусом емкости- порядка 50 вольт

так я об этом и говорил выше, выравнивающие токи. с вашей сетью TN-C нужно аккуратно к этому вопросу подходить.

на абок вы пишите, что мол частонники на другой ветке системы и та ветка в норме.

это ничего не говорит, нужно ваш участок рассматривать.

впринципе три шага описанных выше и все можно проверить.

У частотника норма 30 млА тока утечки, я к примеру.

Если его ток через оплетку кабеля "заземлиться", о этого хватит.

а у вас сеть TN-C. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Если сбросить провод с движка , будет звук или магнитола его через некоторое время его блокирует ? Если будет продолжать работать, то вам от "кассетника" надо будет оставить только переключатель режимов, который срабатывает, когда вы кассету в аппарат вставляете.  
    • Сорри, был занят. Да. Надо купить или выпаять откуда-нибудь... 250В на крайняк сойдёт.
      Импульс высокочастотный - ну, 0.015-0.022мкф можно попробовать. 4n7-6n8... 10n - стандарт везде. Что параллельно выключателю, что параллельно реле. Не надо.  Ничего не найдёшь на новом... Обычно на выключателе (контактах реле) подгорают контакты. Это не показатель. Небось китай?
    • Благодарю, @fant Вот этого автор вопроса как раз не уточнил, равно как и износ каждого аккумулятора. Поэтому разыгралась фантазия по поводу возможных последствий. А то, что их можно собирать в параллель, причем в неограниченном количестве, я хорошо понимаю. Скоро на одной ГЭСке генераторы разной мощности буду вводить в параллель с сетью. Вот это более интересная задача )))))
    • А это уже новая вводная. Разный саморазряд. Изначально ( лень крутить вверх) задавалась разная ёмкость. Но одинаковое напряжение и тип одинаковый, естественно.  Дохлый акуммулятор, естественно будет тянуть заряд из здорового, увеличивая саморазряд. Если АБ одного типа, но разной ёмкости, то абсолютно  не вижу причин почему им не работать в параллель. Единственно, желательно, но не критично, зарядить каждый АБ отдельно до уровня полного заряда или разрядить до отсечки, что бы уровнять напряжения. Затем сделать параллель и пользоваться. Общая ёмкость = сумма ёмкостей всех АБ, включённых параллельно.  На "фонарёвке" экспериментировали, особых проблем не обнаружили. Даже, цепляли меж собой заряженный и разряженный АБ. "Бабахов" так же не случалось. Токи, как для заряженного, так и разряженного не превышали допустимые. Причём высокими они были пару - тройку минут, потом спадали до не критичных.  О, даже эту тему обнаружил. ТЫЦ.
    • Да, собственно, ни в чем. Только с чего Вы взяли, что мне что-то "мешает" ))))) Я лишь выразил предположения, основываясь как раз на законы Кирхгофа.
    • Ну, коль уж ходят "слухи"... И какую "реакцию" Вы мне преподнесёте? ...
      Чем, если можете, и на что? 
      @Пистон  - это сами себе выбрали или по жизни так получилось, что пришлось согласиться? И правильные ли буквы в нике выбрали? Может, нужно заменить парочку?