Перейти к содержанию

IAR Embedded Workbench


Рекомендуемые сообщения

Та же ошибка вылетает))

Отладка у меня работает в Keil, бесплатной версии, проект сделан в CubeMX.

Поэтому наверное нет смысла мне тратить своё и чужое время, тем более что сейчас этих IDE как собак нерезаных...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

User error: Stack pointer is setup to incorrect alignment.  Stack addr = 0xCDCDCDCD

Ошибка говорит что Указатель стека настроен на неправильное выравнивание.

Проверьте путь к файлу инициализации stm32l476xG.icf,   А так же проверьте значения  может что то не корректно заполнено.

Попробуйте убрать этот чек бокс, тогда IAR будет использовать свой isf

555.jpg

Разобрался! вы просто не ту кнопку жмете для отладки! там их две вы жмете белую и получаете ошибку, нужно использовать зеленую!

 

555.jpg

Сергей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Какой кнопкой запускаете симуляцию? 

выше я написал причину

Вот ваша ошибка

 

555.jpg

Изменено пользователем optima

Сергей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@optima мда, вывели вы меня на чистую воду..)) Как то не подумал другую кнопку нажать...

Можно в IAR при отладке посмотреть значение регистров периферии? Не могу найти здесь, хотя в кайле сразу нашел...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В симуляторе открываешь закладку view,  выбираешь registers, затем допустим registers1, откроется окно наводишь курсор прямо в это окно и щелкаешь правой кнопочкой мыши и выбирай view group,  развернется окно со всеми регистрами, вот и выбирай что нужно

 

555.jpg

Сергей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Здравствуйте.

Отладчик зависает  на строке ниже:

 /* Enable the Selected IRQ Channels --------------------------------------*/
    NVIC->ISER[(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel >> 0x05)] =
      (u32)0x01 << (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel & (u8)0x1F);

Может зависнуть либо при первом, либо при втором, либо при третьем обращении.

Системность не выяснена, утром зависал на третьем обращении, сейчас на первом.

Обработчики вызовов прерываний в наличии.

Вопрос: как в отладчике IAR узнать место зависания?

К примеру, в EmBitz в окне отладчика есть "Стек вызовов", где показана функция, выполняемая в данный момент.

А в IAR как?

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...