goodbye

ACP Smart-UPS SC 450 горите перегрузка

12 сообщений в этой теме

goodbye    21

ACP Smart-UPS SC 450 горите перегрузка и плохая батарея, купил новые аккумуляторы - ничего не изменилось.

заменил конденсаторы 22мкф все. проверил все реле проверил ключи с радиаторами.

включаю от сети - горит перегрузка и плохая батарея .

если включить от аккумуляторов, то на полсекунды включается трансформатор и снова та же история.

 

IMG_0724.JPG

IMG_0725.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
el_hap0    33

Перегрузка горит на х.х. или под нагрузкой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    21

да кстати:

на выходные розетки вообще нет никакого напряжения.

т.е. под нагрузкой не проверяется никак))...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
el_hap0    33
Только что, goodbye сказал:

т.е. под нагрузкой не проверяется никак))...

Дежурка есть? 

  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    21

а где её посмотреть ? на плате есть стабилизатор LM2575T-ADJ скорее всего он дежурку генерит.. ?

на него напруга не доходит... 2.9в и постоянно падает на 1 ноге наблюдаю...

смотрю почему так происходид %) спасибо за наводку.

Изменено пользователем goodbye

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    21

вся та схема включается процессором... наверное это не совсем дежурка %)

все компоненты исправны... дело видимо в другом.. -.-

если что шасси: 640-0232k rev_01

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    21

+5в есть

+12в есть

вместо -8в у меня -9в.

смотрел по этой схеме:

13f32799b9d6dc07055725bffdfe071b.jpg

Изменено пользователем goodbye

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    21

заработал. почти :D

я конденсаторы вместо 22мкф запаял 47мкф. до всего этого.

заменил c50 на 10мкф УПС стал запускаться от батареи, но при этом греются ключи Q15 и Q16 сильнее чем соседние.

и греется ещё провод от батареи.

при измерении напряжения на выходе из УПСа, частота гудения трансформатора уменьшается и мультметр показывает всего 93в.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    21

вобщем таки дела:

от батареи трансформатор жужжит, раз в секунду его частота меняется и снова восстанавливается.

при этом если включить в розетку 220в, он переключается сначала на работу от сети, но потом загораются лампочки перегрузка и плохая батарея, при это на кнопку не выключается и не запускается тест. зарядка на батарею тоже не идет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    21

не хочет работать :(

может есть у кого бесплатные мысли по этому поводу ? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Не-не, не так. Ему надо всё собрать обратно, хотя бы привести к состоянию, как было до его рукосуйства, а потом отнести к тому, кто в этом более-менее что-то понимает. А лучше сразу договориться с мастером(ест-но ремонтирующим не утюги-чайники, а теле-радиоаппаратуру) - так будет дешевле.   И с "русским", великим и могучим, у хлопца видимо какие-то проблемы - какой-нибудь "букварь" за 3-4 класс полистать не мешало бы.
    • Если мыть, то половину проводов выпаевать. Небыло в савдепе "модульных плат". что бы снять защиту, нужно было откусить провод (на первом фото перемотан изолентой). Кстате подскажите как плату мыть? Под проточной водой, высушить и на зад? или дестелатом . 
    • Вчера сравнил ток между светодилдами 4014 и 5050. Разница оказалась в 3-5 раз при одинаковом напряжении. Между однотипными светодиодами разница оказалась минимальной, считанные проценты. Сгруппировал 5050 отдельно, 4014 отдельно. Значит нужно два самостоятельных драйвера? Или можно отделаться одним драйвером с двумя шунтами?  
    • Всем привет. Собственно вопрос, может ли кто-нибудь снять напряжения подающиеся на плату управляющей панели с матплаты. Поиск в интернете не принес никаких результатов. Тюнер загружается и работает, а вот на нажатия кнопок не реагирует и на табло все светится бледно-зеленым и временами моргает.
    • А видеофиксацию там поставить, да штрафовать на червонец?
    • Ребят аккуратно пишите тут модер волк злой,раздает балы на право и налево. Корона наверное мозжечек зажала
    • Друзья!
      Есть аппарат Sharp Optonica SM-105H с выпаянными интегральными микросхемами STK1050II.
      На входе (контакты 10, 12) верхней по схеме (IC401) микросхемы имеет место напряжение, а на входе нижней - нет.
      В чем может быть дело? hfe_sharp_optonica_sm-105h_service_de_fr_УНЧ.pdf