ACP Smart-UPS SC 450 горите перегрузка и плохая батарея, купил новые аккумуляторы - ничего не изменилось.

заменил конденсаторы 22мкф все. проверил все реле проверил ключи с радиаторами.

включаю от сети - горит перегрузка и плохая батарея .

если включить от аккумуляторов, то на полсекунды включается трансформатор и снова та же история.

 

IMG_0724.JPG

IMG_0725.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
el_hap0    28

Перегрузка горит на х.х. или под нагрузкой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    19

да кстати:

на выходные розетки вообще нет никакого напряжения.

т.е. под нагрузкой не проверяется никак))...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
el_hap0    28
Только что, goodbye сказал:

т.е. под нагрузкой не проверяется никак))...

Дежурка есть? 

  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    19

а где её посмотреть ? на плате есть стабилизатор LM2575T-ADJ скорее всего он дежурку генерит.. ?

на него напруга не доходит... 2.9в и постоянно падает на 1 ноге наблюдаю...

смотрю почему так происходид %) спасибо за наводку.

Изменено пользователем goodbye

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    19

вся та схема включается процессором... наверное это не совсем дежурка %)

все компоненты исправны... дело видимо в другом.. -.-

если что шасси: 640-0232k rev_01

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    19

+5в есть

+12в есть

вместо -8в у меня -9в.

смотрел по этой схеме:

13f32799b9d6dc07055725bffdfe071b.jpg

Изменено пользователем goodbye

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    19

заработал. почти :D

я конденсаторы вместо 22мкф запаял 47мкф. до всего этого.

заменил c50 на 10мкф УПС стал запускаться от батареи, но при этом греются ключи Q15 и Q16 сильнее чем соседние.

и греется ещё провод от батареи.

при измерении напряжения на выходе из УПСа, частота гудения трансформатора уменьшается и мультметр показывает всего 93в.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    19

вобщем таки дела:

от батареи трансформатор жужжит, раз в секунду его частота меняется и снова восстанавливается.

при этом если включить в розетку 220в, он переключается сначала на работу от сети, но потом загораются лампочки перегрузка и плохая батарея, при это на кнопку не выключается и не запускается тест. зарядка на батарею тоже не идет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
goodbye    19

не хочет работать :(

может есть у кого бесплатные мысли по этому поводу ? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Немного не так. Зарядка была сделана по разумно-достаточной схеме. Фирменные зарядки тех времён тоже были нестабилизированные.
    • Мы научились летать в небе, как птицы. Мы научились плавать в океане, как рыбы. Теперь осталось научиться жить на земле, как люди. - Подскажите, батюшка, что просить у бога?
      - Просите чего не хватает, а если есть все, просите прощения.
    • Тогда ток не 50 мА, а 65 мА. Мощность в аноде 16,25 Вт, превышена. То есть, максимальная громкость не изменилась никак?!
    • моторы там тоже дохнут, К тому же может быть поломка механики или вообще мусор попал(волокна,волосы, шерсть). Электроника там одноразовая.
    • пиндостановские технологии и в Нашей Стране могут работать на Нас!...))) ... Особенно если мозговитых столько , как на форуме!
    • Грубо можно проверить китайским мультиметром, например, самым дешевым, типа DT830-DT838, на позиции переключателя "проверка диодов" (у меня на DT-838 позиция 2000 Ом и там нарисован диод). Из любопытства, достал несколько LM317 от разных производителей и КР142ЕН12А. Если плюсовой щуп мультиметра (+) поместить на 2 вывод (выход), а минусовый на вход (на 3 вывод), то мультиметр показывает падение напряжения 540-560 мВ, а если щупы поменять местами, то падения напряжения, 970-1025 мВ.  Вывод 1 (Adj) с выводами 2 и 3 в этом положении мультиметра не показывает падения напряжения. Все верно. Но автор пишет, что у него не 1,25В, а "с 19В регулируется до 17 и все":  
    • Это хорошо. даже если английский недостаточно хорошо знаешь и сомневаешься в переводе "least significant bit" то для этого есть осциллограммы и на них написано где какой бит и можно легко понять каким битом идёт вперёд. Кстати, википедия.