Перейти к содержанию

Управление симистором


Рекомендуемые сообщения

закроется ли симистор BTA40-800 VU PHL под управлением оптопары MOC 3082 при несовпадении фаз тока и напряжения на нем?

представленная ниже схема рабочая, как вы считаете?
с уважением,
дилетант Алексей!image.png.6247ebf4a0f2ae39fc1dafcf50e4abbf.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По идее должен. Судя по вопросу нагрузка движок. При индуктивной нагрузке главное  не превысить скорость наростания тока. Для этого ставят соответствующую снаберную цепь(R3, С1). Возможно потребуется подобрать соответствующие номиналы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

2 минуты назад, Hepo сказал:

По идее должен. Судя по вопросу нагрузка движок. При индуктивной нагрузке главное  не превысить скорость наростания тока. Для этого ставят соответствующую снаберную цепь(R3, С1). Возможно потребуется подобрать соответствующие номиналы.

спб или сяп за участие!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, Алексей Кокарев сказал:

закроется ли симистор BTA40-800 VU PHL под управлением оптопары MOC 3082 при несовпадении фаз тока и напряжения на нем?

А куда он денется? Как только на оптроне пропадёт управляющее напряжение, затем при переходе через ноль закроется симистор и откроется только при наличии управляющего напряжения. Некоторые оптроны снабжены электронной схемой, которая открывает симистор только при переходе через ноль, не зависимо от того в какой момент подан управляющий сигнал.

Изменено пользователем Гар

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 9 месяцев спустя...

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В 15.11.2017 в 18:01, Гар сказал:

А куда он денется? Как только на оптроне пропадёт управляющее напряжение, затем при переходе через ноль закроется симистор и откроется только при наличии управляющего напряжения

Следующий вопрос:

Симистор после включения на нагрузку шунтируется контактором. Затем нужно отключить нагрузку - расшунтировать контактором симистор и октлючить его. При шунтировании симистора он должен закрыться даже при наличии управляющего напряжения. Какой ток должен течь через зашунтированный симистор чтобы он не отключился?

Заранее благодарен!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Алексей Кокарев сказал:

Какой ток должен течь через зашунтированный симистор

При шунтировании симистора контактором, он самопроизвольно закрывается, так как через него прекращает течь ток. (симистор обесточивается). Чтобы симистор не отключился, должен действовать ток удержания симистора, величина которого зависит от экземпляра симистора.

Изменено пользователем Гар

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...