10 минут назад, ★MorGan★ сказал:

Значит вместо нулевого клеммника вы мне советовали проходные клеммы, например JXB-16/35 ?

Там клеммники вообще не нужны. Хотите,чтоб было надежно - просто от них откажитесь. Если нужно розетку, лучше вывести еще один провод с нулевой клеммы счетчика.

11 минуту назад, ★MorGan★ сказал:

По шайбам не посоветуете какие взять (шайбы оцинкованные такие ? )для алюминиевой шины (шина+шайба+кольцо из провода медное ВВГнг+шайба+гайка) И нужно ли кольцо лудить оловом ? (я раньше лудил)

Шайбы пойдут. Лудить не стоит, поскольку если Ваш или соседний контакт (шина) по каким-то причинам нагреются и расплавят припой, то контакт ослабнет. Также припой очень не любит сырости, от чего в месте контакта металлов возникает термопара и начинает жутко окислять контакт. То есть лично я бы этого не делал, а Вы как хотите.

16 минут назад, ★MorGan★ сказал:

А такой вопрос, если я подсоединюсь напрямую вводному кабелю я что ни будь нарушу по правилам ПУЭ ?

Я уже на этот вопрос отвечал. Но учитывая то, что в ВРЩ Вашей аппаратуры не будет и ЖРУ не против, можно рассмотреть и этот вариант. Про прокольные клеммники в Вашем случае вообще забудьте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

6 минут назад, alex123al97 сказал:

Шайбы пойдут. Лудить не стоит, поскольку если Ваш или соседний контакт (шина) по каким-то причинам нагреются и расплавят припой, то контакт ослабнет. Также припой очень не любит сырости, от чего в месте контакта металлов возникает термопара и начинает жутко окислять контакт. То есть лично я бы этого не делал, а Вы как хотите.

Значит лудить не буду

27 минут назад, alex123al97 сказал:

Там клеммники вообще не нужны. Хотите,чтоб было надежно - просто от них откажитесь. Если нужно розетку, лучше вывести еще один провод с нулевой клеммы счетчика.

Перерисовал я схемку ,действительно зачем мне клемники нулевой шины, значит так

6.thumb.png.62465a7c69515958bdb4fa0806128f11.png

29 минут назад, alex123al97 сказал:

Я уже на этот вопрос отвечал. Но учитывая то, что в ВРЩ Вашей аппаратуры не будет и ЖРУ не против, можно рассмотреть и этот вариант. Про прокольные клеммники в Вашем случае вообще забудьте.

Посмотрю по месту, все равно под напряжением подключаться надо, да и скорей всего нужны будут наконечники т.к. там кабель алюминиевый, проще тогда как вы говорили кабель АВВГ

А все же не подскажите предохранители на рубильнике на сколько ампер обычно стоят ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

А если читать схему, на схеме обозначено что я должен именно к фазным шинам подключаться и ни как иначе ? (я что то не пойму)

5a65ad488a110_IMG_20171116_174556(DESKTOP-L39LPIQconflictedcopy2017-11-16195857).thumb.png.0baf8b1cea14ed6ab3ec8403c30e889d.png

Изменено пользователем ★MorGan★
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В схемах таким образом обозначается секция шин, от которых происходит запитка отходящих линий то есть шины в левой части ВРЩ (с предохранителями).

Судя по сечению вводного кабеля и шин, предохранители скорее всего на 100А.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я вот еще не пойму по договору у меня выделенная линия или нет, если выделенная линия по договору, то подключать новую линию надо до рубильника ?

5a65f1b909977_0031.thumb.jpg.d88c3735379a379b861c9d7484b112bc.jpg5a65f1c0011ac_0032.thumb.jpg.49e67a2b8b1fe6887eb8eeaf072e69be.jpg

Просто хочу понять по проекту и по документациям договору и ТУ, куда все же я должен делать подключение ?

Изменено пользователем ★MorGan★
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, ★MorGan★ сказал:

Просто хочу понять по проекту и по документациям договору и ТУ, куда все же я должен делать подключение ?

Ну, там же ясно написано (ТУ п.4 и Акт п.3), что к группе предохранителей, то есть к шинам 0,4 кВ левой части ВРУ, где и расположены группы предохранителей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, alex123al97 сказал:

Ну, там же ясно написано (ТУ п.4 и Акт п.3), что к группе предохранителей, то есть к шинам 0,4 кВ левой части ВРУ, где и расположены группы предохранителей.

Все понятно, Спасибо! Значит на шины и буду делать подключение, а напрямую к вводу лезть не буду, в случае чего какого ни будь ЧП меня могут наказать за самодеятельность, раз в документе прописано так и сделаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, ★MorGan★ сказал:

в случае чего какого ни будь ЧП меня могут наказать за самодеятельность, раз в документе прописано так и сделаю.

Разумное решение.

Успехов!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Сегодня хотел сделать подключение в ВРУ, пришел за ключами к нашему домовому энергетику, а он мне говорит что подключаться надо не к самой шине а к предохранителю на шине, Я посмотрел ТУ и там написано ТУ п.4 (Точка присоединения: группа предохранителей ВРУ 0.4кВ) а к самой шине нельзя.

Спрашивается зачем я тянул свою линию, что бы в конечном итоге сесть в ВРУ на ветхое оборудование да притом и предохранители с заржавевшими контактами держателями предохранителя.

Что теперь делать не знаю, и зачем мне тогда вообще автомат нужен в ВРУ

И где такие предохранители купить ? На сколько ампер они там стоят и какие бывает максимально ампер ?

Если там на 32А предохранители то вся моя схема с автоматами уже нерентабельна так как в щите учета я купил автомат на 50А и в случае КЗ у меня в ВРУ сгорит предохранитель первым.

Да и рубильник они выключать не будут, подключаться под напряжением, так как на предохранителе нет вставки можно и так подключится сказали, разве это по правилам ПУЭ ?

Что делать подскажите ?

IMG_20180110_093247.thumb.png.442ea852114d54c92234034b5db25c94.png

Изменено пользователем ★MorGan★
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это как раз тот момент, который нужно было обговорить с самого начала.

Но не паникуйте. Выход есть. Это предохранители типа НПН2-60, которые выпускаются на максимальный ток 63А. Они не редкость и если нет на рынках, то на  фирмах точно должны быть. На крайняк в инете можно заказать.

Если Вас не устраивает номинал 63А, то можно у них аккуратно просверлить контактные колпачки, высыпать кварцевый песок, вставить туда свою вставку медного провода 4-6мм2, засыпать назад песок и аккуратно запаять.

Процедура не сложная, но если затрудняетесь сделать это самостоятельно, обратитесь к спецам.

В данных щитках подключение действительно предусмотрено подключение без снятия напряжения с шин, но со снятыми предохранителями. После подключения предохранители тоже можно вставлять под напряжением, но с соблюдением личных мер безопасности - как минимум в диэлектрических перчатках и с прозрачной маской на лице. Но эту процедуру должен делать вышеупомянутый электрик, а не Вы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alex123al97 Спасибо вам за помощь за советы, так и сделаю

Меня не пугает что там под напряжением будет, смонтирую и под напряжением, даже ржавые Контакты основания НПН 2-60 заменю под напряжением если откажутся рубильник дернуть, про предохранители НПН2-60-63А думаю мне хватит и таких как элемент селективности с автоматом в 50А в моем щите учета

При КЗ в любом случае же автомат 50А выключится а предохранитель 63А останется целым ?

Изменено пользователем ★MorGan★
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, ★MorGan★ сказал:

@alex123al97

Меня не пугает что там под напряжением будет, смонтирую и под напряжением

 

Изменено пользователем Fonon
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Fonon Зря вы так, я не раз выполнял под напряжением работы 220в 380в выполняя личные меры безопасности, электричество нужно знать а не боятся.

Изменено пользователем ★MorGan★
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Наконец то я нашёл время и сделал подключение ввода заменив на новые Контакты основания НПН 2-60

Осталось только вставки поставить 63А

Теперь временно в квартире поставлю внешний щит с автоматами т.к. внутренний пока не знаю куда ставить, надо подумать и спроектировать

Хотел спросить совета, в квартире вводной Автомат какой номинал лучше поставить с учетом того что в ВРУ стоят вставки 63А, а в щите учеда возле ВРУ Автомат на 50А

Если я в квартире поставлю вводной автомат на 3п 32А это с учетом того что нагрузка будет все 15кВт, и при такой нагрузке автомат не грелся ? По КЗ автомат всеравно отработает одинково что 25А что 32А, но 32А по идее будет меньше греться при полной нагрузке в 15кВт, естественно провода будут в щите должного сечения 10мм

Как ваше мнение ?

Изменено пользователем ★MorGan★
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, ★MorGan★ сказал:

По КЗ автомат всеравно отработает одинково что 25А что 32А, но 32А

Для того, чтобы быть уверенным, какой автомат прокатит по максимуму, надо сделать замер петли фаза-ноль. Судя по состоянию того щита, от которого подключались, там бардак, электрика там не было, сопротивление переходных контактов никто не знает, поэтому первое, что надо знать  - это ПФО, от него и спляшете при выборе автомата. По тепловой защите, автомат на 50А должен прокатить, по отсечке(при КЗ) судя, по состоянию щита не уверен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще. если по-человечески делать, то гонишь от того щита два "нуля" (два провода), в своём щите определяешься какой провод будет твоим нулём и садишь его на изолированный от корпуса клемник - отсюда будешь размножать свой "0". Второй жёстко садишь сначала на корпус, затем от него садишь клемник земли - отсюда будешь размножать "землю" по отдельным группам. Есть два подхода - первым стоит счётчик или первым стоит опломбированный вводной автомат - всё зависит от степени образованности. точней от степени дебилизма контролирующих организаций и позволят ли они ставить автомат больше 25А. При твоих 15 кВт, если правильно раскидаешь нагрузку по фазам и не зажлобишь на вводном автомате, а купишь хороший, где есть возможность выставить коэф., скажем 1,1 или 1,2, то хватит и 25-амперного.по за глаза.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часа назад, сомневаюсь я сказал:

Для того, чтобы быть уверенным, какой автомат прокатит по максимуму, надо сделать замер петли фаза-ноль

К сожалению замер сделать не могу так как нет подходящего оборудования

8 часов назад, сомневаюсь я сказал:

Вообще. если по-человечески делать, то гонишь от того щита два "нуля" (два провода), в своём щите определяешься какой провод будет твоим нулём и садишь его на изолированный от корпуса клемник - отсюда будешь размножать свой "0". Второй жёстко садишь сначала на корпус, затем от него садишь клемник земли - отсюда будешь размножать "землю" по отдельным группам. Есть два подхода - первым стоит счётчик или первым стоит опломбированный вводной автомат - всё зависит от степени образованности. точней от степени дебилизма контролирующих организаций и позволят ли они ставить автомат больше 25А. При твоих 15 кВт, если правильно раскидаешь нагрузку по фазам и не зажлобишь на вводном автомате, а купишь хороший, где есть возможность выставить коэф., скажем 1,1 или 1,2, то хватит и 25-амперного.по за глаза.

С нулем у меня впринципе так и сделано, в ВРУ к шине PEN подключено 2 провода которые расходятся в щите учета на PE и N

На автоматах роде не экономил, взял Рубильник АВВ 3П 63А и Автомат АВВ 3П 50А С S203 6кА (промышленный), по схеме у меня идет от ВРУ на Рубильник (который должен пломбироваться) далее на Счетчик NP73E.1-11-1 (который тоже пломбируется) и далее на автомат 3П 50А С S203, и от автомата пошла линия кабелем ВВГнг LS 5x10 , 45 метров в квартиру, в квартире уже щит с автоматами будет

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 08.03.2018 в 04:16, alex123al97 сказал:

Если в щитке возле ВРУ стоит автомат С50, то поставь дома В50. По нагреву - одинаково и по селективности играет.

Я вот подумал, а может мне автомат заменить на рубильник, и от рубильника уже пошли автоматы 1П-2П по нагрузкам ? К тому же при КЗ с вероятностью выбьет одну фазу, другие будут работать. Или ввод лучше на автомат вешать ?

Это пока временно наружный щит.

В дальнейшем буду проектировать и собирать внутренний щит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 08.03.2018 в 03:16, alex123al97 сказал:

С50, то поставь дома В50

Не будет селективности никогда таким способом.

В 08.03.2018 в 14:07, сомневаюсь я сказал:

Второй жёстко садишь сначала на корпус, затем от него садишь клемник земли - отсюда будешь размножать "землю" по отдельным группам

Чтобы это рекомендовать, нужно сначала сопротивление заземления измерять, чтоб в лужу не сесть.

 

В 08.03.2018 в 22:51, ★MorGan★ сказал:

Автомат АВВ 3П 50А С S203 6кА

Какой нафиг С50 ? В проекте С25, вот его и ставьте. Или так не терпится звиздюлей от энергосбыта отгрести, вместе со штрафом ?

Изменено пользователем Vadim 161
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Vadim 161 сказал:

сопротивление заземления измерять, чтоб в лужу не сесть.

По отношению к чему? Вообще-то замеряют сопротивление заземлителя а у заземляющего проводника замеряют переходные сопротивления.  а затем измеряют ПФО, которое и вбирает в себя всю последовательность переходных сопротивлений, ЗАЗЕМЛЁННОЙ эл. установки вплоть до тр-ра подстанции. А поскольку сеть 0.4 кВ с глухозаземлённой нейтралью и у нас исторически (не только у нас - во всём мире, просто мы опоздали лет на 20) система T - N - C (ноль и земля совмещены в одном проводнике) а ПУЭ больше распространяется на вновь вводимые зл.установки, а это уже T -N -C -S ( ноль и земля разделены на каком-то конечном  участке цепи), то смысл замера сопротивления самого заземлителя (повторного, дополнительного, технологического и др) носит лишь дополнительный смысл безопасности как фактор снижения напряжения прикосновения. Считается, в эл.установках с глухо заземлённой нейтралью нулевая точка звезды надёжно заземлена. Поэтому электрика потребителя больше волнует качество переходных сопротивлений вплоть до этой нулевой точки тр-ра а не какого-то повторного заземлителя по отношению к земле. Перспектива - это пятипроводка от самой подстанции, значит система T -N -S. тогда, возможно произойдёт  размежевание понятий "зануление" и "заземление" и будут измерять и ПФО и ПФЗ. А пока что,  90% защиты эл.установок работает по цепи зануления мы и говорим ПФО, хотя измеряем цепь - "заземлённый"корпус - фаза.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, Vadim 161 сказал:

Какой нафиг С50 ? В проекте С25, вот его и ставьте. Или так не терпится звиздюлей от энергосбыта отгрести, вместе со штрафом ?

Для чего мне С25 ?

По проекту и по ТЗ энергосбыта у меня счетчик NP73E.1-11-1, а он умеет все, и ограничивать по мощности и дистанционно отключать потребителя от сети

Так зачем мне С25 ?

С50 я поставил на селективность (ну вероятность есть что первым выбьет квартирный С32 С40) во вторых задел на будущее на 30кВт потребления, я и кабель кинул с запасом

9 часов назад, сомневаюсь я сказал:

Перспектива - это пятипроводка от самой подстанции

В ВРУ заходит 4 провода, 3 фазы и 1 PEN и он сидит на шине корпуса ВРУ, соответственно я в ВРУ провод PE и N посадил жестко на одну шину PEN

Далее в щите учета схема такая:

6.thumb.png.bd2f35f6a669a5ad9196acceca69a000.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минуты назад, ★MorGan★ сказал:

PE и N посадил жестко

 Всё верно, а в домашнем щитке сделаешь раздельные шинки - клемники  PE и N, ну и УЗО как следствие проделанной работы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.  
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт 
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).   
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
×
×
  • Создать...