Перейти к содержанию

Горят автоматы электрокотла


alex123al97

Рекомендуемые сообщения

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

резистор получается 2Вт... :)  это ток в импульсе только в момент срабатывания реле в пике синусоиды на время открытия тиристора

а номинал такой нужен для обеспечения открытия тиристора на углах до 5о  иначе мощность на тенах потеряете...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

В продолжение темы - фотоотчет сгоревшего автомата Schneider Electric серия Merlin Gerin:

01.thumb.JPG.c589125612e5f3f1da31bae1d0defdaf.JPG

02.thumb.JPG.14b71803223bbcd1830cd273f763df53.JPG

03.thumb.JPG.aa3917135ac3c2a78ead11df60e27b51.JPG

04.thumb.JPG.1064f1ea18854f99ef2d64c13280c84a.JPG

 

 

05.thumb.JPG.fd98a1dd647f32cdee0512de50fab1a3.JPG

 

 

06.thumb.JPG.a75e253e66696b535a017c5956094432.JPG

 

Как видно, контакт, особенно подвижный, совсем хлипенький. На нем даже напайки (контактной площадки) не предусмотрели, либо сдешевили (подделали). Даже в предыдущем фотоотчете автоматов E.NEXT контакты последних на вид более добротные, чем у вышеизложенного брендового. А вот с корпусами все наоборот - у Schneider он весьма пристойного качества из тугоплавкого, негорючего материала, чего не скажешь о корпусах E.NEXT, которые плавились как парафин, от чего разрывали место контакта.

А вот фото более-менее уцелевшего полюса Schneider:

07.thumb.JPG.75a9d3d07bfd42364718904f2e8e046b.JPG

 

 

 

08.thumb.JPG.28e211299f103576bae7c00b19122268.JPG

 

Лично для себя сделал вывод, что если бы удалось смонтировать внутренности E.NEXT в корпус Schneider, получился бы весьма достойный автомат.

Изменено пользователем alex123al97
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Честно говоря от Шнайдера такой шляпы не ожидал.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тут, скорее, дело не в бренде, а в производителе. Мне привозили Шнайдеры с Европы, так они даже на вид отличаются от наших. Думаю, аналогичное отличие у них и в качестве.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Значит "головная контора" за качеством не следит.  Или сейчас уже это  не принято ?

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, fant сказал:

Или сейчас уже это  не принято ?

Вопрос совести и чести. Но, похоже, "бабло побеждает зло".

7 часов назад, SovietTwins сказал:

Переходный процесс губит автоматы

Абсолютно верно. Разобрал много сгоревших автоматов и нашел у них общую типовую лажу - бездействие дугогасительной камеры. То есть весь динамический и термический удар  приходится на контакты. Возможно, если бы нагрузка была индуктивной, то дуга бы пошла по определенному для нее пути - по дуговедущей шине вниз,  но при резистивной нагрузке, похоже, она не может растянуться и горит сверху, что отчетливо видно по прогарам на корпусах.

Какой комутатор используете? Заводской или самодельный? Можете скинуть проверенную схему?

Изменено пользователем alex123al97
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, alex123al97 сказал:

Какой комутатор используете? Заводской или самодельный? Можете скинуть проверенную

Я их видел на заводе собранные в щитах, на коммутацию закалочных печей. В принципе - там самому собрать очень просто. Только вот места много надо и радиатор для каждого из них.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Разбирал старый "мюллер" дабы убрать тепловую цепь, подвижный контакт выполнен  не из пластинки ,а ввиде  массивного медного ножа,как в старых совдеповских  АП-50,  на фото  шнайдер  очень похож на IEK

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 07.12.2017 в 17:39, alex123al97 сказал:

вынашиваю идею тиристорной коммутации

Вообще-то тиристор, работающиё на минус полуволне откроется без проблем, правда, нелишне подключить "ускоряющие" конденсаторы, как это делают в стандартных схемах. А вот тиристор плюс полуволны  по вашей схеме .... не буду утверждать, но не встречал устойчиво работающих по такой схеме, или не открывается вовсе, или режет синусоиду, открываясь на больших углах. Но сама идея интересна, т.к. можно заморочиться и, установив СИФУ (схема импульно-фазового управления) уйти вообще от "хлопалок" - контакторов итд. Лазить и менять тэны придётся гораздо реже. Схем управляемых 3-х фазных выпрямителей море, включая и управляемых по параметру. Если котёл пашет (что скорей всего) на температурах ниже 100 градусов, то есть возможность получить сигнал пропорциональности от термодатчика, им и управлять углами отпирания. Опасность перегрева  легно лечится: термодатчик плюс вентилятор в панели шкафа. Естественно воздушный фильтр на входе. ткань петрянка облегчённая - в самый раз.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, сомневаюсь я сказал:

А вот тиристор плюс полуволны

Опаньки - ошибка, я рассуждал по инерции, как для 3-х фазного выпрямителя. Это же коммутатор и катоды тиристоров + полуволны висят не на + шине.Виноват. Угол открытия не без потерь, но это частности. СИФУ это не отменяет, даже упрощает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...