Перейти к содержанию

Как измерить ток асинхронника после частотника?


Гар

Рекомендуемые сообщения

Не могу измерить ток асинхронного двигателя токоизмерительными цифровыми клещами. Частота на выходе частотника установлена 12,5 Гц. Цифры мигают, показания прибора изменяются в больших пределах. Пробовал задавать частоту 50 Гц - прибор показывает нормально, не моргает. Нужно измерить ток именно при частоте 12,5 Гц, этого требует технологический процесс. Как измерить?

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Частотник на штатном табло ток не выдаёт. Очень простой частотник, примитивный.

Изменено пользователем Гар

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Там не идеальный синус, так что либо специализированный true-RMS измеритель, либо осцилл. Если осторожно, можно и без оптоизоляции, но только ослик не заземлять и никаких металлических элементов его не трогать/работать в перчатках. Можно попробовать токовый трансформатор.

Что за частотник?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Большинство Цифровых дешевых клещей не могут мерять ток отличный от 50Гц. Мы используем старые советские стрелочные клещи они показывают +- верно но тоже подбрехивают. Также возможно при помощи токовых катушек и rms вольтметра. Токовый шунт + Rms вольтметр. Заземлять не нужно только если щуп связан с корпусом устройства а этого быть не должно.

ЗЫ. как-то не встречал частотников на которых нельзя было посмотреть ток(если частоту можно), можно модельку?. Исключения были специализированные выполненные в виде отдельной платы(без корпуса).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А, на входе не измеряется? 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Крашер сказал:

А, на входе?

Измеряется. Перед частотником клещи показывают нереальные цифры. Двигатель 3 кВт, а ток одной жилы перед частотником под нагрузкой 0,3...0,6 А. Такие вот дела. Проверяли сами клещи. Выбрасывали частотник из схемы, запускали двигатель через обычный магнитный пускатель. Ток под нагрузкой колебался от 3,5...4,8 А.

Вопрос: если в разрыв после частотника перед двигателем на одну жилу посадить амперметр электромагнитной системы. Будет ли он врать?

Скриншот 30-11-2017 052937.jpg

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На входе измерять бессмысленно, нужно пересчитывать с учетом вольт-частотного преобразования. Очень грубо если, то ток на входе надо умножить на 50 и поделить на выходную частоту.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

50 минут назад, Стальной сказал:

ток на входе надо умножить на 50 и поделить на выходную частоту.

Спасибо, попробуем...

Изменено пользователем Гар

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Замеры клещами перед частотником на одной фазе показали 0,9 А: 0,9 умножает на 50 = 45. затем 45 делим на 12,5 = 3,6 А. Ну это уже что то ближе к истине.

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А, шунтом никак? 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сегодня шунт - "нивапрос".

Проблема всё-таки в измерителе... 

Найти достаточно точный милливольтметр переменного напояжения. Чтоб одинаково точно показывал переменное напряжение и 50 Герц и 10/200. 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 1 Декабрь 2017 г. в 13:41, Стальной сказал:

то ток на входе надо умножить на 50 и поделить на выходную частоту.

 

В 1 Декабрь 2017 г. в 16:48, Гар сказал:

Замеры клещами перед частотником на одной фазе показали 0,9 А: 0,9 умножает на 50 = 45. затем 45 делим на 12,5 = 3,6 А. Ну это уже что то ближе к истине.

мне кацо это измерение удава в попугаях...  для замеров несинусоидальных токов, есть клещи с RMS или анализаторы сети

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, IMXO сказал:

измерение удава в попугаях.

Как раз... И я подумал, что даже с помощью шунта - разве что осциллографом. 

А это вообще жесть. 

Интересно, а как обыкновенный квартирный счётчик реагирует на частотник, что считает? 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Крашер сказал:

Интересно, а как обыкновенный квартирный счётчик реагирует на частотник, что считает? 

Очень даже интересно. Надо попробовать. Если считает мало, то покупаем частотник, подключаем к нему асинхронный двигатель, вал двигателя соединяем с валом генератора и получаем халявное электричество!:D

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Гар сказал:

покупаем частотник, подключаем к нему асинхронный двигатель, вал двигателя соединяем с валом генератора

На выходе придётся второй частотник ставить.

Или редуктор между валами. 

Но, кмк, халява боком выйдет... 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Крашер сказал:

На выходе придётся второй частотник ставить.

Зачем? Домашние потребители не нужнаются в частоте 50 гц. , кроме холодильника...

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне кажется, что все бытовые приборы с импульсными блоками питания рассчитаны на частоты 50-60 Гц.

Частотник, обеспечиающий снижение частоты - (мне так кажется) - даст некоторый "выигрыш" . А вот увеличение... ??

Это надо бы проверять... экспериментально и не час-другой. 

Долго и муторно. 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Модель частотника? Как это не показывает ток? Вы же токовую защиту на нем выставляли  пади? Он по-любому должен сам ток измерять. На дисплее нет, так по RS-485 считайте с него ток. Ноутбуком. Какие нафиг токовые клещи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А кто вам сказал, что частотник не показывает ток? Двигатель находится в другом помещении, а частотник висит в шкафу в диспетчерской. Совершается технологический процесс. Наладчик-рабочий стоит у двигателя в морозильной камере, периодический нагружает спиральный транспортёр продукцией..., частенько перегружает двигатель с редуктором, которые часто выходят из строя. В холодильник, где минус 37 градусов частотник ставить нельзя. Наладчику-рабочему необходимо контролировать ток.

Изменено пользователем Гар

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку