soumrachnij Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Доброго времени суток ! Помогите пожалуйста разобраться с симисторами и управлением ими. Собираю блок реле по вот этой схеме Замена твердотельного реле Распаял и проверил 2 штуки bta41. Они будут управлять двумя ТЭН по 3,5 кВт каждый. Распаял 2 симистора bta24 для управления насосами с асинхронным двигателем, не проверял ещё. По схеме в ссылке мне не понятно и в описании тоже, как рассчитать R2, если правильно понимаю - это токоограничивающий резистор между сетью 220в, оптопарой и входом управления симистора. Но всё же не понятно, почему убран подтягивающий резистор с нуля на вывод управления ? Нужен ли он при использовании с другими оптопарами и симисторами ? И самый важный вопрос, это как подключать тс132-50-12. Там не понятно какой вывод к фазе, какой к нулю. Пока рыл в гугле смутило в каких то статьях говорится что оба вывода и есть и анод и катод. Какой резистор должен стоять на ограничение тока открытия ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 16 минут назад, soumrachnij сказал: почему убран подтягивающий резистор с нуля на вывод управления ? На управляющем выводе образовано сопротивление в несколько десятков Ом, поэтому дополнительный внешний резистор, строго говоря, необязателен. 23 минуты назад, soumrachnij сказал: И самый важный вопрос, это как подключать тс132-50-12. Граненое основание - А2. С противоположной стороны вывод побольше - А1, вывод поменьше - управляющий. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
soumrachnij Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Ага ! Значит там где винт буду фазу подключать. А между тс132 и оптопарой как рассчитать резистор ? Искал схемы, попадаются с опсанием в 1MOm, повергло в ступор такая схема, после 390ом на bta41. смотрю в даташит, и вижу фигу, куча харакистик которые мне по большому счету ни чего не говорят, кроме основных, предельных значений тока и напряжения которые может он пропустить. По документам I-gt Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более 200 для 25ºC, 650 для -50ºC. То есть, резистор нужно ставить исходя из 220/0,2=1100 Ом ? Я правильно понимаю ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KomSoft Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Сам искал расчет этих резисторов и где-то встретил такое. R2 берут исходя из максимального тока симистора опторазвязки. Для MOC3083 это 1А, поэтому для амплитудного напряжения 380В и получаем резистор 380 ом, ближайший больший - 390. А резистор между анодом и управляющим электродом берут, чтобы силовой симистор не открылся. Максимальное неоткрывающее напряжение делят на ток утечки симистора оптопары. И получают не более 330 ом. Как-то так Если кто-то подбросит первоисточник - с удовольствием сохраню. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soumrachnij Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 То есть R2 для ограничения тока через оптопару ? Грубо говоря можно так же подавать на управляющий электрод без резистора, если бы это позволяла оптопара ? То есть все 220В ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 39 минут назад, soumrachnij сказал: можно так же подавать на управляющий электрод без резистора, если бы это позволяла оптопара ? У управляющего электрода симистора тоже есть свой максимально допустимый ток. У BTA24 это 4А. Так что совсем без резистора никак. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soumrachnij Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 В общем понятно. буду пробовать паять и подключать. на ТС132 нужно тэн однофазный 9квт повесить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться