Вот кто сейчас проектирует технику??  что НР что АРС ( обе америкосовские компании ) настолько гнилая техника не только конструктивно но и электрически..

 

вот например пришло в ремонт 24 шт данных сабжей... все поголовно с одни ми и теми же детскими болезнями ну и соответственно еще и с разными другими...

 

участок схемы питания ШИМ 3843 , конкретно резистор R28    2W      50 kOm    5%  ......

 

даже при стандартном питании на нем выделяется более 1,9 Вт , а что уже говорить при напряжениях при которых УПС обязан работать??

 

даже если смотреть стандартный даташит на данную микру и то там указан 56 кОм, НО в даташите явно указано напряжение питания 115 Вольт....

 

Соответственно все перегревается - подгорает фольгированный стеклотекстолит, перегревается корпус, подогреваются рядом другие радиоэлементы.... 

 

Вопроса нет.... просто крик души.... выходные а надо их все делать...  а их там еще много осталось... кроме тех что уже привезли((((

 

 

 

 

 

e5a417efabf2.png

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Как раз перед НГ делал шефу на дачу для видео "упсИну" киловаттник - реально - штук 7 дохлых в "0" по ЕСР электролитов выгреб ...ну и АКБ обе посоветовал вернуть его родственнику, который втюхал ему как идеальные :) их

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

я не про конкретный УПС...  но например частый гость из серии 640-232H   APC SC 420 , да, там есть 7 электролитов 22 мкф х 16 вольт и обычно меняют их все скопом, хотя выходит из строя только один-два.

один разделительный в цепи генерации отрицательного питания и второй именно на отрицательном напряжении питания  ОУ   -  9 вольтах...

уже сотни  сабжей, никакие другие ёмкости не приводили к неисправности упса, даже если остальные 22 мкф отсутствовали напрочь.  

 

Так что можете ржать....  это только молодежь, которая думать не умеет - меняет все без разбора....

 

да и опыт показал, за пять лет ни один не вернулся с повторным дефектом

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, _MAVR_ сказал:

молодежь, которая думать не умеет - меняет все без разбора

окулиста бы посетил ....

 

11 час назад, KRAB сказал:

штук 7 дохлых в "0" по ЕСР электролитов выгреб ...

все ПРИБОРОМ проверялось и далеко не 22 мкФ их номинал там был :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Краб, я знаю что вы с Бородачем старая гвардия, да и мне уже тоже скоро полтинник....  про молодежь - это про тех, кто ремонт начинает любой техники  тупо со всех поголовно электролитов.

Так что давай обойдемся без докторов.   а то, что во многих осталось в половину емкости - говорю - на работу в "данном"  сабже  - на работу никак не влияло....

 

Бывает схемы , не спорю,  которые очень критичны к емкости и ESR.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 05.01.2018 в 00:48, _MAVR_ сказал:

а я никогда не меняю все...

Летом восстанавливал свой UPS RS 800. Поскольку схемы нет пошёл в Гугл и Ютуб узнать, что народ вещает о типовых неисправностях упсов такого типа. Французским не владею, но тут всё ясно из видео:  https://www.youtube.com/watch?v=OWIALwMX7i0 и второй сюжет от "отечественного производителя": https://www.youtube.com/watch?v=eQ-MUGyJVF8 Из всех  электролитических конденсаторов номиналом 22 мкФ, только у двух реальная ёмкость была менее 3 мкФ. Эти два заменил - работает.  

Изменено пользователем Владимир Белов
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 05.01.2018 в 02:38, _MAVR_ сказал:

22 мкф х 16 вольт

из-за каких то двух ср.... 22uF 50V репутацией рисковать... я уже полимеры везде пихаю...  по мере возможности.. >>> есть какие-то наработки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

репутация от количества замененных деталей не зависит))))   

вот по поводу полимеров тема...

 

есть несколько ревизий Back-UPS CS 500    на 640-0259  REV_03 и  640-0259 REV_05  в первом на питании +310В   IC2  ШИМ 3843  стоит 10 мк 450 вольт, а во втором на том же месте 0,1 мкф на 400 вольт...Хотя на многих платах по привычке видимо в месте установки 0,1 мкФ стоит 10 мкФ  и к реле скотчем притянуто))))) 

 

и вот на REV_05  резистор R28  тот же имеет номинал 50 кОм но он 1 Вт и не греется так сильно как 2 Вт в первом варианте.... 

немного изменили топологию разведения печатной платы  , Шим остался прежний...

 

Потом была еще одна ревизия данного ИБП  на плате  640-0287  REV_03 , там уже совсем другая ШИМ TNY255 

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

https://www.youtube.com/watch?v=s7QmIByUNPw  вот кстати тот же упс...

кстати это на видео REV_05   на месте 0,1 мк установлен 10 мк  и тот же желтый скотч ))))

на 1:41  характерный перегрев отлично показан. 

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...