_MAVR_

APC Back - UPS CS 500 rev 640-259a

13 сообщений в этой теме

_MAVR_    12

Добрый...

всех с 2к18!!

 

По теме .

Вот кто сейчас проектирует технику??  что НР что АРС ( обе америкосовские компании ) настолько гнилая техника не только конструктивно но и электрически..

 

вот например пришло в ремонт 24 шт данных сабжей... все поголовно с одни ми и теми же детскими болезнями ну и соответственно еще и с разными другими...

 

участок схемы питания ШИМ 3843 , конкретно резистор R28    2W      50 kOm    5%  ......

 

даже при стандартном питании на нем выделяется более 1,9 Вт , а что уже говорить при напряжениях при которых УПС обязан работать??

 

даже если смотреть стандартный даташит на данную микру и то там указан 56 кОм, НО в даташите явно указано напряжение питания 115 Вольт....

 

Соответственно все перегревается - подгорает фольгированный стеклотекстолит, перегревается корпус, подогреваются рядом другие радиоэлементы.... 

 

Вопроса нет.... просто крик души.... выходные а надо их все делать...  а их там еще много осталось... кроме тех что уже привезли((((

 

 

 

 

 

e5a417efabf2.png

Изменено пользователем _MAVR_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Borodach    1 834

В этих "упсах" ещё и электролиты часто выходят из строя ... :)

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 594

Как раз перед НГ делал шефу на дачу для видео "упсИну" киловаттник - реально - штук 7 дохлых в "0" по ЕСР электролитов выгреб ...ну и АКБ обе посоветовал вернуть его родственнику, который втюхал ему как идеальные :) их

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_MAVR_    12

а я никогда не меняю все...  максимум один-два...  остальные стоят в цепях постоянного тока и их ESR пофиг..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

KRAB    4 594
12 минуты назад, _MAVR_ сказал:

остальные стоят в цепях постоянного тока и их ESR пофиг..

очень хочется ПОРЖАТЬ - развей мысль ... :)

  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Borodach    1 834
30 минут назад, _MAVR_ сказал:

  остальные стоят в цепях постоянного тока и их ESR пофиг..

Да, "логика" железная ... :)

  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_MAVR_    12

я не про конкретный УПС...  но например частый гость из серии 640-232H   APC SC 420 , да, там есть 7 электролитов 22 мкф х 16 вольт и обычно меняют их все скопом, хотя выходит из строя только один-два.

один разделительный в цепи генерации отрицательного питания и второй именно на отрицательном напряжении питания  ОУ   -  9 вольтах...

уже сотни  сабжей, никакие другие ёмкости не приводили к неисправности упса, даже если остальные 22 мкф отсутствовали напрочь.  

 

Так что можете ржать....  это только молодежь, которая думать не умеет - меняет все без разбора....

 

да и опыт показал, за пять лет ни один не вернулся с повторным дефектом

Изменено пользователем _MAVR_
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 594
6 часов назад, _MAVR_ сказал:

молодежь, которая думать не умеет - меняет все без разбора

окулиста бы посетил ....

 

11 час назад, KRAB сказал:

штук 7 дохлых в "0" по ЕСР электролитов выгреб ...

все ПРИБОРОМ проверялось и далеко не 22 мкФ их номинал там был :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_MAVR_    12

Краб, я знаю что вы с Бородачем старая гвардия, да и мне уже тоже скоро полтинник....  про молодежь - это про тех, кто ремонт начинает любой техники  тупо со всех поголовно электролитов.

Так что давай обойдемся без докторов.   а то, что во многих осталось в половину емкости - говорю - на работу в "данном"  сабже  - на работу никак не влияло....

 

Бывает схемы , не спорю,  которые очень критичны к емкости и ESR.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 05.01.2018 в 00:48, _MAVR_ сказал:

а я никогда не меняю все...

Летом восстанавливал свой UPS RS 800. Поскольку схемы нет пошёл в Гугл и Ютуб узнать, что народ вещает о типовых неисправностях упсов такого типа. Французским не владею, но тут всё ясно из видео:  https://www.youtube.com/watch?v=OWIALwMX7i0 и второй сюжет от "отечественного производителя": https://www.youtube.com/watch?v=eQ-MUGyJVF8 Из всех  электролитических конденсаторов номиналом 22 мкФ, только у двух реальная ёмкость была менее 3 мкФ. Эти два заменил - работает.  

Изменено пользователем Владимир Белов
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Witewut    10
В 05.01.2018 в 02:38, _MAVR_ сказал:

22 мкф х 16 вольт

из-за каких то двух ср.... 22uF 50V репутацией рисковать... я уже полимеры везде пихаю...  по мере возможности.. >>> есть какие-то наработки?

  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_MAVR_    12

репутация от количества замененных деталей не зависит))))   

вот по поводу полимеров тема...

 

есть несколько ревизий Back-UPS CS 500    на 640-0259  REV_03 и  640-0259 REV_05  в первом на питании +310В   IC2  ШИМ 3843  стоит 10 мк 450 вольт, а во втором на том же месте 0,1 мкф на 400 вольт...Хотя на многих платах по привычке видимо в месте установки 0,1 мкФ стоит 10 мкФ  и к реле скотчем притянуто))))) 

 

и вот на REV_05  резистор R28  тот же имеет номинал 50 кОм но он 1 Вт и не греется так сильно как 2 Вт в первом варианте.... 

немного изменили топологию разведения печатной платы  , Шим остался прежний...

 

Потом была еще одна ревизия данного ИБП  на плате  640-0287  REV_03 , там уже совсем другая ШИМ TNY255 

Изменено пользователем _MAVR_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
_MAVR_    12

https://www.youtube.com/watch?v=s7QmIByUNPw  вот кстати тот же упс...

кстати это на видео REV_05   на месте 0,1 мк установлен 10 мк  и тот же желтый скотч ))))

на 1:41  характерный перегрев отлично показан. 

Изменено пользователем _MAVR_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас