Нужна консультация специалистов. Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через звезду. Как подключить, чтоб электродвигатель работал с реверсом, какое выбрать реле времени (таймер),  пусковой и рабочий конденсатор. Прошу объяснить схему подключения как это делается наглядно как на картинках.  

Характеристики электродвигателя

·         АИР100S4 электродвигатель 3 кВт 1410 об/мин (трехфазный 220/380)

·         Мощность 3 кВт

·         Частота вращения 1500 об/мин

·         Напряжение 380 либо 220/380 В

·         Ток статора 11.7/6.8 А

·         КПД 82 %

·         Коэф. мощности 0.82

·         Mmax/Mн 2.3

·         Мп/Мн 2.3

·         Iп/Iн 7

·         Класс защиты, IP 55

·         Климатическое исполнение У3

Характеристики пускателя

Пускатель ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ

Артикул 229746

Пускатель с катушкой управления переменным током напряжением 220 В на номинальный ток 25 А.

Основные характеристики

Классификация

·         Категория ETIM: Комбинированный пускатель электродвигателя (EC001037) Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ETIM - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ETIM для классификации своих товаров и их технических характеристик

Электротехнические характеристики

·         Количество полюсов: 3

·         Номинальный ток In (А): 25 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях.

·         Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 18-25 Этот параметр позволяет провести более точную настройку автоматического выключателя.

·         Напряжение катушки управления (В): 220 Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях.

·         Род тока катушки управления: AC Переменный, постоянный.

·         Количество вспомогательных размыкающих контактов: 2

·         Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1

·         Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-400AC: 23 Номинальный ток для категории использования AC3 при напряжении 380-400В, переменный ток.

·         Количество главных замыкающих контактов: 3 Конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном — замкнутые.

·         Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-690AC: 15 Номинальный рабочий ток для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.

·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 5,50 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 220В, переменный ток.

·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 11 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 380В, переменный ток.

·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 15 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.

·         Функциональное назначение / применение: Реверсивный пускатель

IMG_20180110_172924.jpg

IMG_20180110_172935.jpg

P_20180110_171132.jpg

4509890.jpg

ААА.jpg

ААААА.jpg

Снимок.PNG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

1 час назад, Soundoverlord сказал:

А в чем, собственно, проблема? Вот такая схема с реверсом. Что не получается?

Фрагмент7.jpg

Я живу в деревне, обращался к электрикам, но они не разбираются в таких схемах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

на вашем месте я не подпускал бы к работе таких электриков, поскольку приведенная схема на уровне старшей школы. Обратитесь к супермодераторам, чтобы они перенесли тему в другой раздел. Думаю, в радиусе 2-3 км от вас найдется грамотный спец, который вам все сделает за умеренную плату

Удачи!

Умный любит учиться, а дурак - учить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...