Доброго времени суток!
Хрущёвка, щиток на 4 квартиры - на лестничной площадке. Недавно воткнул, как обычно, ноутбук в розетку - вдруг освещение (в этой же цепи светильники плюс сервер) замигало. Не электрик я :lol: и единственное, что сообразил - вручную вырубил автомат, на котором вся цепь висит (на фото - пробка №4). Под пробкой проскочила жирная искра.
Назавтра электрик из ОДС подтянул уже контакты на щитке да и сызнова включил автомат. Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и... читай пост сначала! За исключением того, что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается. Остальные 3 работают, на них и живём пока.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? И что бы сделать? :unsure:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Найти хорошего электрика, что бы все переделал как надо. А по шевелить или подкрутить не вариант. Завтра пылесос, потом утюг и будет постоянная пляска. Вообще в щитке полный бардак.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Не надо никого искать, а идти в ЖЭК или что там у вас, прямо к мастеру и дать письменную заявку на ремонт. Упирать на то, что ситуация аварийная. Можно старшего по дому привлечь, если таковой имеется.

Изменено пользователем Dr. West

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

24 минуты назад, Dr. West сказал:

идти в ЖЭК

Есть большая вероятность, что ЖЭКовский электрик сделает также. Я бы раскошелился на хорошего электрика. Но тут дело автора конечно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да там, наверное подгорел провод идущий на четвертый автомат - сделано через заднее место. 

К щитку вообще вопросов куча, на вводе от магистрали какой-то Содом творится, инспектор Энергосбыта, похоже, и рядом здесь не проходил. Третья и четвертая квартира пытались что-то вменяемое изобразить, но до конца не довели. Первая вообще забила.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

original.jpg

только так и да еще с припуском на точто если погорит аппаратура в квартире, а это уже сумма  "МНОГО ДЕНЕГ"

может и сделают нормально. И лучше составить правильно и отправить с уведомлением, чтобы путей отхода у ЖЭКа не было.

Изменено пользователем TIMIK74
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, Dr. West сказал:

Ну, это можно "решить" в частном порядке, чтобы сделал нормально. :)

Замечено. При соответствующей благодарности, выражающейся в некоем количестве дензнаков,  руки у мастеров реально выпрямляются.  И, удивительно, общаясь с "жековскими" по вопросам "подремонтировать",  алкашни  не встречал совсем. Культурно, чисто, ответственно. Видимо что-то меняется.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Был второй раз электрик из ОДС, но другой. 15 минут поработал и нашёл причину: перемычка между автоматами. Сеть работает, свет больше не мигает. Пока что. :drinks:
Правда, состояние щитка он назвал "нормальным".  :i-m_so_happy:
В свете сказанного выше сие, конечно, звучит странно, но спорить с ним я не стал уже.

peremichka.jpg

20 часов назад, pavel1373 сказал:

 Бардак конечно полный, а розетку то смотрели?

В квартире проводка - новая. Он заглянул в розетку, отметил медь вместо аллюминия и сказал, что :i-m_so_happy:

19 часов назад, Dr. West сказал:

Да там, наверное подгорел провод идущий на четвертый автомат - сделано через заднее место. 

ТАК ОНО И БЫЛО!
Если угодно, полюбуйтесь на эту перемычку.

Вы - Вольф Мессинг? :shok:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, el_hap0 сказал:

Есть большая вероятность, что ЖЭКовский электрик сделает также. Я бы раскошелился на хорошего электрика. Но тут дело автора конечно

Если кто знает, то объясните, пожалуйста:
1. Коль за щиток отвечает УК (управляющая компания aka ЖЭК), значит, в теории, они перебирать щиток и должны. Что реально требовать от УК? Ремонт ли, профилактика...
2. Вообще-то, переборка щитка считается серьёзной работой? Сколько это по времени (4 квартиры на этаже)?
3. Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если в щитке такой бардак, то проводка что ли лучше в квартире. Если доводить до ума, то я бы довел все включая проводку в квартире. Один раз на 30 лет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, nvju1967 сказал:

Если в щитке такой бардак, то проводка что ли лучше в квартире. Если доводить до ума, то я бы довел все включая проводку в квартире. Один раз на 30 лет.

2 года как в квартире ремонт был, поэтому в квартире норм. А щиток да, общий <=> ничей :buba: 

15 часов назад, 856856 сказал:

Купите такую бутылку, налейте в неё раствор хлористого цинка и опрыскайте незаметно щиток изнутри. Через некоторое время всё сделают нормально, и без вас.

rBVaI1iUEbSAZQb-AARdfnr0PkQ068.jpg

Какого гуманиста мы в Вас теряем! :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обычно граница ответственности проходит по клеммам вводного автомата щитка. Т.е. всё содержимое щитка принадлежит жильцам и ремонтируется за их счёт. Как конкретно в вашей УК организовано - ХЗ. По ценам московсим тоже не могу сказать. Работы там на пару часов, если вообще весь щиток перебирать и не из старья конфетку вылепливать, а ставить новьё.

Электрик, который сказал, что всё нормально либо некомпетентен, либо просто соврал, там куча грубейших нарушений.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, _Vladi_mir_ сказал:

Вы - Вольф Мессинг?

С подобным гемороем (такое ещё довольно часто можно встретить в старых щитках старых хрущёвок, и не очень  старых), совсем не обязательно быть Мессингом.

Гореть/искрить начинает там где "тонко".

С уважением, Сергей

Изменено пользователем Sukhanov

Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это практически гарантированные последствия отсутствия профилактического обслуживания. Любая электроустановка как минимум раз в год должна подвергаться ППР - планово - предупредительному ремонту, который включает в себя, среди прочего и протяжку всех винтовых соединений. Электрику из ЖЭКа это нафиг не надо, у него и так "всё нормально". 

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, chaloner сказал:

Ну, часто бывает так, что от электрика мало что зависит.

Это действительно так.  В старых домах такая ситуация со щитками  не редкость.   Также не стоит забывать, что для замены щитка как минимум:
1.   На новый щиток нужны деньги.
2.  Замену  старого щитка на новый  нужно  согласовать с жильцами,   ведь придется на время обесточить квартиры.  (возможно кого то из жильцов  старый щиток вполне устраивает,  благодаря такому бардаку - под шумок можно потихоньку электроэнергию  и  "коммуниздить")
3  Замена щитка усложняется  наличием "кучи" дополнительных проводов, к которым  обычно  отдельно подключена бытовая техника.   (Не стоит забывать, что  бытовую технику к щитку  зачастую  подключают дилетанты)
Например:  Иногда бытовую технику подключают к щитку трех жильным кабелем, у которого нет  желто-зеленого провода..(синий, коричневый, белый)   На какой цвет дилетант сделает ставку и подключит к заземлению - иногда можно только  гадать. :D
 Были случаи,  когда после замены щитка электриками,  стиралка  или  посудомойка  оказывалась  вместо заземления - подключенной к фазе...    и жильцы с "пеной изо рта"  в этом  винили электриков,  которые якобы перепутали провода..
Наглядный пример:  на фото от   ТС  в щитке желто -зеленый заземляющий провод и нулевой (синий) подсоединены  к одной шине..

Screenshot_14.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, _Vladi_mir_ сказал:

3. Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"?

Я в дальней "подмосковии" обитаю. Мне замена вводного автомата, двух автоматов по направлениям, установка диффа, монтаж этого добра на дин рейку и выпиливание под эти автоматы мест в "морде" щитка обошлись  в 1 т.р. Естественно без учёта материалов. Электрики ( двое) из нашей УК. Договаривался в частном порядке. Через диспетчера было бы дороже.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?  
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!   Иногда при "установить соединение" выдается сообщение, "соединение не установлено", а на осциллографе виден ответ с чипа?
    • Сейчас по входу стоит керамика 0,1 мкФ + электролит 220 мкФ, иголок вроде нет, ну во всяком случае старичек С1-93 их не показывает.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
    • Ну в идеале каптоновым скотчем как вам сказали,но можно обмотать чем угодно лижбе диалектриком было и хотябы немного высокотемпературное,я бы термо усадку взял,поидеи хорошо пойдет  Ещё видел где трансформатор медно алюминиевой жилой был на ампер 10 если не больше на вид аж,и там алюминиевая обмотка сечением пол сантиметра была замотана в бумагу пропитанную в воске,слоем миллиметр примерно эта изоляция была 
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...