_Vladi_mir_ Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Доброго времени суток! Хрущёвка, щиток на 4 квартиры - на лестничной площадке. Недавно воткнул, как обычно, ноутбук в розетку - вдруг освещение (в этой же цепи светильники плюс сервер) замигало. Не электрик я и единственное, что сообразил - вручную вырубил автомат, на котором вся цепь висит (на фото - пробка №4). Под пробкой проскочила жирная искра. Назавтра электрик из ОДС подтянул уже контакты на щитке да и сызнова включил автомат. Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и... читай пост сначала! За исключением того, что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается. Остальные 3 работают, на них и живём пока. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? И что бы сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Найти хорошего электрика, что бы все переделал как надо. А по шевелить или подкрутить не вариант. Завтра пылесос, потом утюг и будет постоянная пляска. Вообще в щитке полный бардак. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Dr. West Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) Не надо никого искать, а идти в ЖЭК или что там у вас, прямо к мастеру и дать письменную заявку на ремонт. Упирать на то, что ситуация аварийная. Можно старшего по дому привлечь, если таковой имеется. Изменено 1 февраля, 2018 пользователем Dr. West 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
el_hap0 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 24 минуты назад, Dr. West сказал: идти в ЖЭК Есть большая вероятность, что ЖЭКовский электрик сделает также. Я бы раскошелился на хорошего электрика. Но тут дело автора конечно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Dr. West Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Ну, это можно "решить" в частном порядке, чтобы сделал нормально. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
pavel1373 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Бардак конечно полный, а розетку то смотрели? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Да там, наверное подгорел провод идущий на четвертый автомат - сделано через заднее место. К щитку вообще вопросов куча, на вводе от магистрали какой-то Содом творится, инспектор Энергосбыта, похоже, и рядом здесь не проходил. Третья и четвертая квартира пытались что-то вменяемое изобразить, но до конца не довели. Первая вообще забила. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chaloner Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 @856856 Какие радикальные меры... Я бы склонился ближе к предложению веста, - нужно шпиливилить мозги ответственным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) только так и да еще с припуском на точто если погорит аппаратура в квартире, а это уже сумма "МНОГО ДЕНЕГ" может и сделают нормально. И лучше составить правильно и отправить с уведомлением, чтобы путей отхода у ЖЭКа не было. Изменено 1 февраля, 2018 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 10 часов назад, Dr. West сказал: Ну, это можно "решить" в частном порядке, чтобы сделал нормально. Замечено. При соответствующей благодарности, выражающейся в некоем количестве дензнаков, руки у мастеров реально выпрямляются. И, удивительно, общаясь с "жековскими" по вопросам "подремонтировать", алкашни не встречал совсем. Культурно, чисто, ответственно. Видимо что-то меняется. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Vladi_mir_ Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Был второй раз электрик из ОДС, но другой. 15 минут поработал и нашёл причину: перемычка между автоматами. Сеть работает, свет больше не мигает. Пока что. Правда, состояние щитка он назвал "нормальным". В свете сказанного выше сие, конечно, звучит странно, но спорить с ним я не стал уже. 20 часов назад, pavel1373 сказал: Бардак конечно полный, а розетку то смотрели? В квартире проводка - новая. Он заглянул в розетку, отметил медь вместо аллюминия и сказал, что 19 часов назад, Dr. West сказал: Да там, наверное подгорел провод идущий на четвертый автомат - сделано через заднее место. ТАК ОНО И БЫЛО! Если угодно, полюбуйтесь на эту перемычку. Вы - Вольф Мессинг? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Vladi_mir_ Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 21 час назад, el_hap0 сказал: Есть большая вероятность, что ЖЭКовский электрик сделает также. Я бы раскошелился на хорошего электрика. Но тут дело автора конечно Если кто знает, то объясните, пожалуйста: 1. Коль за щиток отвечает УК (управляющая компания aka ЖЭК), значит, в теории, они перебирать щиток и должны. Что реально требовать от УК? Ремонт ли, профилактика... 2. Вообще-то, переборка щитка считается серьёзной работой? Сколько это по времени (4 квартиры на этаже)? 3. Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Если в щитке такой бардак, то проводка что ли лучше в квартире. Если доводить до ума, то я бы довел все включая проводку в квартире. Один раз на 30 лет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Vladi_mir_ Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 2 минуты назад, nvju1967 сказал: Если в щитке такой бардак, то проводка что ли лучше в квартире. Если доводить до ума, то я бы довел все включая проводку в квартире. Один раз на 30 лет. 2 года как в квартире ремонт был, поэтому в квартире норм. А щиток да, общий <=> ничей 15 часов назад, 856856 сказал: Купите такую бутылку, налейте в неё раствор хлористого цинка и опрыскайте незаметно щиток изнутри. Через некоторое время всё сделают нормально, и без вас. Какого гуманиста мы в Вас теряем! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Обычно граница ответственности проходит по клеммам вводного автомата щитка. Т.е. всё содержимое щитка принадлежит жильцам и ремонтируется за их счёт. Как конкретно в вашей УК организовано - ХЗ. По ценам московсим тоже не могу сказать. Работы там на пару часов, если вообще весь щиток перебирать и не из старья конфетку вылепливать, а ставить новьё. Электрик, который сказал, что всё нормально либо некомпетентен, либо просто соврал, там куча грубейших нарушений. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chaloner Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Ну, часто бывает так, что от электрика мало что зависит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) 5 часов назад, _Vladi_mir_ сказал: Вы - Вольф Мессинг? С подобным гемороем (такое ещё довольно часто можно встретить в старых щитках старых хрущёвок, и не очень старых), совсем не обязательно быть Мессингом. Гореть/искрить начинает там где "тонко". С уважением, Сергей Изменено 2 февраля, 2018 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Это практически гарантированные последствия отсутствия профилактического обслуживания. Любая электроустановка как минимум раз в год должна подвергаться ППР - планово - предупредительному ремонту, который включает в себя, среди прочего и протяжку всех винтовых соединений. Электрику из ЖЭКа это нафиг не надо, у него и так "всё нормально". 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloud+ Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 1 час назад, chaloner сказал: Ну, часто бывает так, что от электрика мало что зависит. Это действительно так. В старых домах такая ситуация со щитками не редкость. Также не стоит забывать, что для замены щитка как минимум:1. На новый щиток нужны деньги.2. Замену старого щитка на новый нужно согласовать с жильцами, ведь придется на время обесточить квартиры. (возможно кого то из жильцов старый щиток вполне устраивает, благодаря такому бардаку - под шумок можно потихоньку электроэнергию и "коммуниздить")3 Замена щитка усложняется наличием "кучи" дополнительных проводов, к которым обычно отдельно подключена бытовая техника. (Не стоит забывать, что бытовую технику к щитку зачастую подключают дилетанты) Например: Иногда бытовую технику подключают к щитку трех жильным кабелем, у которого нет желто-зеленого провода..(синий, коричневый, белый) На какой цвет дилетант сделает ставку и подключит к заземлению - иногда можно только гадать. Были случаи, когда после замены щитка электриками, стиралка или посудомойка оказывалась вместо заземления - подключенной к фазе... и жильцы с "пеной изо рта" в этом винили электриков, которые якобы перепутали провода.. Наглядный пример: на фото от ТС в щитке желто -зеленый заземляющий провод и нулевой (синий) подсоединены к одной шине.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 10 часов назад, _Vladi_mir_ сказал: 3. Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"? Я в дальней "подмосковии" обитаю. Мне замена вводного автомата, двух автоматов по направлениям, установка диффа, монтаж этого добра на дин рейку и выпиливание под эти автоматы мест в "морде" щитка обошлись в 1 т.р. Естественно без учёта материалов. Электрики ( двое) из нашей УК. Договаривался в частном порядке. Через диспетчера было бы дороже. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Да, я бы тоже примерно столько взял за такую работу. В глубоком замкадье. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться