Перейти к содержанию

Мигает свет, искрит щиток


_Vladi_mir_

Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток!
Хрущёвка, щиток на 4 квартиры - на лестничной площадке. Недавно воткнул, как обычно, ноутбук в розетку - вдруг освещение (в этой же цепи светильники плюс сервер) замигало. Не электрик я :lol: и единственное, что сообразил - вручную вырубил автомат, на котором вся цепь висит (на фото - пробка №4). Под пробкой проскочила жирная искра.
Назавтра электрик из ОДС подтянул уже контакты на щитке да и сызнова включил автомат. Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и... читай пост сначала! За исключением того, что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается. Остальные 3 работают, на них и живём пока.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? И что бы сделать? :unsure:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Найти хорошего электрика, что бы все переделал как надо. А по шевелить или подкрутить не вариант. Завтра пылесос, потом утюг и будет постоянная пляска. Вообще в щитке полный бардак.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Не надо никого искать, а идти в ЖЭК или что там у вас, прямо к мастеру и дать письменную заявку на ремонт. Упирать на то, что ситуация аварийная. Можно старшего по дому привлечь, если таковой имеется.

Изменено пользователем Dr. West

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

24 минуты назад, Dr. West сказал:

идти в ЖЭК

Есть большая вероятность, что ЖЭКовский электрик сделает также. Я бы раскошелился на хорошего электрика. Но тут дело автора конечно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да там, наверное подгорел провод идущий на четвертый автомат - сделано через заднее место. 

К щитку вообще вопросов куча, на вводе от магистрали какой-то Содом творится, инспектор Энергосбыта, похоже, и рядом здесь не проходил. Третья и четвертая квартира пытались что-то вменяемое изобразить, но до конца не довели. Первая вообще забила.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

original.jpg

только так и да еще с припуском на точто если погорит аппаратура в квартире, а это уже сумма  "МНОГО ДЕНЕГ"

может и сделают нормально. И лучше составить правильно и отправить с уведомлением, чтобы путей отхода у ЖЭКа не было.

Изменено пользователем TIMIK74
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, Dr. West сказал:

Ну, это можно "решить" в частном порядке, чтобы сделал нормально. :)

Замечено. При соответствующей благодарности, выражающейся в некоем количестве дензнаков,  руки у мастеров реально выпрямляются.  И, удивительно, общаясь с "жековскими" по вопросам "подремонтировать",  алкашни  не встречал совсем. Культурно, чисто, ответственно. Видимо что-то меняется.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Был второй раз электрик из ОДС, но другой. 15 минут поработал и нашёл причину: перемычка между автоматами. Сеть работает, свет больше не мигает. Пока что. :drinks:
Правда, состояние щитка он назвал "нормальным".  :i-m_so_happy:
В свете сказанного выше сие, конечно, звучит странно, но спорить с ним я не стал уже.

peremichka.jpg

20 часов назад, pavel1373 сказал:

 Бардак конечно полный, а розетку то смотрели?

В квартире проводка - новая. Он заглянул в розетку, отметил медь вместо аллюминия и сказал, что :i-m_so_happy:

19 часов назад, Dr. West сказал:

Да там, наверное подгорел провод идущий на четвертый автомат - сделано через заднее место. 

ТАК ОНО И БЫЛО!
Если угодно, полюбуйтесь на эту перемычку.

Вы - Вольф Мессинг? :shok:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, el_hap0 сказал:

Есть большая вероятность, что ЖЭКовский электрик сделает также. Я бы раскошелился на хорошего электрика. Но тут дело автора конечно

Если кто знает, то объясните, пожалуйста:
1. Коль за щиток отвечает УК (управляющая компания aka ЖЭК), значит, в теории, они перебирать щиток и должны. Что реально требовать от УК? Ремонт ли, профилактика...
2. Вообще-то, переборка щитка считается серьёзной работой? Сколько это по времени (4 квартиры на этаже)?
3. Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если в щитке такой бардак, то проводка что ли лучше в квартире. Если доводить до ума, то я бы довел все включая проводку в квартире. Один раз на 30 лет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, nvju1967 сказал:

Если в щитке такой бардак, то проводка что ли лучше в квартире. Если доводить до ума, то я бы довел все включая проводку в квартире. Один раз на 30 лет.

2 года как в квартире ремонт был, поэтому в квартире норм. А щиток да, общий <=> ничей :buba: 

15 часов назад, 856856 сказал:

Купите такую бутылку, налейте в неё раствор хлористого цинка и опрыскайте незаметно щиток изнутри. Через некоторое время всё сделают нормально, и без вас.

rBVaI1iUEbSAZQb-AARdfnr0PkQ068.jpg

Какого гуманиста мы в Вас теряем! :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обычно граница ответственности проходит по клеммам вводного автомата щитка. Т.е. всё содержимое щитка принадлежит жильцам и ремонтируется за их счёт. Как конкретно в вашей УК организовано - ХЗ. По ценам московсим тоже не могу сказать. Работы там на пару часов, если вообще весь щиток перебирать и не из старья конфетку вылепливать, а ставить новьё.

Электрик, который сказал, что всё нормально либо некомпетентен, либо просто соврал, там куча грубейших нарушений.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, _Vladi_mir_ сказал:

Вы - Вольф Мессинг?

С подобным гемороем (такое ещё довольно часто можно встретить в старых щитках старых хрущёвок, и не очень  старых), совсем не обязательно быть Мессингом.

Гореть/искрить начинает там где "тонко".

С уважением, Сергей

Изменено пользователем Sukhanov

Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это практически гарантированные последствия отсутствия профилактического обслуживания. Любая электроустановка как минимум раз в год должна подвергаться ППР - планово - предупредительному ремонту, который включает в себя, среди прочего и протяжку всех винтовых соединений. Электрику из ЖЭКа это нафиг не надо, у него и так "всё нормально". 

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, chaloner сказал:

Ну, часто бывает так, что от электрика мало что зависит.

Это действительно так.  В старых домах такая ситуация со щитками  не редкость.   Также не стоит забывать, что для замены щитка как минимум:
1.   На новый щиток нужны деньги.
2.  Замену  старого щитка на новый  нужно  согласовать с жильцами,   ведь придется на время обесточить квартиры.  (возможно кого то из жильцов  старый щиток вполне устраивает,  благодаря такому бардаку - под шумок можно потихоньку электроэнергию  и  "коммуниздить")
3  Замена щитка усложняется  наличием "кучи" дополнительных проводов, к которым  обычно  отдельно подключена бытовая техника.   (Не стоит забывать, что  бытовую технику к щитку  зачастую  подключают дилетанты)
Например:  Иногда бытовую технику подключают к щитку трех жильным кабелем, у которого нет  желто-зеленого провода..(синий, коричневый, белый)   На какой цвет дилетант сделает ставку и подключит к заземлению - иногда можно только  гадать. :D
 Были случаи,  когда после замены щитка электриками,  стиралка  или  посудомойка  оказывалась  вместо заземления - подключенной к фазе...    и жильцы с "пеной изо рта"  в этом  винили электриков,  которые якобы перепутали провода..
Наглядный пример:  на фото от   ТС  в щитке желто -зеленый заземляющий провод и нулевой (синий) подсоединены  к одной шине..

Screenshot_14.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, _Vladi_mir_ сказал:

3. Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"?

Я в дальней "подмосковии" обитаю. Мне замена вводного автомата, двух автоматов по направлениям, установка диффа, монтаж этого добра на дин рейку и выпиливание под эти автоматы мест в "морде" щитка обошлись  в 1 т.р. Естественно без учёта материалов. Электрики ( двое) из нашей УК. Договаривался в частном порядке. Через диспетчера было бы дороже.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
  • Похожий контент

×
×