546 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Какой автомат(на сколько ампер) поставить для защиты 3-х фазного двигателя насоса на 0.55кВт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Автомат защищает проводку и розетки. Соответственно он выбирается в зависимости от сечения проводов. Требуется именно это? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
546 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Требуется защитить обмотку двигателя от повреждения в случае клина насоса 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vascom Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) Что если мультиметром замерить сопротивление обмотки, получить ток при остановке насоса и выбрать соответствующий автомат (только ток автомата должен быть ниже полученного значения)? Изменено 2 февраля, 2018 пользователем Vascom 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edm Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) Вот таблица почти то что надо только мотора меньше 1кВт нет(треугольник) Или примерно взять, на 0,5А?Бывают ли такие тепловые автоматы вообще? Изменено 2 февраля, 2018 пользователем 546 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Бывают на 0.5, только найти будет сложно, наверное. И не забывай, что при номинальном токе автомат не отключится, а, например, при токе в два раза больше номинального отключится лишь через 10-500 секунд (автомат с характеристикой C). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Термопредохранитель в обмотку на 130'С, и в цепь пускателя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Нет никаких пускателей.Двигатели включались ручным автоматом на 10 А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) Ну дак поставь пускатель с тепловой защитой они для этого и предназначены. Изменено 2 февраля, 2018 пользователем ROMMo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) Есть такие тепловые реле которые без контактора работают? Похоже что нет: "Тепловое реле не разрывает силовые цепи напрямую, а лишь выдает сигнал управления в случае превышения нагрузки – данную особенность следует помнить при подключении устройства." Изменено 2 февраля, 2018 пользователем 546 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Странный вы человек)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) Двигатели нужно защищать не автоматами, а тепловыми реле. У автоматов очень маленький ресурс. Автомат – это уже крайний случай, когда тепловое реле откажет, или появится короткое замыкание. Посмотри на шильдике двигателя номинальный потребляемый ток. Скорее всего, он будет в районе 0,55кВт * 2 = 1,1А. Возможно, до 1,5А. Этот указанный на шильдике ток и нужно будет выставить на тепловом реле. Лично я предпочитаю применять тепловые реле серии TA25DU. Они дорогие, зато отказов за десятки лет работы не припомню. Для выбранного мотора, скорее всего, понадобится тепловое реле TA25DU1,8 (возможно, TA25DU1,4; TA25DU2,4) с диапазоном номинальных токов срабатывания 1,3…1,80А. (1,0…1,40А; 1,7…2,40А соответственно). Эти тепловые реле устанавливаются на контакторы A9. У автомата две защиты тепловая и электромагнитная. Двигатель маломощный и у него кратность пускового тока, скорее всего, небольшая. Поэтому я бы поставил B3, с небольшим запасом, чтобы он не срабатывал раньше теплового реле. При токе 3А сработает тепловой разъединитель автомата. При токе 9А и больше мгновенно сработает электромагнитный разъединитель автомата. (Буква -> кратность. B=3; С=5; D=10. B3 -> 3*3A = 9A). Тепловые реле TA.pdf Изменено 2 февраля, 2018 пользователем avv_rem 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Главное проблема как раз ограниченный бюджет. Мелочёвку покупаешь на свои деньги.Всё остальное покупается два раза в год,по конкурсу с кучей бумаг. Станешь тут странным... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 33 минуты назад, 546 сказал: Есть такие тепловые реле которые без контактора работают? Хм. Ну, тогда MS116-1,6. Но у них меньше ресурс безотказной работы. Автоматические выключатели MS.pdf Автоматические выключатели MS116.pdf 1 минуту назад, 546 сказал: Главное проблема как раз ограниченный бюджет. Скупой платит дважды. Дурак – трижды. Лох платит всегда, в том числе и из своего кармана. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 На шильдике 1.6А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) Есть еще ИЭК.ВА47-29 3Р 2А 4,5кА характеристика В ИЭК. На корпусе должна быть надпись B2.https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=MVA20-3-002-B Если будут ложные срабатывания, тоВА47-29 3Р 2А 4,5кА характеристика С ИЭК На корпусе должна быть надпись С2.https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=MVA20-3-002-C Раза 3 смогут защитить двигатель, прежде чем устроят пожар. Зато цена около 2-3 долларов. Угадай с трех раз, кто будет виноват и осужден в случае пожара Изменено 2 февраля, 2018 пользователем avv_rem 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Будет платить материально ответственное лицо, а автор заплатит мрот. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cxemotexnik Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 @546 а cosφ какой у мотора? Напряжение, я так понял, 220 В 3 фазы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 0,73 Напряжение - 380,треугольник же 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cxemotexnik Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) Если 380В, то только звезда. А вообще, шильдик бы глянуть. Может там мотор на 660 В. Тогда - треугольником соединять при подключении к 380В. Изменено 2 февраля, 2018 пользователем Cxemotexnik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Звезда это когда есть общая точка у всех обмоток ,подключенная к нейтрали 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cxemotexnik Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) 1 час назад, 546 сказал: Звезда это когда есть общая точка у всех обмоток ,подключенная к нейтрали Зачем ее подключать к нейтрали? Ладно, идем дальше. Мощность на шильдике двигателя указывается не электрическая, а механическая, т.е. полезная механическая мощность на валу двигателя. Имеем: Pмех = 550 Вт, U = 380 В, I = 1.6 А, cosφ = 0.73. Электрическая мощность двигателя: Pэл = √3 * U * I * cosφ = 1.732 * 380 * 1.6 * 0.73 = 768.75 Вт. КПД = Pмех / Pэл = 550 / 768.75 = 71.5 %. На шильдике КПД указан 71%? Должно быть около того. Проверим ток: I = P/(√3*U*cosφ) = 768.75/(√3*380*0,73) = 1.6 А. Что и указано на шильдике. Это номинальный ток двигателя. Пусковой ток рассчитывается от степени нагрузки. Различают тяжёлый и лёгкий пуск, при тяжёлом пуске кратность 5*Iном., а при лёгком 2,5Iном. Иногда указывают пусковой ток от 2 до 8 Iном. Если принять тяжелый пуск, то Iп = 1.6 * 5 = 8 А. С выбором автомата не так все просто. Я имею в виду защиту от КЗ. Что поставить для защиты от перегрева вам выше уже посоветовали: термопредохранитель на обмотку мотора. А какой автомат защитит от КЗ? Нашел в сети: Цитата Если брать самые распространенные автоматы с характеристикой С, то у них границы срабатывания такие:Iн - номинальный ток автомата (тот, что написан на корпусе) 1,13Iн - ток, при котором автомат гарантированно не сработает никогда. 1,13-1,45Iн - технологический интервал. В этом интервале тепловой расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Но в любом случае сработает нескоро, время срабатывания может исчисляться не минутами, а часами. 1,45Iн - ток, при котором тепловая уставка автомата гарантированно сработает. Но сработает медленно и печально, может, за несколько минут, а может и за час. 1,45-5Iн - интервал тепловой защиты автомата. С ростом тока время срабатывания уставки сокращается, при максимальном токе составляя 2-3 секунды. ЕСЛИ В РЕЖИМЕ КЗ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПОПАДАЕТ В ИНТЕРВАЛ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ АВТОМАТА ИЛИ ЕЩЕ МЕНЬШЕ, ТО ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБОЙ И ВЕСЬМА ОПАСНОЙ ОШИБКОЙ! 5-10Iн - технологический интервал. В этом интервале электромагнитный расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Если сработает - нам повезло, т.к. электромагнитный расцепитель является весьма быстрым устройством, срабатывающим за время порядка 0,1 секунды. 10Iн - порог гарантированного срабатывания электромагнитного расцепителя. Надежная защита от КЗ обеспечивается только при токах свыше этого порога. Чтобы выбрать автомат для защиты от КЗ надо измерить сопротивление петли фаза-ноль. Делается спец. прибором и не очень-то дешевым... Хотя, кому как. Он измеряет сопротивление всех проводов и соединителей от места подключения мотора вплоть до вторичной обмотки трансформатора на подстанции. И еще показывает ток КЗ в этой линии. Вот, например, если он показал ток КЗ = 165 А, то автомат в эту линию можно поставить максимум на 16 А, тогда выполнится условие Iкз = 165 А >10Iн (10 * 16А = 160А) и автомат гарантированно сработает. На 25 А автомат ставить уже нельзя, как бы вам того не хотелось. Это если все делать по уму, а не наобум. Изменено 2 февраля, 2018 пользователем Cxemotexnik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 1,6А это общая мощность двигателя.И если взять лёгкий пуск (2,5*1.6=4А),то получим общий пусковой ток,но двигатель то питается тремя фазами и мощность распределяется по всем фазам равномерно и соответственно ток через каждый автомат нужно разделить на 3(4\3=1,3А)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cxemotexnik Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 1,6А - это ток в каждой фазе. Ничего на 3 делить не надо. Если пусковой ток 4 А, то он будет одинаковым на всех фазах. Значит надо брать такой трехфазный автомат, у которого номинальный ток не меньше 4 А. Автоматический выключатель-автомат 4 А Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться