Перейти к содержанию

Трансформатор на 380в в сеть 220в


Рекомендуемые сообщения

трансформатор ТБС3-0,4У3 400VA 72года без вторички , маркировка на колодочке 36/380. Задача "выжать максимум" , теоритически ~40а при 10вольтах. Выдаст ли он заявленную мощность при включении в 220в  вместо 380-и и какие минусы кроме увеличения числа витков вторички стоит ожидать?

Изменено пользователем АлександрKG
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Я понимаю что работать будет в нештатном режиме , сейчас 3 витка на вольт по данным из интернета должно быть 1,6 - 2 витка на вольт (из разных источников) сматывать не хотелось бы , у него провод первички тоньше (0,8 против 1,2мм). 

  Да серьезно,  "разжуйте" пожалуйста новичку .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Трансформатор то трёхфазный? 

И, собираетесь к одной фазе подключать? 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Честно - не припомню где у однофазного включения ноль-фаза - может наличествовать 380 Вольт. Межфазное - да. Но, любая фаза и ноль - 220 

Общий вид трансформатора хоть покажите. 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 часа назад, АлександрKG сказал:

какие минусы кроме увеличения числа витков вторички стоит ожидать?

кроме уменьшения мощности более чем в 1.5 раза никаких :) 

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да никаких минусов, наоборот при включении скачок тока в сети будет меньше, что хорошо. Не сгорит если вдруг вместо 230 пойдет 380-440(это вряд ли и тыщулетработающие электрики скажут не бывало, а вот перекос фаз и 270-280 запросто, здесь правда и предохранитель справиться с защитой). По вопросу о мощности прикинуть ту же плотность тока что заявлена для обмоток(нагрев квадрат тока умножить на сопротивление, от сопротивления линейно растет не квадратично, а вот при увеличении тока нагрев растет в квадрате ) ну и на получаемое напряжение умножить. Предвижу недобор по мощности от номинала. То есть ток нельзя превышать для обмоток иначе тепловой режим уже не штатный(чуть более и просадка напряжения на выходе под нагрузкой, на сопротивлениях обмоток, в сравнении с расчетными на обычный режим когда витков на вольт меньше и длина провода обмотки меньше). Сетевые обмотки более "склонны" к технологическому запасу по сечению жилы, но небольшому.

А если на выходе выпрямитель и сглаживающий конденсатор большой ёмкости то и еще меньше можно снять мощности, реактивная мощность начинает подогревать обмотки, она добавляет нагрев(потери). На таких мощностях, выше 100 Ватт это уже ощутимый по действию эффект.

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Резюмируя вышесказанное: включить можно и работать кое-как будет, но если надо выжать из трансформатора максимум, то только пересчитывать - перематывать.

зы. такой трансформатор еще правильно собрать надо уметь и стянуть качественно, без перекосов.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем спасибо, что разжевали что и как. Перематывать первичку нечем, если отмотаю "лишние" витки будет немного лучше чем сейчас, но мощность будет все равно ниже номинала. Я правильно понял? Диаметр намотанного провода 0,8мм , обмотка на 220 мотается проводом 1,2 мм , при большой нагрузке есть риск сжечь сетевую обмотку если отмотаю до количества витков под 220в ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пытался в свое время перемотать такой, чтобы выжать P . У него верхняя обмотка была (220в), а нижняя (380в). Думалось смотать верхнюю, затем нижнюю. И намотать первичку на 220в смотанным проводом(потолще). Но там все было залито эпоксидным лаком, с душой. Пришлось отдирать провод... повредилась изоляция... все так и забросилось. А трансик покупался новый

Изменено пользователем Пронин
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, АлександрKG сказал:

Диаметр намотанного провода 0,8мм , обмотка на 220 мотается проводом 1,2 мм , при большой нагрузке есть риск сжечь сетевую обмотку если отмотаю до количества витков под 220в ?

С такой обмоткой и по самым пессимистичным прогнозам с этого трансформатора вполне можно снять 300 Ватт. 

Если не отматывать... - трансформатор получится с излишне... "мягкой" характеристикой.

То-есть, если мотать вторичку на строго определённое напряжение - придётся её проверять именно тем током, с которым и будет трансформатор постоянно работать . Ибо, на ХХ - напряжение на вторичке чуть не в полтора раза будет больше. 

А, если отматывать - всё равно количество витков лучше сохранить на 5-10 % больше рассчётного.

Ну и, в пределах тех-же 300 Ватт - тепловой режим не выйдет за пределы разумного. 

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Привет всем! Пишу со смартфона, так что не судите строго, если что...) Тр-р 1кВт, сердечник О-образный(две катушки), раб. напряжение 380в. Хочу использовать в сети 220в. Перематывать облом). Есть идея соединить половинки первички паралельно, и последовательно подключить конденсатор (погасить лишнюю напругу). Как рассчитать и делал ли кто что нить подобное? С уважением, Юрий.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Гость Юрий сказал:

Есть идея соединить половинки первички паралельно, и последовательно подключить конденсатор (погасить лишнюю напругу).

что бывает при последовательном  соединении индуктивности и емкости знаешь или  школьный курс физики прошел мимо тебя?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, IMXO сказал:

что бывает при последовательном  соединении индуктивности и емкости знаешь

А что бывает? У меня лет пять как работает без проблем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нахрен мне гугл.:) Я на этом собаку съел. Более того скажу, что даже обмотки переключать не стоит, конденсатор сам поднимет напряжение. Правда его нужно подобрать правильно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Электроникс сказал:

Более того скажу, что даже обмотки переключать не стоит, конденсатор сам поднимет напряжение.

а теперь расскажи почему это происходит

ЗЫ если че напряжение конденсатор не подымает....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минут назад, IMXO сказал:

если че напряжение конденсатор не подымает

Да? А как частотники на 380, работающие от 220? Вам ссылку или сами?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не надо, лучше простыми формулами , уверен челу севшему на этом собаку пару пустяков показать каким образом подымается напряжение на первичке.

@Vslz  он самый , но товарисч о нем не знает ужо и частотники приплел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Vslz сказал:

последовательный резонанс.

В него ещё нужно попасть.:P Говорю же, за пять лет не единого случая.

8 минут назад, IMXO сказал:

частотники приплел.

Да, обычный удвоитель, но Вы же говорите конденсатор не поднимает напряжение. С чего такая уверенность?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

по дурика косишь?

, причем здесь умножитель напряжения к вопросу повышения напряжения на первичке трансформатора?  это же ты писал:

46 минут назад, Электроникс сказал:

конденсатор сам поднимет напряжение.

вот это "сам подымает" в виде формул будьте любезны изобразить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...