АлександрKG

Трансформатор на 380в в сеть 220в

14 сообщений в этой теме

трансформатор ТБС3-0,4У3 400VA 72года без вторички , маркировка на колодочке 36/380. Задача "выжать максимум" , теоритически ~40а при 10вольтах. Выдаст ли он заявленную мощность при включении в 220в  вместо 380-и и какие минусы кроме увеличения числа витков вторички стоит ожидать?

Изменено пользователем АлександрKG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
hasl    59
32 минуты назад, АлександрKG сказал:

 и какие минусы кроме увеличения числа витков вторички стоит ожидать?

жгете или  в серьез?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я понимаю что работать будет в нештатном режиме , сейчас 3 витка на вольт по данным из интернета должно быть 1,6 - 2 витка на вольт (из разных источников) сматывать не хотелось бы , у него провод первички тоньше (0,8 против 1,2мм). 

  Да серьезно,  "разжуйте" пожалуйста новичку .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

Крашер    958

Честно - не припомню где у однофазного включения ноль-фаза - может наличествовать 380 Вольт. Межфазное - да. Но, любая фаза и ноль - 220 

Общий вид трансформатора хоть покажите. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
hasl    59

Трансформатор можно использовать и для повышения напряжения

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
v1ct0r    264
4 часа назад, АлександрKG сказал:

какие минусы кроме увеличения числа витков вторички стоит ожидать?

кроме уменьшения мощности более чем в 1.5 раза никаких :) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
al ni    2

Да никаких минусов, наоборот при включении скачок тока в сети будет меньше, что хорошо. Не сгорит если вдруг вместо 230 пойдет 380-440(это вряд ли и тыщулетработающие электрики скажут не бывало, а вот перекос фаз и 270-280 запросто, здесь правда и предохранитель справиться с защитой). По вопросу о мощности прикинуть ту же плотность тока что заявлена для обмоток(нагрев квадрат тока умножить на сопротивление, от сопротивления линейно растет не квадратично, а вот при увеличении тока нагрев растет в квадрате ) ну и на получаемое напряжение умножить. Предвижу недобор по мощности от номинала. То есть ток нельзя превышать для обмоток иначе тепловой режим уже не штатный(чуть более и просадка напряжения на выходе под нагрузкой, на сопротивлениях обмоток, в сравнении с расчетными на обычный режим когда витков на вольт меньше и длина провода обмотки меньше). Сетевые обмотки более "склонны" к технологическому запасу по сечению жилы, но небольшому.

А если на выходе выпрямитель и сглаживающий конденсатор большой ёмкости то и еще меньше можно снять мощности, реактивная мощность начинает подогревать обмотки, она добавляет нагрев(потери). На таких мощностях, выше 100 Ватт это уже ощутимый по действию эффект.

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    3 026

Резюмируя вышесказанное: включить можно и работать кое-как будет, но если надо выжать из трансформатора максимум, то только пересчитывать - перематывать.

зы. такой трансформатор еще правильно собрать надо уметь и стянуть качественно, без перекосов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем спасибо, что разжевали что и как. Перематывать первичку нечем, если отмотаю "лишние" витки будет немного лучше чем сейчас, но мощность будет все равно ниже номинала. Я правильно понял? Диаметр намотанного провода 0,8мм , обмотка на 220 мотается проводом 1,2 мм , при большой нагрузке есть риск сжечь сетевую обмотку если отмотаю до количества витков под 220в ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пытался в свое время перемотать такой, чтобы выжать P . У него верхняя обмотка была (220в), а нижняя (380в). Думалось смотать верхнюю, затем нижнюю. И намотать первичку на 220в смотанным проводом(потолще). Но там все было залито эпоксидным лаком, с душой. Пришлось отдирать провод... повредилась изоляция... все так и забросилось. А трансик покупался новый

Изменено пользователем Пронин

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Крашер    958
1 час назад, АлександрKG сказал:

Диаметр намотанного провода 0,8мм , обмотка на 220 мотается проводом 1,2 мм , при большой нагрузке есть риск сжечь сетевую обмотку если отмотаю до количества витков под 220в ?

С такой обмоткой и по самым пессимистичным прогнозам с этого трансформатора вполне можно снять 300 Ватт. 

Если не отматывать... - трансформатор получится с излишне... "мягкой" характеристикой.

То-есть, если мотать вторичку на строго определённое напряжение - придётся её проверять именно тем током, с которым и будет трансформатор постоянно работать . Ибо, на ХХ - напряжение на вторичке чуть не в полтора раза будет больше. 

А, если отматывать - всё равно количество витков лучше сохранить на 5-10 % больше рассчётного.

Ну и, в пределах тех-же 300 Ватт - тепловой режим не выйдет за пределы разумного. 

Изменено пользователем Крашер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...