admin    2 283

Рассматривается схема электронного регулятора температуры с бестранчформаторным питанием и самодостаточным с точки зрения цена-качество. Включение нагревателя осуществляется с помощью симистора в моменты перехода сетевого напряжения через нулевой уровень. Для тестирования схемы проведен натурный эксперимент длительной работы регулятора на активную нагрузку в виде лампы накаливания. Также рассматривается вариант практического применения схемы.

Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-447.php

Автор статьи: http://cxem.net/profile/47/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
vitalii8867    3

Терморегулятор не только простой, даже немного самоубийственный, ежели датчик на язычек, кто для пробы положит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vitalii8867    3

Ну дак кто заставляет всякую хрень в рот толкать.

Так только если для повышения градусов Цельсия и не иначе...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    2 438

Для применения, как у автора, когда всё собрано в одном устройстве, ещё сойдет.
Обрыв, повреждение кабеля выносного датчика, (который болтается где-то в контролируемом объёме) - обычное явление. Экономия на спичках.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ramid    9

Не сойдет. Схема не рабочая. База транзистора напрямую с питанием соединена.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dkg10    12
17 часов назад, Dr. West сказал:

Ахах,  точно.

Что точно? Смотрите внимательнее . VT1 открывается только при пересечении синусоиды через ноль. Он генерирует импульс для открывания оптопары в этот момент

Цитата

Терморегулятор не только простой, даже немного самоубийственный, ежели датчик на язычек, кто для пробы положит...

Никак не самоубийственный. Убивает 100 мА. 10 мА приводит к ощущению. Читайте правила электробезопасности. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dkg10    12
В 08.02.2018 в 18:23, Sem2012 сказал:

Ну дак кто заставляет всякую хрень в рот толкать.

Да нет. Понятно, что датчик так или иначе необходимо помещать  в среду , где измеряется температура. Возможно нарушение изоляции по разным причинам. Поэтому и пытаюсь свести к минимуму риск всяких неприятностей , связанных с высоким напряжением... данными схемотехническими приемами 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dkg10    12
В 09.02.2018 в 14:20, ramid сказал:

Не сойдет. Схема не рабочая. База транзистора напрямую с питанием соединена.

Рабочая. Уже согласились 

здесь

Ещё вспомнил. Года 4 назад фен купил промышленный, достаточно мощный, с нагревом 2 КВт. Но и там та же система с термостатом! Идет постоянный контраст температуры выходящего воздуха. Для тонких работ с пластиками это плохо подходит. (Видимо, надо было покупать "хороший" , стоимостью в несколько раз дороже...) Вот для таких устройств этот регулятор был бы в самый раз - без трансформатора и всяких там импульсных БП. Только датчик, естествнно, заменить на термопару надо, например, хромель-капель. Включить можно вместо диодного термодатчика только с обратной полярностью

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сообщения

    • Там полный аэродром желающих,это если почесать. Но... у таких лётчиков день забит под завязку(налёт необходим)-потом... вымотавшись, вряд ли  чего захочешь.
    • Обновлён мощнейший в Европе двухмегаваттный передатчик на 540 KHz в Венгрии. Новенький Nautel NX2000 заменил старый ламповый агрегат, работавший с 1977 года. Можно проверять приём  
      http://www.nautel.com/solutions/digital-radio/2-megawatt-transmitter-antenna-hungaria/
    • Нет, схем на Omron не было.Ну,разумеется, была структурная, малоинформативная. (ушёл с этой работы почти пять лет назад, заодно поменяв место жительства). Да и не было нужды - модульное исполнение. Это недавно вскрыв частотники grundfos и один французский(фирму подзабыл) вдруг вспомнил древний ИРБИ. Поменял диоды в импульсном БП сразу в трёх станциях - все заработали. ну ещё пару транзисторов на драйверах.- очевидные неисправности. Обалдели тут, зовут на работу, но я - то знаю как можно влипнуть с частотниками - неделю висеть и обнаружить совсем случайно, даже нелепо, скажем тронув рукой шлейф, а не задев, можно до потери пульса ловить несистемный сигнал аварии и его логику, точней, отсутствие оной. Поэтому до появления схемы grundfos не могу, точней, не считаю себя в праве принять предложение. Что касается OMRON, то настройки выполнялись через съёмный пульт через таблицу с парой сотен параметров, из которых критически важными , как сейчас помню было 36. Сложности были с построением кривой зависимости момента от частоты, т.к. при работе, скажем в диапазоне от 5 до до 10 Гц от нас требовали максимального момента и приходилось идти по лезвию бритвы, т.к. уход в аварию - это где- то брак и большие деньги на помойку.Повторюсь - OMRON показал себя безупречно, чего не могу сказать о Grundfos, которые "летят" тут через день да каждый день.  
    • не туда идешь ... либо коммутация доп-группой на ПКН сетевом времязадающего конденсатора, либо запитка от отдельной обмотки с небольшим сглаживающим конденсатором, дабы реле отключалось раньше, чем настанет разряд конденсаторов питания УНЧ ... Что и приведено в схемах, которые ты так и не посмотрел ...
    • Ну, и? За исключением стока, (где напряжение может быть опасным для осциллографа при отсутствии доп. делителя), снять напряжения и длительности остального можете, так чтобы максимально учесть погрешность самого прибора? Шунт можно сделать из куска провода, рассчитав сопротивление. Точность с током особая не требуется.
    • На усилителе "Радиотехника УКУ 020 СТЕРЕО" - в ... "дырки" фазоинвертеров на АС90 - вкладывали теннисные шарики. Сам колонки стояли в 6-7 метрах от стены.  После чего усилитель включали в сеть и - рассматривали вмятины на выплюнутых шариках.  Это у нас в общаге было аналогом "рулетки" при решении некоторых споров.  Если шарики "хоронились" - влетали внутрь корпуса - не выигрывал никто. Спор перерассматривался минимум через неделю.  ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ колонки - кидался жребий. Какая "сторона" каким спорщиком является судией. Арбитр - человек, нажимающий кнопку "ВКЛ" на усилителе - выбирался "вкруговую" - тупым жестом. (Случайный прохожий, зажмурив глаза проворачивался вокруг оси на носке или пятке - кому как удобнее - с вытянутой рукой в кругу "претендентов". На кого указал - тот и судья.)  Были варианты - теннисные шарики заменялись на скорлупки от яиц, "выпитых" через игольный прокол.  В 90% случаев - при включении усилителя - диффузоры НЧ динамиков "втягивались".  Так, что яичные скорлупки разлетались вдребезги. А на теннисных шариках оставались конкретные вмятины.