Доброго времени суток!

Сильно не пинайте, но я в этом деле чайник тот ещё. Что-то спаять могу, а вот чуть сложнее - уже затупок-слоупок.

На работе поставили задачу, запитать небольшую схему от источника постоянного питания -48v номинал, по факту же там -53-56v. Я сам до конца так и не понял, почему обозначение ведётся с минусом, говорили, что мол плюс подаётся на корпус, а не минус как обычно. Оборудование - телекоммуникация.

Необходимая плата работает от +5V. Собственно и загвоздка, как запитать устройство и чтобы компонентов было минимум (купить в китае нет возможности из-за сложностей бухгалтерии, компонентов минимум - потому что мелкое серийное производство нужно будет налаживать).

Буду признателен любой информации, желательно на пальцах))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Берёшь микросхему LM2596HV-5.0 и по даташиту собираешь схему. Это будет минимум компонентов.

Изменено пользователем Vascom
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Ток потребления устройства какой? Кроме питания еще какие-то сигналы подаются (если да, то нужна инверсия, если нет - то пофиг плюс на корпусе или минус)? И при мелкосерийном производстве - или долбаться с бухгалтерией, или из своего кармана.

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Телекоммуникационное оборудование питается минусом с плюсом источника питания на общей шине, тогда как "платка" - наоборот (питается плюсом, а общая шина - минусовая).

Нужен инвертирующий преобразователь. Который проще и ДЕШЕВЛЕ (!!!) всего купить готовый, поскольку детали для него всё равно придется покупать, а "самопал" в итоге будет в несколько раз дороже готового, промышленно изготавливаемого.. И отмазка про бухгалтерию - дебилизм начальства, не знающего реального положения вещей.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, KomSoft сказал:

Ток потребления устройства какой? Кроме питания еще какие-то сигналы подаются (если да, то нужна инверсия, если нет - то пофиг плюс на корпусе или минус)? И при мелкосерийном производстве - или долбаться с бухгалтерией, или из своего кармана.

На плате элементов не много, стоит три датчика тока, ЛЕ10, два компаратора и одно твердотельное реле и более ничего, так что нагрузка там минимальна.

А вот возня с бухгалтерией... Ну уж лучше возиться так, купить за свои и с товарным чеком вернуть обратно. А вот заказы из китая мне ни как по бухгалтерии не провести будет. Да и контора оооочень большая (бухов штук наверное 20), договориться ни как(((

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А Вы пробовали? Договориться. Или вкладываете свое понимание в чужие головы? Если самому не в жилу - начальство науськайте, которое такое задание поставило.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Vascom сказал:

Берёшь микросхему LM2596HV-5.0 и по даташиту собираешь схему. Это будет минимум компонентов.

Подскажите, а LM2931T-5.0G не подойдёт? 

 

7 минут назад, Falconist сказал:

А Вы пробовали? Договориться. Или вкладываете свое понимание в чужие головы? Если самому не в жилу - начальство науськайте, которое такое задание поставило.

Ну как бы объяснить. Не то чтобы начальство прям поставило такую цель. Есть у нас случаи кражи кабеля, дабы как-то быстрее реагировать на такие ситуации, решил поставить небольшую приблуду с датчиком тока. Нагрузка падает (режут кабель), выходит сообщение. Начальство (отдела) одобрило такой вариант и теперь ждёт готовое устройство. Возврат личных денежных средств возможен при наличии кассового и товарного чека, а так же нужной статьи расходов. С Алика чеков не дадут.Бухгалтерия примет только один вариант (без товарного чека даже не проводят расходы). Масштабы компании - сотовый оператор, и Бухгалтерия находится в другом городе.

Так что увы и ах((

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

36 minutes ago, killerkraft said:

Подскажите, а LM2931T-5.0G не подойдёт? 

Не подойдет. У линейных регуляторов входное напряжение обычно до 40В (а у этого - всего 26В). Смотрим Operation Range и Line Regulation. Lfnfibn - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2931-n.pdf. И потом, при токе 100мА рассеиваемая мощность будет (56-5)*0,1 - грубо 5Вт в тепло, плохо как-то. И непонятно с уровнями сигналов относительно "0". Поэтому самый надежный вариант - импульсный преобразователь, как и сказал @Falconist . Проблемы с бухгалтерией понятны, сам в госслужбе. Поэтому пару раз покупали втридорога на фирмах то, что я для себя лично мог заказать на Али за копейки. Но это проблемы компании.

LM2931.png

Upd. Сорри, отвлекли - мысль ушла. У многих импульсных контроллеров (например той же 34063) входное напряжение тоже порядка 40В. Поэтому  @Vascom вам и предложил  LM2596HV - что означает High Voltage - с повышенным входным напряжением.

Изменено пользователем KomSoft

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А может, проще саму схему "платки" переделать под питание минусом? Выложите её схему и как будете сопрягать с основным устройством.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

изолированный обратноход, не? вопросы с полярностью и привязкой отпадают.

подавляющее большинство бп, тн "адаптеров", стартует от 25-30в.  можно взять готовые, минимум с 4х кратным запасом по мощности

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Manowar сказал:

подавляющее большинство бп, тн "адаптеров", стартует от 25-30в.  

А почему бы не понизить до 25--30 В обычным транзисторным стабилизатором - дёшево и сердито.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 15.02.2018 в 22:24, killerkraft сказал:

сотовый оператор, и Бухгалтерия находится в другом городе

Ну уж лучше возиться так, купить за свои и с товарным чеком ...

Вы так обожаете свою бухгалтерию, заботитесь, чтобы она не перетрудилась, или боитесь, что фирма разорится, если купить не самое дешёвое? :D

Не занимайтесь ерундой, просто купите по безналу какой-нибудь "Ирбис" или "Александер электрик" модуль питания изолированный трёх-пятиваттный с 48 на 5 В.

А то пока будете "на коленке" велосипед за две копейки изобретать, весь остальной кабель выкусят и вынесут.

Изменено пользователем Lexter
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минуты назад, Lexter сказал:

купите по безналу модуль питания А то пока будете изобретать, весь остальной кабель выкусят и вынесут.

Самое верное решение, только его и так вынесут, если не будет минимального должного времени реагирования.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...