Перейти к содержанию

перемотка трансформатора с 120 на 220


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте, помогите разобраться с перемоткой трансов.

Есть американец 120 на 24 с сечением сердечника 4,75 см. кв. и есть универсальный 120/240 на 24 с сердечником 5,7 см.кв.

Американца разобрал, первичка намотана 0,3мм, вторичка 0,6мм., 151 виток.

Сопротивление вторичек на американце и универсальном совпадают. Не могу понять как намотана первичка в универсальном. 

Если рассчитываю трансформатор  по сердечнику 5,7 , получается первичка 1930 витков 0,2 мм и вторичка 210 витков 0,6мм , но по заполнению не влазят на катушку

P1010020.JPG

P1010017.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Рассчитывать надо не "по сердечнику", а по программам Старичка: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/70885-программы-расчета-трансформаторов-и-дросселей/

 

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

На сегодняшний день перематывать маломощные трансформаторы экономически очень не выгодно. проще взять готовый.....

Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Топикстартер фотограф от бога)). и не понятно откуда какой трансформатор))))

Человек, Судя по профилю из Харькова. я думаю в Харькове очень большая проблема с трансформаторами))). 

 

Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С фотографиями по быстрому не получилось-согласен, исправлю. Колхозить не хочу, у трансформаторов свое посадочное место и увеличить сечение я могу только в длину.

Купить готовый не проблема- есть с 10 трансов американцев и есть желание их переделать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Количество витков первички можно рассчитать " на пальцах":  если на 24 в намотано 151 виток, то на 240 вольт будет 1510.Поперечное сечение нужно два раза меньше.Дяметр провода-0,22 мм.При условии, если рабочая частота указана 50 герц.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, SGV сказал:

с 10 трансов американцев

Вы их лучше не ломайте, а ставьте попарно. Первички - последовательно, а вторички - параллельно. 

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Извиняюсь за сумбурное начало- теперь по порядку. 

1 фото -американец, 2- универсальный,3- место под установку, 4- установленный николаевский трансформатор за 100 грн.

Программой Старичка и другими пробовал, то не хватает места под намотку, то завышена мощность (1А). Но универсальный же намотан.

Нашел точно такую же катушку, как ка универсальном и хочу намотать.

IMG_20180217_060845[1].jpg

IMG_20180217_061007[1].jpg

IMG_20180217_061137[1].jpg

IMG_20180217_061217[1].jpg

17 часов назад, KRAB сказал:

Если мой земляк - может и напрямую обратиться :)

С удовальствием

Первичка не американце д 0,3мм 21,1 ОМ, на универсальном 120обмотка-19 Ом , 240 обмотка51,6 Ом. 

Пробовал намотать 0,3 проводом на катушку под универсал обмотку с американца -получилось 705 витков 28 Ом и был еще небольшой запас.

Похоже универсальный мотан двумя диаметрами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 hours ago, SGV said:

Пробовал намотать 0,3 проводом на катушку под универсал обмотку с американца -получилось 705 витков 28 Ом и был еще небольшой запас.

Я писал, каким проводом сколько витков требуется.Почему Вы мотаете дяметром 0,3 мм?Как он может поместиться?..Этот "hunter" рассчитан на 60 гц.Для 50 Гц надо увеличить число витков.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, SGV сказал:

С удовальствием

всегда дороже .... :)

Могу дать телефоны того, кто ПРОФ в Харькове мотает нам трансформаторы, в том числе и ТОР-ы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 17.02.2018 в 17:17, KRAB сказал:

всегда дороже .... :)

Могу дать телефоны того, кто ПРОФ в Харькове мотает нам трансформаторы, в том числе и ТОР-ы.

Если можно скиньте телефон. Так же интересует ремонт или изготовление автотрансформатора со ступенчатого регулятора оборотов трехфазного двигателя (один есть целый, один сгорел)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
    • поняли неправильно. У ТЛ494 никакой защиты нет, усилители ошибки не защита, они не должны приводить к ложным импульсам. Причем тут "микруха" ?  надо нагружать ВСЁ. До сих пор вообще непонятно о каком ИИП идет речь и сколько у него каналов. Бесполезно схему рисовать? - Помогать так бесполезно. Картина кривая по самое "немогу" продолжаются картинки, снятые через ногу и без цены деления.
×
×
  • Создать...