Напряжение на нуле (или на земле)

12 сообщений в этой теме

Queesesto    0

Каничива.

Дачный кооператив. Дом запитан однофазно. Земля локальная - 3 арматурины по 2+ метра "линейно" в паре метров от щитка. УГВ очень высокий - по осени и весне почти под уровень земли. В 200 метрах от дома ЛЭП - говорят, мощная... видно хреново, но где-то по 16 изоляторов на провод.

И вот в процессе установки розеток обнаружилось выбивание узо. Раз выбило, два выбило. То "локальное" 40/30, то "общее" 63/300, то оба сразу. Что за наваждение?.. Поскрещивал провода - выбивает от соединения нуля с землёй. Померил тестером - между ними 14 вольт. После одного замыкания полчаса-час набирается следующий потенциал.

Чешу репу о причинах. С ЛЭП утекает?.. На нуле лишнее?.. Сосед на землю запитан?..

1520608270090-1578164887.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Queesesto    0
34 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:

Узо так и работает. Ставьте простой автомат.

Я знаю, как работает узо, и для чего его используют. Вопрос в паразитном потенциале.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такая разница может быть из-за плохого нуля. На некоторых опорах вы можете заметить спускающееся заземление в виде шестерки катанки. Это называется повторкой или повторным заземлением. На подстанции также есть заземление нуля. Так вот либо повторка хреновая и надо чистить либо на тп.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
войтов    917

до УЗО N и РЕ проводники вместе соеденены?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Queesesto    0
17 минут назад, войтов сказал:

до УЗО N и РЕ проводники вместе соеденены?

Нет. PE локальная.

Где взять абсолютный гарантированный ноль, дабы от него проверить потенциал на нуле со столба и потенциал на локальной земле?.. чёрную дыру не предлагать...))

Изменено пользователем Queesesto

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Serrad    156

Поставьте перемычку между N и PE до УЗО в вашем распределительном щите, чтобы выровнять потенциалы,  земля она и в Африке земля, относительно ее и измеряйте потенциал на нейтрали в месте  присоединения к электроустановке.

  • Лайк 1
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
V asili    9

А точнее -до вводного автомата- (перемычку).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Queesesto    0

Фокус в том, что электрик-сан кооператива подобное запрещает - перемыкание. Равно как запрещает и заземление щитка на столбе - что от повторки, что от моей земли. Получается, что щиток в доме заземлен местно, щиток на столбе - вообще никак, столб заземлен, и откуда-то блуждающий потенциал.

Ещё раз подчеркну - когда потенциал разряжается (землю и ноль перемкнул), следующий раз он есть примерно через полчаса. Похоже на какой-то конденсатор, почему я и подумал про накопление его на земле, в грунтовке или утекании с заземления лэп (их же тоже землят??)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так вот новости. Между вашим щитом и столбом еще щит! Щит металлический по пуэ обязан быть заземлен! И без разници где он стоит на земле или на столбе да хоть где. Так вот возможно если ноль заходит в щит, а от туда к вам не исключено что проблема как раз таки в нем. Т.е. в нутри щита. А таки да до узо ноль на землю и все, это не протеворечит пуэ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Serrad    156
39 минут назад, Queesesto сказал:

электрик-сан кооператива подобное запрещает - перемыкание

Настучите на вашего электрика в вышестоящую профильную организацию- своими запретами он нарушает основные правила устройства электроустановок, заодно пусть проверят и его квалификацию.

  • Лайк 1
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Атос    0

Редко где в кооперативе встречаются грамотные электрики, вам повезло!

Слушайте что вам говорят

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • В курилке ("отвлекись эмбеддеры") начали выражать недовольство пенсионно-налоговой реформой под прикрытием футбольного мундиаля, сначала стали пропадать особо резкие сообщения...., а теперь и сам казус пропал (недоступен уже пару дней). С уважением, Сергей.
    • Для домашнего использования на характеристику поля особо обращать внимание не стОит, так как показывает она возможности акустики по озвучиванию помещения. Например, мониторы дальнего поля позволяют работать с высокими уровнями звукового давления и с расширенной частотной полосой вниз, словно хорошие домашние напольники, а мониторы ближнего поля - суть малыши для размещения на столе. Эту акустику для использования дома нужно обязательно слушать. Да любую акустику при выборе нужно слушать. А студийная аппаратура вообще достаточно специфична и многим кажется скучной. У нее хорошая линейность, высокое звуковое разрешение, но тембральным разнообразием часто не балует, отчего звучание кажется "мертвым" и однообразным.
    • Позвольте вопрос. А что за акустика? Потому как у меня Каппа 600 даже вечером на комфортном для домашних уровне громкости все просто прекрасно играет в 20 квадратах.
    • А мультик в руки и померить  ток?сколько?
    • Авторасстановка может помочь, например светодиоды по кругу Автотрассировка - экономия времени "Одна из наших плат была проделана квалифицированным инженером в течение 2 недель. Чтобы изучить возможности системы TopoR CAD, мы передали эту задачу специалистам Eremex и были впечатлены, узнав, что они проделали эту работу в течение часа. Кроме того, большая часть работы была выполнена путем автоматической маршрутизации с незначительными ручными исправлениями. Однако качество маршрутизации было лучше, чем качество нашего варианта" ручной вариант Топор
    • В принципе типично драйвер + силовой каскад, включаю через лампу смотрю на ток потребления (норма около 0.2А) и что на затворах ключей творится (на верхнем плече осциллограф ловит наводки, лечится подключением инвертора через трансформатор 220-220), далее если всё окей - ток на минимум и к балласту, так же нужно следить за затворами ключей, скважность должна изменять под нагрузкой Хочу выразить благодарность всем кто мне помогал, для меня это бесценный опыт!