Добрый день!

Собрал ИИП, при проверке (поставил перемычку на конденсатор С10) подал 12 в на выходе имею 2.5 в. При включении через лампу на выходе ноль. Блок уходит в защиту? Подскажите куда смотреть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

@Олег Литовченко фото устройства скиньте. Что вы там насобирали, делали все по схеме ? Какие полевики, оригинал или нет ? Может у вас шунт из проволочного резистора...

Изменено пользователем kitafonchik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

В 15.03.2019 в 18:13, kitafonchik сказал:

@Олег Литовченко фото устройства скиньте. Что вы там насобирали, делали все по схеме ? Какие полевики, оригинал или нет ? Может у вас шунт из проволочного резистора...

Полевики оригинал 100%. Это второй блок. Первый запустился с первого раза. А вот резистор скорее всего проволочный. У нас в городе металлопленку надо постараться найти.

IMG_20190318_104037_1.jpg

IMG_20190318_104050_1.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@Олег Литовченко ну вот и причину нашли.. проволочный резистор на частоте 47кГц имеет гораздо большее сопротивление , вот защита и срабатывает. Поставьте пленку !!!! Можете даже несколько маломощных в параллель сделать. 

Напомню, что токовый шунт лучше ставить номиналом 0.1ом, а конденсатор замедления защиты 0.1мкф. 

Изменено пользователем kitafonchik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Олег, трансформатор вы зря обматываете изолентой, не критично, но все же. Для этих целей есть лучше - самый простой и дешёвый вариант: пленка для запекания в духовке.

Изменено пользователем Sufiyarov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, kitafonchik сказал:

@Олег Литовченко ну вот и причину нашли.. проволочный резистор на частоте 47кГц имеет гораздо большее сопротивление , вот защита и срабатывает. Поставьте пленку !!!! Можете даже несколько маломощных в параллель сделать. 

Напомню, что токовый шунт лучше ставить номиналом 0.1ом, а конденсатор замедления защиты 0.1мкф. 

Правильно я понимаю R19-0.1 Ом, а C5-0.1 мкФ если смотреть по схеме в первом посте?

Для ТГР провод  0.37мм пойдёт?

Мотать таким же соотношением как в описании (Мотается сразу 3 проводами, вторички 2*37витков, первичка - 45витков)?

Изменено пользователем DarkAlucard
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@DarkAlucard R19 = 0.1Ohm, С8= 0,1uf. С этими номиналами защита срабатывает на 530вт мощности. Для ТГР пойдет любой провод, лишь бы обмотки залезли и была хорошая изоляция. ТГР лучше приклеить на плату, чтобы не болтался..Соотношение такое же 45+2*37 витков. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, kitafonchik сказал:

@DarkAlucard R19 = 0.1Ohm, С8= 0,1uf. С этими номиналами защита срабатывает на 530вт мощности. Для ТГР пойдет любой провод, лишь бы обмотки залезли и была хорошая изоляция. ТГР лучше приклеить на плату, чтобы не болтался..Соотношение такое же 45+2*37 витков. 

Ничего себе разница, на схеме и плате С8 указана 10uF, а тут 0,1uF, а если ставить 10uF то при какой мощности будет срабатывать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@DarkAlucard разница огромная, шунт 0,22ома дает срабатываение при 120вт выходной мощности ( если С8=0,1u). С номиналами 0.22ома и 10u срабатывает при 370вт. Огромные токи возникают при переключении полевиков, так что расчету сложно поддается...Так что лучше уменьшить номинал шунта, чем замедлять защиту, увеличивая С8. 

Вот небольшое видео по данному ИИПу:

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! подскажите пожалуйста собрал ИИП правда на СТ от компа и драйвере IR2110 при пробном включении 12В на выходе 0В. При включении через лампу 100Вт потухло в пол накала на выходе 0.Без лампы бабахнуло вылетели транзисторы, драйвер, стаб, SG не знаю была вторая. Транзисторы IRF740 ёмкость 700-800 пик я так понял левые, ну и с драйвером наверно накосячил, сопротивление в затворах 33 Ом Поменял и переработал драйвер и т.д. Транзисторы поставил IRF840 оригинал ёмкость 1,7Нф. Включил 12В на выходе 0В. Включил через лампу появился треск со стороны дросселя или СТ на выходе питание нарастает. Боюсь за транзисторы и драйвер последние ехать за ними накладно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Krendel сказал:

подскажите пожалуйста

прочитал и ничего не понял, тебе видимо нужен шаманский бубен или диагноз по фото?  Подобные услуги тебе не по карману.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

kitafonchik можешь снять видео с испытанием этого ИИП на нагрузке и осциллографом. Нагрузить ИИП Ватт на 200 и посмотреть на выходе шумы и пульсации.

Изменено пользователем DarkAlucard
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

За лучший вариант на форуме я не спорю и сам собираюсь его собрать, просто хотелось посмотреть что на выходе получается. У автора схемы (@kitafonchik ) есть свой канал на Ютубе и на нем можно было бы раскрыть этот аспект ИИП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброе утро, коллеги! Собрал БП по схеме из первого поста, со стабилизацией. Печатка из архива, заказывал на JLCPCB. Проблема в следующем: срабатывает токовая защита, не могу победить. С8 ставил 10, 20 , 0.1 мкф. Лучший результат с 20 мкф. С ним БП запускается, пытается работать но при нагрузке 1,5А шипит и через некоторое время уходит в защиту. Перематывал ТГР, хотя на осциллографе все четко, основной трансформатор был на EI, перемотал на кольцо - поведение не меняется. Самое странное, что при замкнутых светодиодах оптронов защит защита все равно срабатывает! Для индикации срабатывания защиты припаял на 10,12 вывод SG3525 светодиод. Еще один странный момент: когда БП работает, но шипит, в такт шипению вспыхивает светодиод на защите. Я так понимаю, на базу VT1 приходит наводка, он приоткрывается. пробовал перерезать дорожку на 10 ногу, светодиод не вспыхивает, защита не срабатывает, но без защиты не хочу использовать этот БП. Плату мыл со спиртом. ЧТо может быть не так?

Уточнение: шипение - результат работы ОС, при разорванной ОС напряжение на выходе поднимается до 40В (ОС настроена на 31В), но поведение защиты по току тоже.

Кстати, из-за чего может шипеть? Дроссель ДГС? недостаточная индуктивность?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какие ключи (ёмкость завтора) какие , затворные резисторы и ТГР как намотан?

Шипит, возможно, из-за срыва генерации SG3525, ответьте на мои вопросы и я постараюсь ответить на ваши.

Изменено пользователем kitafonchik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да хуже, походу уже не бывает.:D С них максимум 150ватт выжать можно.

Изменено пользователем Kraftverk

 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.

imxo是个老混蛋。

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Замерьте емость затвора своих транзисоров. 

Из своих наблюдений, сочинил вот такую приближенную формулу:

Номинал завторых резисторов зависит от ёмкости затвора полевого транзистора, и считается по приближенной формуле: R=160/С, где.
C -емкость затвора, измеренная между крайними ногами полевика.

— IRF740 2,7нф — 60 ом;
— KIA20n50 6нф — 30 ом.

Несоблюдение этого простого правила и установка завторых резисторов «от балды» слишком малого номинала часто приводит к сквозному току через полевики и срабатываю защиты под нагрузкой. Не всегда быстрое открытие полевиков бывает полезно.

В вашем случае надо в затворы 100ом где то.. 

Изменено пользователем kitafonchik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хорошо, попробую 100 ом. У меня накопилась жменька 2н60 с дежурок atx, решил для тестов спалить пару попроще, а потом ставить 740-ые. Не горят, сволочи! Кстати и не греются! Спасибо за ответы!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf