7 минут назад, TLY сказал:

картину скажем вешать или полку,тогда не врубитесь в проводку

Кстати, очень полезная фича. Я как-то проводил в поликлинике сеть, так ТРИЖДЫ въехал дрелью в проводку. Потом ее восстановление вышло намного дольше, чем саму витуху протянуть в отверстия в стенах.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

@Falconist Плавали-знаем :)

"Прикольный" момент из прошлого.Старое здание 2эт+подвал.Два крыла -в подвале ЩР-в одном крыле подъём к щиткам поэтажно -сквозь помещения транзит в другое крыло.Когда то... из экономии туда бросили 4х жильный кабель-получилось две фазы\ноль\земля.Перекосы по нагрузке (с ростом потребителей) стали расти.Нам с напарником нужно было в выходной пробросить жилу ПВ-1 25кв.мм- с щита одного крыла до щита другого крыла недостающую фазу в  кабель-канале.(привязок ни каких-только однолинейка)Аккуратно пробурились из помещений в щиты\из помещений в помещения-стали тянуть с одновременной установкой кабель-канала и закладыванием в него провода.Дошли до стены где нужно войти в другой щит-от потолка полметра опуск из канала поставить и всё !!! Напарник у меня торопился(ждали его на шашлыках-весь телефон оборвали),я ойкнуть\крикнуть не здесь...!!! не успел .

Он перфом бр..р... - бамс темнота.То для чего третью фазу тянули- две действующие аккурат перебили :D

Грю..ну что сходил на шашлычки ? Давай стену раздалбливать -ща прессовать будем\раздолбыш заштукатуривать.

.Долго он про те не состоявшиеся шашлыки вспоминал :rolleyes:

Изменено пользователем TLY
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

38 минут назад, TLY сказал:

То для чего третью фазу тянули- две действующие аккурат перебили :D

У меня случай был чуток из другой оперы.

Молодой напарник  - в распаечной  коробке под потолком (а, здание старое - проводка алюминиевая и потолки по 4,8 метра - лабораторный корпус тогда ещё МЭИС) обнаружил несколько "скруток" Из которых на 3-х  - фаза. Одна скрутка - сильно подгоревшая, вторая - в норме, а к третьей и вовсе, один коридорный выключатель...

Он мне только успел со стремянки сказать что-то типа: "и нахрена эти дятлы всё раскидали так..." - как сверху вспышка-грохот и этот въюнош, что тот орёл со столба - разве что когти не в другую сторону.... 

Ага, все три "скрутки" попытался пассатижами в одну скрутить. :).

От пассатиж осталась скобка из двух сваренных намертво рукояток.

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, TLY сказал:

Это правильный подход.Только когда будут вам переделывать-потребуйте что бы потом вам сделали карту(схему)по стенную с привязкой .

Да, это безусловно нужно сделать)

А заземление считаю вещью необходимой, причем как на кухне (в розетке для плиты), так и во всех остальных розетках. Причем не просто завести его на ноль, а именно по правильному чтобы сделано было, с автоматом и т.д. Всякое бывает, меня например пару раз машинка стиральная била током - так себе удовольствие я вам скажу))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Falconist сказал:

А нахрена тогда вообще заземление?

Заземление и ноль, это разные провода, которые в новостройке не должны соединяться вместе.

2 часа назад, HrundelB сказал:

Я извиняюсь, но лампочка стоит 100 руб,

Странно, у нас 10р на опте, и 14-15 в магазинах.

7 часов назад, HrundelB сказал:

Для этого надо поставить режим измерения сопротивления и посмотреть, какого сопротивление ноль-земля?

Ни в коем случае не лезь в розетку с прибором, коли не знаешь что и как мерить. Измерение "сопротивления" в розетке иногда оканчивается испугом, и спаленным приборчиком.

7 часов назад, HrundelB сказал:

При нажатии на "Тест" автомат вырубается (и первый и второй). Судя по расположению, один из них стоит на весь ввод, а второй на что-то отдельное.

Скорей всего второй УЗО это чисто для ванны.

4 часа назад, HrundelB сказал:

как определить, что землю не прикрутили к нулю, а на самом деле заземлили.

В отличии от некоторых грамотеев, пишу- берёшь лампу накаливания (да хоть 15 вт с холодильника), её в патрон, с патрона 2 провода. Находишь в розетке неоновым пробником (фазоискателем) фазу, один провод от лампы суёшь в фазную дырку, другим в ноль. Лампа горит. Хорошо. А теперь второй провод вытащь с нуля, и коснись заземляющего вывода в розетке. Должен сработать УЗО (дифавтомат).  Если есть знакомый радиолюбитель, то вместо лампочки можно попросить резистор на пару десятков килоОм. И так само, коснуться им от фазы и к заземлению. Тоже узо должно сработать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не в теме,но для позитива:

Пришел молодой после курсов электриков на предприятие-дали ему наставника.Старенькия\хромой,но с бАльшим опытом.

Походил молодой с ним\по стажировался-случилось что-то,а  старичка нет.Отправили молодого одного щит посмотреть.

Тот полез-бах...-   у щита в ауте.Оклемался -его спрашивают что-как ?!

Он грит-да я всё как наставник делал.Тот одну ногу подожмёт и в щит лезет голыми руками.Я тоже на одну ногу встал и полез,а меня как....

Все ржут-да он же инвалид ,у него одной ноги нет-протез деревянный.:D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Slavka сказал:

В отличии от некоторых грамотеев, пишу- берёшь лампу накаливания (да хоть 15 вт с холодильника), её в патрон, с патрона 2 провода. Находишь в розетке неоновым пробником (фазоискателем) фазу, один провод от лампы суёшь в фазную дырку, другим в ноль. Лампа горит. Хорошо. А теперь второй провод вытащь с нуля, и коснись заземляющего вывода в розетке. Должен сработать УЗО (дифавтомат).  Если есть знакомый радиолюбитель, то вместо лампочки можно попросить резистор на пару десятков килоОм. И так само, коснуться им от фазы и к заземлению. Тоже узо должно сработать.

Большое спасибо, так и сделаю тогда)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@HrundelB

Но так как у Вас проводник PE в воздухе, то касание его вторым концом лампочки, не приведёт к срабатыванию диффавтомата. Поэтому, вторым концом можно коснуться подрезетника (который контачит с арматурой, если конечно он из металла) или какого гвоздя/шурупа/штыря в стене.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, ГТ115 сказал:

контачит с арматурой

- может тогда "ну-на-фиг" общее заземление, расхерачит бетонную плиту, да и заземлится, как следует, через арматуру:):ph34r:

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...