Перейти к содержанию

Измерение тока при высоком напряжении


removefire

Рекомендуемые сообщения

В 11.02.2019 в 19:19, my504 сказал:

ЛАТР на 3,5 кВт? :lol:

5,6 кВт. Например ЛАТР SUNTEK 7000ВА диапазон 0-300 Вольт (28A).

В 11.02.2019 в 19:42, v1ct0r сказал:

сильно сомневаюсь, что @NV64 действительно нужны такие токи на 14000 вольт

Действительно нужны

Хотелось бы понять как можно интерпретировать напряжение и ток на первичной обмотке, что бы вычислить напряжение и ток на вторичной. Т.е. если коэффициент трансформации например 45, то подавая напряжение 260 В на первичную обмотку на выходе трансформатора получим 11700 В ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

грубо говоря(не учитывая кпд) во сколько раз больше напряжение, во столько же раз меньше ток

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Как то так и думал. Т.е. при всё том же коэффициенте трансформации 45, и токе 10 А на первичной обмотке, ток на вторичной обмотке будет равен 10 А\45 = 0.22 А ? Осталось понять как задействовать КПД для расчёта напряжения и тока.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

14 минуты назад, NV64 сказал:

Осталось понять как задействовать КПД для расчёта напряжения и тока.

не заморачиватесь "Тайна сия велика есть" это вам практически ничего не даст, для вашего случая кпд 70-80% наверно будет

http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/563-kojefficient-poleznogo-dejjstvija.html

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, v1ct0r сказал:

не заморачиватесь "Тайна сия велика есть" это вам практически ничего не даст

Да, так и сделаю :)

Всем спасибо за помощь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26 минут назад, NV64 сказал:

так и сделаю

Десяток и более киловольт во вторичке потребуют секционирования обмотки и размещения ее на отдельном керне сердечника. КПД будет невысоким из-за значительной индуктивности рассеяния при разделенных обмотках и значительных омических потерь во вторичной обмотке (если полагать первичку порядка 500 витков, то вторичка будет примерно 25000 витков.

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, NV64 сказал:
В 2/11/2019 в 20:42, v1ct0r сказал:

сильно сомневаюсь, что @NV64 действительно нужны такие токи на 14000 вольт

Действительно нужны....    Хотелось бы понять как можно интерпретировать напряжение и ток на первичной обмотке....

@NV64 , человеку, который в соседней теме также спрашивает  "а что такое коронный разряд", лучше пока держаться подальше и от этих токов и от этих напряжений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, _abk_ сказал:

человеку, который в соседней теме также спрашивает  "а что такое коронный разряд", лучше пока держаться подальше и от этих токов и от этих напряжений.

Чем говорить этому человеку чем ему нужно заняться и куда идти, лучше ответить в соседней теме, а не флудить в этой.

Изменено пользователем NV64
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться. 
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...