K155TM2 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Всем здравствуйте! Есть такая схема: Когда в регистр записано число B0-B11, которое больше числа A0-A11, на выходе >и = появляется лог.0, на выходе < лог.1. Тут вопросов нет, именно так и происходит. Но, по логике 0 на элементе DD10.1 даст 1, которая держит RS триггер в режиме хранения, светодиод HL 4 горит, на вывода 10,11 элемента DD10.3 лог.1, - триггер не должен переключаться! Но, вот тут-то происходит самое интересное и необъяснимое Опытным путём установленно что когда с выхода 5(>) логический ноль поступает на выводы 1,2,13 DD10.1 по непонятной причине происходит переключение RS-триггера -загорается светодиод HL3,HL4- гаснет. При этом ни логическим пробником, ни осциллографом,не фиксируется никаких импульсов/всплесков на выводах1,2,13 и выводе 12 элемента DD10.1. Вместо DD10 пробовал КР1533ЛА4, К155ЛА4, MH8410S - один хрен не работает как положено! Чертовщина какая-то! Схема сравнения.BMP 0 вы все сдохните!!! а мы в рай!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Единица, приходящая на RS-триггер (собранный на элементах И-НЕ), не держит триггер в устойчивом состоянии, а, наоборот, отпускает его (разблокирует), т.к. активным уровнем является 0. Тут Вы немного напутали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Falconist Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Именно так. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
K155TM2 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Что-ж тут не так? В RS-триггере на элементах И-НЕ когда R=1, S=1 - режим хранения. На в моём случае лог.0 не возникает ни на одном из входов! 0 вы все сдохните!!! а мы в рай!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Значит, возникает. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next sound Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 на выходе D9 появляются "1" которые через элемент ИЛИ-НЕ собранный на диодах (часть ИЛИ) и D10.1 (часть НЕ) в виде активного "0" подаётся на триггер собранный на элементах D10.2, D10.3 далее уже работа триггера 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) 1 hour ago, K155TM2 said: логический ноль поступает на выводы 1,2,13 DD10.1 Логичекский 0 не поступает его не пускает диод. Правильней сказать, что когда на соответствующих выходах DD9 нули, то за счет резистора R50, нуль удерживается. А потом поступает лог.1, которая инвертируется элементом DD10.1 и переключает триггер. Может дело в задержках тактировпния по входам С? Типа сигнал с 10, 11 DD10.3 снялся, а переключение и появление сигнала сравнения чуть отстало. Изменено 1 апреля, 2018 пользователем KomSoft 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K155TM2 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Ставил пробовал вывод 5 DD9 подключать через триггер Шмитта К555ТЛ2В к выводам 1,2,13 DD10.1 не помогло! Выяснилось, что по А6-А11 идут пульсации частотой 4-5 Гц, они же проходят на выводы 5 микросхем DD7,DD9, которые вызывают переключение триггера на элементах DD10.2-DD10.3. 0 вы все сдохните!!! а мы в рай!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.